Re: kabel přerušený ve zdi
Napsal: 23. 1. 2021, 5:28
pisal ze ten preruseny kabel nie je spojeny ani so zemou ani s pracovnym, tak ako to spravi?
Největší české fórum o strojírenství, CNC strojích a 3D tiskárnách
https://forum.strojirenstvi.cz/
pisal ze ten preruseny kabel nie je spojeny ani so zemou ani s pracovnym, tak ako to spravi?
Normální postup je pozvat si někoho kdo má reflektometr a tracer a umí s nima dělat - místo u takhle krátkého kabelu s přesností na cm najde tak za 2 minuty (na dvě měření).testone píše: ↑23. 1. 2021, 12:33 Prosím o radu
v novostavbě je ve zdi zaomítnutý kabel CYKY 3Jx1,5, délka asi 6m
vede společně v jedné rýze společně s několika dalšími kabely, je vedený pod omítkou mj. kolem uzeměných ocelových kostrukcí - překladů
mám oba konce (na 99%), jeden v rozvaděči druhý kouká ze zdi
v kabelu je podle měření průchozí modrý vodič (N),
vodič PE je pravděpodobně někde spojený se zemí - asi prodřený na některý ocelový překlad (???), na obou současně odpojených koncích je vodivý proti zemi
vodič L je přerušený, ze strany rozvaděče není ani zkratovaný na zem, z druhé stany jsem to neměřil
Je nějaký způsob, jak bez kompletního vysekání najít místo poškození?
díky za radu nebo nápad
Přesně tak, nechat nějak načatý a nějak s něčím spojený kabel v novostavbě ve zdi a nějak to flikovat - to je poukázka na potíže po letech, kdy už bude daleko nepříjemnější to kuchat, pokud dříve něco nevyhoří.milan584 píše: ↑23. 1. 2021, 6:18Normální postup je pozvat si někoho kdo má reflektometr a tracer a umí s nima dělat - místo u takhle krátkého kabelu s přesností na cm najde tak za 2 minuty (na dvě měření).testone píše: ↑23. 1. 2021, 12:33 Prosím o radu
v novostavbě je ve zdi zaomítnutý kabel CYKY 3Jx1,5, délka asi 6m
vede společně v jedné rýze společně s několika dalšími kabely, je vedený pod omítkou mj. kolem uzeměných ocelových kostrukcí - překladů
mám oba konce (na 99%), jeden v rozvaděči druhý kouká ze zdi
v kabelu je podle měření průchozí modrý vodič (N),
vodič PE je pravděpodobně někde spojený se zemí - asi prodřený na některý ocelový překlad (???), na obou současně odpojených koncích je vodivý proti zemi
vodič L je přerušený, ze strany rozvaděče není ani zkratovaný na zem, z druhé stany jsem to neměřil
Je nějaký způsob, jak bez kompletního vysekání najít místo poškození?
díky za radu nebo nápad
Když to půjde špatně, tak 10 minut - z obou stran.
Samozřejmě pokud je jasná trasa. Pokud trasa je nejasná, tak se sondou (snímačem) - bude to o něco delší (podle přístupnosti trasy).
Sám to jednoduše neuděláš, protože slušný reflektometr (třeba Megger a další) a tracer není nic úplně levného.
https://www.revizeshop.cz/Fluke-2042
Obvyklé nekonečné diskuze "jak by to asi tak šlo dělat, když jsem to nikdy ani neviděl, jak se to dělá" (některé příspěvky) mi hlava nebere, ale je mi jasné, že na ynternetu je to obvyklé.
Příspěvky typu "že je silový kabel zkratovaný někde na výztuž vlastně ničemu nevadí"bych zařadil minimálně do kategorie "to teda musel bejt matroš"
![]()