Stránka 2 z 2

Re: Měnič Siemens Micromaster 440 provozovaný na DC

Napsal: 12. 1. 2011, 8:36
od pajda
QNX, promiň já se ti tady v tvém dotazu zcela offtopic dohaduji s robocopem o něčem úplně jiném, co s tvým dotazem zdaleka vůbec nesouvisí ... ale on si začal :mrgreen:

k tvému dotazu platí to, co bylo k tématu už napsáno, tj. že z DC obvodu to asi určitě pojede, jen musíš vyzkoušet od jakého napětí se to chytí, mě by to také docela zajímalo.

jinak těch 1000V v meziobvodu mi přijde jako nehorázná ptákovina, protože:

1) kde by se vzal elyt. kondenzátor na takové napětí? pro 1.f napájené motorové měniče se běžně používají 400V nebo 450V elyt. kondenzátory (to je asi nejvyšší běžně vyráběné napětí elyt. kondenzátoru, speciální a hodně drahé se dělají tuším max. do 550V), takže pro 3f. napájené měniče se musí vždy použít dva v sérii.

2) proč by někdo do 1.f napájeného měniče, kde se předpokládá, že v normálním režimu bude napětí cca 320V (380V se běžně volí jako horní mez ochrany, kdy se zapíná výstup na brzdný rezistor, případně se automaticky upraví decelerační rampa) dával 1200V IGBT, ale hlavně 1200V budiče, když bohatě předimenzované jsou zde i ty 600V, které jsou navíc stále mnohem a mnohem levnější.

Re: Měnič Siemens Micromaster 440 provozovaný na DC

Napsal: 12. 1. 2011, 8:43
od QNX
pajda: to info bylo od 3f měniče. Rezerva tam je prý z důvodu možnosti generátorového módu ..... kdy se kondík nabije na větší napětí z motoru. Jeké to obsahuje kondíky nevím ......... ale až se mi to dostane do ruky tak to hned rozeberu :twisted:
Pokud jsou zapojené dva do serie a hodnoty jsou takové jak píšeš, tak je to 900-1100V ....... a tam se těch cca 1000V vleze :-)

Re: Měnič Siemens Micromaster 440 provozovaný na DC

Napsal: 12. 1. 2011, 8:54
od pajda
tak to potom jo... Abych pravdu řekl, tak jsem do nového Sinamicse co máme v laboratoři také ještě nekoukal, no to se musí napravit.