Stránka 4 z 4

Re: Pomoc s elektrozapojením

Napsal: 19. 3. 2015, 8:59
od testone
nebo takhle
http://www.elektrobecov.cz/clanky/140-p ... ,-rsp.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Re: Pomoc s elektrozapojením

Napsal: 21. 3. 2015, 6:20
od Martinhora
Děkuju za info - pořeším to těma RSA svorkama - je to levný a dám si jich tam kolik budu potřebovat. Ještě bych měl jeden poslední dotaz ohledně jističů v rozvaděči CNC. Myslíte, že má cenu dávat jeden hlavní - 20A 3fáz a za něj ještě další na každou fázi? - FM je 3fáz a drivery 1fáz - ty budou rozděleny do každé fáze(kvůli odběru) + nějaký ten zdroj 24v + PC atd. Jak by jste tohle řešili?

Re: Pomoc s elektrozapojením

Napsal: 21. 3. 2015, 7:54
od Kilovolt
Řetězit jističe je zbytečný- já bych dal vedle sebe jeden 3f na fm, jeden 3f nebo tři 1f na drivery a jeden (nebo víc) 1f na ostatní spotřebiče . Samozřejmě musejí bejt o stupeň slabší, než jištění dotyčné zásuvky, ze které ten cirkus budeš napájet :lol:

PS:před ně předřadit hlavní vypínač

Re: Pomoc s elektrozapojením

Napsal: 22. 3. 2015, 7:14
od Martinhora
Jo jo. Udělal bych to teda tak, že před FM dám 3-fáz 16A a na každou fázi 1-fáz 16A (servo je 750W, ale krátkodobě až 2kW - takže tam nějaký špičky budou) jistit každej spotřebič zvlášť asi nemá cenu na jeden jistič v baráku taky běží víc spotřebičů. A v hlavním rozvaděči baráku bych mašinu jistil 3fáz 20A.

Re: Pomoc s elektrozapojením

Napsal: 22. 3. 2015, 11:00
od Kilovolt
Nejdřív si zkus, jestli ti 16A jistič udrží najetí FM - měl jsem v dílně na vyzkoušení 2kW lenze a ten mi spolehlivě 16A jistič shazoval-ten jistič měl charakteristiku B - ta obecně není na tohle vhodná.