Stránka 107 z 273
Re: Magiho výzkumný ústav
Napsal: 16. 10. 2014, 12:16
od magi
No jo co bychom chtěli, šak je podzim a mrchy jdou do tepla

Bohužel tady řeším ještě další problém, při demontáži jsme měli odstavený celý rozvaděč a po obnovení napájení se nerozběhly dva Altivary 61 (frekvenčáky).
Oba jsou řízené datově ModBusem tzn. nouzová výměna za jiný typ není možná. Tak teď žhavím linky do Schneideru CZ a všichni mi tvrdí že to je záhada

Re: Magiho výzkumný ústav
Napsal: 16. 10. 2014, 7:26
od chb
možná pitomost, netuším co ten Altivar má v sobě - nicméně cokoliv na sběrnici musí mít svou adresu
adresa bývá kdesi zapsaná v paměti a ta bývá jištěna malou baterkou
jak jde čas, baterka stárne a pak to někdo na delší dobu odpojí od sítě ... a mašina zapomene svou adresu.
Re: Magiho výzkumný ústav
Napsal: 16. 10. 2014, 10:02
od magi
Možná jsem to napsal nepřesně, ty frekvenčáky jsou úplně chcíplé, nejde ani programovací panel, ani nesvítí indikace napětí v DC meziobvodu.
Není mě jasné jak toto mohlo vzniknout pouhým odpojením napájení a hned dva kusy naráz.
Re: Magiho výzkumný ústav
Napsal: 16. 10. 2014, 10:09
od Mex
magi píše:Možná jsem to napsal nepřesně, ty frekvenčáky jsou úplně chcíplé, nejde ani programovací panel, ani nesvítí indikace napětí v DC meziobvodu.
Není mě jasné jak toto mohlo vzniknout pouhým odpojením napájení a hned dva kusy naráz.
Tak tohle vznikne odpojením napájení snadno.
Je třeba to napájení zase připojit.

Re: Magiho výzkumný ústav
Napsal: 16. 10. 2014, 10:34
od testone
Mex píše:magi píše:Možná jsem to napsal nepřesně, ty frekvenčáky jsou úplně chcíplé, nejde ani programovací panel, ani nesvítí indikace napětí v DC meziobvodu.
Není mě jasné jak toto mohlo vzniknout pouhým odpojením napájení a hned dva kusy naráz.
Tak tohle vznikne odpojením napájení snadno.
Je třeba to napájení zase připojit.

to vypadá na zajímanou diskusi

Re: Magiho výzkumný ústav
Napsal: 16. 10. 2014, 10:43
od magi
náramě zajímavou

Re: Magiho výzkumný ústav
Napsal: 7. 11. 2014, 6:02
od magi
Celkem nutně sháním 3čelisťové sklíčidlo 80mm.
Klidně může být rezavé jak liška, může házet sebevíc a je mi úplně jedno jaké v něm budou čelisti (jen tam musí být všechny 3).
Na čelisti přijdou přivařit ramena na která se budou upínat papírové cívky se stuhou - celé to bude jakási odvíječka na stuhy.
Samosřejmě čím levnější - tím lepší

- stačí mi totální šrot, jen aby se trošku hýbalo.
Na vysvětlenou, cívky mají různé vnitřní průměry a řešení s univerzálkou se jeví jako značka ideál.
Re: Magiho výzkumný ústav
Napsal: 7. 11. 2014, 8:52
od testone
http://www.sbazar.cz/p.boukal/detail/78 ... ove-pr80mm" onclick="window.open(this.href);return false;
jen nevím jestli se ti bude líbit těch 1250,-
Re: Magiho výzkumný ústav
Napsal: 7. 11. 2014, 11:55
od magi
Vyřešeno
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=7&t ... 12#p152612" onclick="window.open(this.href);return false;
nicméně díky
Re: Magiho výzkumný ústav
Napsal: 8. 11. 2014, 8:20
od magi
Další poždavek viz. foto.
Neválí se to někomu doma? Lucznik, Veritas, nebo jiný systém.
Re: Magiho výzkumný ústav
Napsal: 10. 11. 2014, 8:17
od Ben Ash
Re: Magiho výzkumný ústav
Napsal: 10. 11. 2014, 2:43
od magi
Re: Magiho výzkumný ústav
Napsal: 11. 11. 2014, 7:06
od magi
No teda už jsem viděl hodně, ale zmuchlanýho zazimovanýho hada v el. rozvaděči, to jsem ještě nežral

Předělávám teď vodárnu patřicí naší fabrice, která se nachází asi 0,5km od fabriky přímo v lese.
Otevřu rozvaděč (klasické rozvaděčové pole) a nahoře v konstrukci z jeklu je nacpaný had délky odhadem cca 40-50cm.
Nejlepší na tom je to, že jsem jej v rukavicích chtěl začít preparovat ven (myslel jsem že je mrtvý) a v tu chvíli mi někdo volal telefonem a někam jsem musel jít.
Když jsem se vrátil tak byl mrtvý had v řiti

ani jsem ho nestačil vyfotit.
Re: Magiho výzkumný ústav
Napsal: 12. 11. 2014, 8:47
od Ben Ash
Měl jsi přizvat Terku, ta by byla blahem bez sebe. Kdy budeš likvidovat ty akumulačky?
Re: Magiho výzkumný ústav
Napsal: 12. 11. 2014, 8:57
od magi
už se na tom pracuje