Re: CYKY kabel

Napsal: 9. 5. 2019, 6:50
od Mex
Ber to jako průkazku do klubu. Když sis chtěl zastřílet, tak jsi musel být ve Svazarmu. Když jsi chtěl být nějakým šéfem (dneska by se řeklo manažerem), tak jsi musel být ve straně. Myslím, že to většina lidí brala podobně vážně. Nezapomeň, že v KSČ byl nějaký milion lidí.
Skoro bych řekl, že na věčné stěžování na komunisty už je trochu po sezóně. Už je to po těch letech spíš jenom výmluva.
Máme demokracii 1.5x déle, než fungovala první republika. A komunisti byli u vesla jen 1.4x dýl, než máme svobodu.

Re: CYKY kabel

Napsal: 9. 5. 2019, 10:39
od celeron
milan.83 píše: 9. 5. 2019, 6:25 Elektrikáři o tomto občas debatují, protože razí jen zažité pravidlo, že 16 A jistič smí být jen na 2,5 mm2 drát a neznají normu.
Tak víš co? Zítra zkusím zavolat panu Petrovickému, co dělal ještě nedávno šéfa ITI Hradec Králové. Už je v penzi, jen školí a zkouší padesátku a revizáky a taky soudní znalec a krajská autorita ve výkladu norem. Schválně co tý 1,5-ce/16A ve zdi bude říkat a co na to norma a která. :wink:

Re: CYKY kabel

Napsal: 10. 5. 2019, 4:52
od DwPetr
1,5 na světla, 2,5 na zásuvky, 4/6 do dílny.

Re: CYKY kabel

Napsal: 10. 5. 2019, 5:49
od filla
celeron píše: 9. 5. 2019, 10:39
milan.83 píše: 9. 5. 2019, 6:25 Elektrikáři o tomto občas debatují, protože razí jen zažité pravidlo, že 16 A jistič smí být jen na 2,5 mm2 drát a neznají normu.
Tak víš co? Zítra zkusím zavolat panu Petrovickému, co dělal ještě nedávno šéfa ITI Hradec Králové. Už je v penzi, jen školí a zkouší padesátku a revizáky a taky soudní znalec a krajská autorita ve výkladu norem. Schválně co tý 1,5-ce/16A ve zdi bude říkat a co na to norma a která. :wink:
proudova zatizitelnost a jisteni je neco jineho, taky nesmis zapominat na impedanci smycky a proudovy chranic, aby ses pak nedivil, ze ti z niceho nic pada, pak do hry vstupuje jeste jalovina

Re: CYKY kabel

Napsal: 10. 5. 2019, 8:29
od Zv.Petr
CYKY 1,5 a 16A jistič? Je to jednoduché, první revizák ti to ustřihne... :mrgreen:

Re: CYKY kabel

Napsal: 10. 5. 2019, 8:45
od elbarto
... jo,jo, je snad i ostuda, že na CNC fóru plném elektrikářu polemizujeme o naprostém nesmyslu 1.5 -(1.2) na 16A jistič. Až tohle budete řešit na ITI, tak by vám padesátku měli změnit na paragraf 3 :-)

Re: CYKY kabel

Napsal: 10. 5. 2019, 8:51
od robokop
Dost casto se to v barakach vidi ale je to odjistene 10 a visi na tom treba telka nebo hifi
Pak je to ok

Ale my na dilnach potrebujem obcas povesit silnejsi spotrebice a jit na max zasuvek a vidlic tj. 16A takze bychom se meli vyvarovat uzkeho hrdla a nutneho slabsiho odjisteni aby nas to v budoucnosti nelimitovalo

Jinak u tech prurezu bych se nechal vest vyrobcem udanych hodnot pro konkretni vyrobek

Stejne jako treba u frez
Vypada to stejne ale rozdil v zatizitelnosti a pouziti je typ od typu povlak od povlaku

Nekdo treba dba vic na cistotu medi nebo ma jine laneni nebo teplovodivejsi izolaci...

Re: CYKY kabel

Napsal: 10. 5. 2019, 9:39
od doncarlos
Před měsícem jsem položil do země kabel CYKY4x4 délka 100m v plastové chráničce D50 do kůlny
na konci zahrady, kde chci mít cirkulárku 5.5kW, tak nehrozí problém ? Při nákupu se mi ten kabel zdál
fakt tenký a doma jsem hned dráty měřil, jenže jsem měřil plastovou šuplerou a průřez počítal z hlavy,
tak se mi to zdálo dobrý. Přeměřím ho znova pořádně a podívám se co je přesně psáno na účtu,
a když tak vlítnu na Elfetex a budu chtít lepší cenu, stál totiž docela dost peněz.

