Stránka 3 z 4

Re: Frekvencni menic 45kW, SEW

Napsal: 25. 8. 2019, 12:45
od DwPetr
Tak jsem to nakonec vyčetl, je to jak jsi říkal
"Pokud je svorka 12 trvale připojena na 24 V a svorka 13 trvale na GND, je funkceSTO permanentně deaktivována."

•P1-12 se musí nastavit na "0" (výrobní nastavení).•Konfiguraci vstupních svorek změňte podle svých požadavků v P1-15. Možná na-stavení viz kapitola P1-15 Výběr funkce binárních vstupů.•Přepínač zapojte mezi svorky 1 a 2 na uživatelské svorkovnici.•Potenciometr (1 k – 10 k) zapojte mezi svorky 5, 6 a 7. Prostřední čidlo se spojí sesvorkou 6.•Zapojte svorky 12 a 13 vstupu STO podle kapitoly "Dílčí odpojení" (→ 2207).•Uvolněte měnič tím, že vytvoříte propojení mezi svorkami 1 a 2.•Potenciometrem nastavte otáčk

Re: Frekvencni menic 45kW, SEW

Napsal: 25. 8. 2019, 9:42
od DwPetr
Propojeno a maká :)

Re: Frekvencni menic 45kW, SEW

Napsal: 25. 8. 2019, 9:43
od Tukanekb8
To jsem rad :D

Re: Frekvencni menic 45kW, SEW

Napsal: 25. 8. 2019, 9:46
od DwPetr
Se s těma měničama učím žít, ale už jsem to celkem prokoumal, ten návod je k tomu dobrej😉

Re: Frekvencni menic 45kW, SEW

Napsal: 25. 8. 2019, 9:47
od Tukanekb8
Tiskl a vazal jsem to pres hodinu, tak hlavne ze se vyuzije :D

Re: Frekvencni menic 45kW, SEW

Napsal: 25. 8. 2019, 10:15
od pajas987654321
Ty jsi na 45kw měniči rozjel 7.5 kw motor?

Re: Frekvencni menic 45kW, SEW

Napsal: 25. 8. 2019, 11:59
od packa
pajas987654321 píše: 25. 8. 2019, 10:15 Ty jsi na 45kw měniči rozjel 7.5 kw motor?
a proč by s tím měl být problém? vždyt většina měničů umožnuje jet takřka ad nuly - myslím s takřka pár watovým motorem.

Re: Frekvencni menic 45kW, SEW

Napsal: 25. 8. 2019, 12:16
od robokop
neni to uplne az tak od nuly
on bude mit dosti tupe snimani proudu a regulaci v malych vykonech
melo by to radove sedet
tj. 100W motorek uz by asi radost nemel

Re: Frekvencni menic 45kW, SEW

Napsal: 25. 8. 2019, 12:22
od packa
to jo , ale třeba 10 tinu výkonu by měl bez problémů uřídit

Re: Frekvencni menic 45kW, SEW

Napsal: 25. 8. 2019, 12:24
od kenybz
no šikulá palec nahoru že ses to naučil a věnoval čas čtení manuálu za to si zasloužíš pochvalu já bych musel taky projít manuál. A než jsem se uráčil přijít na f)orum tak už ti to maká.¨
Tyto měniče umí nastavit proud motoru a tím pádem řídit motor v rozsahu 20-100%
umí to řídit i více stejných motorů současně píšou až 5
a další věci kdo se nudí může si číst..zajímavé, že tento měnič má zase jiné funkce než ty co jsem montoval prostě vždy se musí přečíst manuál a až pak dělat nějaké nastavení. Jsem to rchle prolistval po stranu 140 a dál na to prdím zajímaly mě jen některé funkce

Re: Frekvencni menic 45kW, SEW

Napsal: 25. 8. 2019, 12:26
od kenybz
no ono záleží jak ten měnič je schopný že jo problém je v tom že když nastavíš 20% proudu a furt je to dle štítku na ten motor moc, tak ten motor není chráněný měničem

Re: Frekvencni menic 45kW, SEW

Napsal: 25. 8. 2019, 12:29
od kenybz
dá se to pořešit motorovým spouštěčem před frekvenčním měničem a na něm nastavit proud motoru
https://www.e1.cz/produkt/1187908-motor ... wE&t=popis
no ale málo kdy se podaří koupit měnič jak almaru za pár korun jak v tomto případě :)
takže první řadě je to neekonomické kupovat zbytečně velký měnič

Re: Frekvencni menic 45kW, SEW

Napsal: 25. 8. 2019, 1:26
od pajas987654321
packa píše: 25. 8. 2019, 11:59
pajas987654321 píše: 25. 8. 2019, 10:15 Ty jsi na 45kw měniči rozjel 7.5 kw motor?
a proč by s tím měl být problém? vždyt většina měničů umožnuje jet takřka ad nuly - myslím s takřka pár watovým motorem.

Většinou jsme museli mít měnič podobného výkonu jako motor, tak mi to přišlo zvlastni

Re: Frekvencni menic 45kW, SEW

Napsal: 25. 8. 2019, 2:07
od DwPetr
Na 7,5 nemám natažený dráty, možná večer, testnul jsem ho na 4kw. Minimum je 18A, to je těch 20%.

Hezky ho pomale najíždí, a ukazuje od začátku proud max do 5A, otáčky fungujou od nuly do těch 1440 co mám jako strop.

Nikdo mi předem neřekl že to nepůjde😄 celý to jede na 16 jističi, tak to ten motor asi přežije.

Když na tý 16 jističi přes tu bedýnku rozjedu ten 7,5kw, tak je to přesně to, co jsem chtěl.

Re: Frekvencni menic 45kW, SEW

Napsal: 25. 8. 2019, 2:22
od stanik84
Kdybys chtěl nějaký ty spoustece, tak byl se něco našlo. Vzal bych ti to koncem září.
IMG_20190825_152030.jpg