Stránka 3 z 4
Re: Dvourychlostný Dahlander
Napsal: 20. 9. 2017, 4:16
od villli
Mno je to jedine co som nasiel .Ano presne tam .poradis ine? Alebo ty? Videl som ze si z jihu.Ja som v Čb.
Re: Dvourychlostný Dahlander
Napsal: 20. 9. 2017, 5:43
od packa
ještě jednou proměř jestlyjsou to opravdu jen páry a pokud ano takjednu barvu spoj na druhé přiveď fáze aprubni to , není co skazit , kdyby se motor nerozeběhnul tak to hned vypneš a nemůže se nic stát
a jaký odpor jsi vůbec naměřil ?
Re: Dvourychlostný Dahlander
Napsal: 20. 9. 2017, 6:12
od villli
Nameral som na nich 5 ohmov.ale jak to tak pocuvam tak som rozhodnuty nechat to tak, alebo to niekomu nechat urobit.Hrozne zle sa to rozobera a bola by to skoda odpalit.
Re: Dvourychlostný Dahlander
Napsal: 20. 9. 2017, 6:13
od villli
Ok skusim to
Re: Dvourychlostný Dahlander
Napsal: 22. 9. 2017, 7:55
od villli
Tak som to skusil
3 Vodiče hnedé spojené do kopy a 3 čierne na fázy motor sa roztočil a bežal .Nič nesmrdelo a vyzerá že to bolo v pohode.
Čo teraz skusim to zapojiť do trojuholníka?
Re: Dvourychlostný Dahlander
Napsal: 22. 9. 2017, 8:02
od packa
no vidíš , tak je to opravdu jen jednorychlostní , trojuhelník určitš vyzkoušej
Re: Dvourychlostný Dahlander
Napsal: 22. 9. 2017, 8:29
od villli
OK ale na to musim zohnať vypínač...
Takže vypínač 0-y-A a keď to pojde takprevý rez

Re: Dvourychlostný Dahlander
Napsal: 22. 9. 2017, 8:33
od packa
jaký příkon ma psaný ten motor ? podle mě to není důvod přepínat , to se dělá jen u velkých motorů , prostě bych ho natvrdo spojil do trojuhelníku.
Re: Dvourychlostný Dahlander
Napsal: 22. 9. 2017, 8:40
od villli
Podla katalogov nemá viac ako 2,2kw problem je stále tych 6 kabelov a moja elektrikárska neschopnosť.
Našiel Som SEZ 9551 kde beriem do uvahy že
U1 je začiatok U2 Koniec cievky,v mojom ponímaní hnedý a čierny medzi ktorými som nameral odpor
V1 je začiatok V2 Koniec cievky,v mojom ponímaní hnedý a čierny medzi ktorými som nameral odpor
W1 je začiatok W2 Koniec cievky,v mojom ponímaní hnedý a čierny medzi ktorými som nameral odpor
Spínač na tvrdo do trojuholníku so šiestimi kabelami som nenašiel tak preto...

Re: Dvourychlostný Dahlander
Napsal: 22. 9. 2017, 8:46
od packa
když zapojíš trojuhelník tak máš jen tři uzle tak potřebuješ jen tři kontakty na vypínači ne ?
Re: Dvourychlostný Dahlander
Napsal: 22. 9. 2017, 8:49
od villli
Ja vzdialene tuším že som natvrdlý (blbý to nikdy nezistí), ale ako potom zapojím tých 6 kabelov do toho vypínača na 3 kontakty?
Re: Dvourychlostný Dahlander
Napsal: 22. 9. 2017, 9:14
od villli
Jáaaaaaj myslím že som to práve konečne pochopil.
Na snímku je zapojenie spínač v polohe do trojuholníka.
To znamená že potrebujem 3 kontakty a budem spínať
(U1+W2) + L1 na prvom kontakte
(W1+V2) + L2 na druhom kontakte
(V1+U2) + L3 na tretom kontakte
Re: Dvourychlostný Dahlander
Napsal: 22. 9. 2017, 9:21
od packa
přesně , dobře jsi to pochopil
Re: Dvourychlostný Dahlander
Napsal: 22. 9. 2017, 9:23
od villli
TAk to možno zajtra rozbehnem.
Moc dík.
Re: Dvourychlostný Dahlander
Napsal: 28. 9. 2017, 9:40
od villli
to : Packa moc dík za rady všetko beží.