Re: CYKY kabel

Napsal: 10. 5. 2019, 9:46
od testone
hlavně jsi tam měl dát kabel 5x4
je jen otázka velmi krátkého času, kdy si někdo vzpomene, že světlo-radio-vrtačka-konvice na kafe.....atd
když už je tam ta elektrika
ne že by to nešlo zapojit aby to chodilo, ale....
mnohokrát tu o tom byla diskuse

Re: CYKY kabel

Napsal: 10. 5. 2019, 10:53
od prochaska
Teď jsem koukal, že v ČSN 347201 (=IEC 60228) se píše, že vodič se posuzuje podle odporu (maximální hodnota je 12.1 Ω/km při 20°C pro 1.5 mm2, 7.41 pro 2.5, 4.61 pro 4), takže když je z nějaké supervodivé supermědi, může být jeho skutečný průřez menší než jmenovitý. Pak jsou tam ještě největší dovolené průměry Cu drátů pro daný jmenovitý průřez, ale ne nejmenší - ty vyplývají z toho odporu. Takže možná je pes (nebo část psa) zakopaný v tomhle :-)

Re: CYKY kabel

Napsal: 10. 5. 2019, 11:10
od packa
testone píše: 10. 5. 2019, 9:46 hlavně jsi tam měl dát kabel 5x4
je jen otázka velmi krátkého času, kdy si někdo vzpomene, že světlo-radio-vrtačka-konvice na kafe.....atd
když už je tam ta elektrika
ne že by to nešlo zapojit aby to chodilo, ale....
mnohokrát tu o tom byla diskuse
Nevím , ale myslíš že i kdyby měl doma chránič a za ním táhnul 100m toho 5x4 tak že mu bude v tom čase vybavovat ?
podle mě stačí ten 4x4 a na konci řádně přizemnit a dát tam chránič . ale nekamenuj mě jen mě to zajimá .
takový postřeh - soused sekal zahradu a usmažil sekačku , po chvíli mu začala hořet asi 30m prodlužka a to tak že plamenem .
přišel pak zamnou at se mu podívám na jističe že nefunguje - fungoval jen proud protékající prodlužkou jakožto topným tělesem byl menší než vybavovací jističe.

je to docela ohubu co se dnes prodává.

Re: CYKY kabel

Napsal: 10. 5. 2019, 11:30
od Mex
prochaska píše: 10. 5. 2019, 10:53 ... takže když je z nějaké supervodivé supermědi, může být jeho skutečný průřez menší než jmenovitý ...
No vzhledem k tomu, že měď v kabelech je uvažovaná s čistotou na několik devítek, tak ta supervodivá měď by asi musela být slitina se stříbrem. ;-)
packa píše: 10. 5. 2019, 11:10 Nevím , ale myslíš že i kdyby měl doma chránič a za ním táhnul 100m toho 5x4 tak že mu bude v tom čase vybavovat ?
Jak to myslíš? Uvažuješ s indukčností kabelu a tím zpožděním proudu? Fíčku by snad mělo být jedno jak dlouhým drátem uteče těch pár mA, ne?
packa píše: 10. 5. 2019, 11:10 ... přišel pak zamnou at se mu podívám na jističe že nefunguje - fungoval jen proud protékající prodlužkou jakožto topným tělesem byl menší než vybavovací jističe ...
Tak to teda měl pech, že ta vadná sekačka měla zrovna takový odpor, že proud byl někde kousek pod vybavovacím proudem jističe. Protože jinak krátkodobě i hodně mizerná prodlužka dá slušný proud, který 16A jistič spolehlivě shodí.

Re: CYKY kabel

Napsal: 10. 5. 2019, 11:47
od prochaska
Podle té tormy to vypadá, že počítají s odporem mědi 0.0182 až 0.0185 (pro každý průřez drátu jinak :-)), takže chybějících pár setin na průměru by se tím vysvětlit dalo, pokud se použije nejlepší elektrovodná měď s odporem 0.0178 :-)

Re: CYKY kabel

Napsal: 10. 5. 2019, 12:20
od testone
packa píše: 10. 5. 2019, 11:10 Nevím , ale myslíš že i kdyby měl doma chránič a za ním táhnul 100m toho 5x4 tak že mu bude v tom čase vybavovat ?
podle mě stačí ten 4x4 a na konci řádně přizemnit a dát tam chránič . ale nekamenuj mě jen mě to zajimá .
zda to lze takto vyřešit tak, aby to bylo košer i papírově nedokážu posoudit, tak daleko mé elektro znalosti nesahají
fungovat to bude z hlediska základní funkce, ale jestli tak budou ošetřeny i všechny možný i nemožný poruchový stavy atd nedokážu posoudit
víc k tomu nemám co dodat
bylo to spíš míněno tak, že rozdíl 5-10Kč/m kabelu podle mě není tak velký, aby to v takovémhle případě hrálo tak významnou roli
bylo by to čisté řešení
ale možná se pletu
packa píše: 10. 5. 2019, 11:10 takový postřeh - soused sekal zahradu a usmažil sekačku , po chvíli mu začala hořet asi 30m prodlužka a to tak že plamenem .
přišel pak zamnou at se mu podívám na jističe že nefunguje - fungoval jen proud protékající prodlužkou jakožto topným tělesem byl menší než vybavovací jističe.

je to docela ohubu co se dnes prodává.
přesně s tímhle jsem se setkal taky
jen to bylo ještě vylepšeno tím, že ten prodlužovák byl natažený z truhlářské dílny, kde komplet celá elektrika, všechny 1f i 3f zásuvky i světla atd byly pověšeny na jednom (!) 3f 40A jističi

Re: CYKY kabel

Napsal: 10. 5. 2019, 1:09
od Mex
prochaska píše: 10. 5. 2019, 11:47 Podle té tormy to vypadá, že počítají s odporem mědi 0.0182 až 0.0185 (pro každý průřez drátu jinak :-)), takže chybějících pár setin na průměru by se tím vysvětlit dalo, pokud se použije nejlepší elektrovodná měď s odporem 0.0178 :-)
Skoro bych řekl, že to bude právě už zahrnutá korekce na povolenou odchylku průměru drátu.