Stránka 4 z 4
Re: Haprující spínač na kompresoru
Napsal: 16. 4. 2020, 6:08
od Dawe
elbarto píše: ↑15. 4. 2020, 9:42

...Žlutý chytrý puk ze kterého vedou 4 dráty. napájení 230AC a dva spínací kontakty, to je všechno co jsem tím myslel ...
Jestli je to ten stejny co pouzivam ja z Aliexpresu, tak umi spinat jen 5A, coz je naprimo i pro slaby kompresor dost slaba specifikace (~ 1150 W).
U me tenhle budik spina jeste (polovodicove) 10A SSR rele a to teprve spina ten asynchronak kompresoru. Naprimo bych mel obavy, uvnitr je malicke mechanicke relatecko...
Re: Haprující spínač na kompresoru
Napsal: 17. 4. 2020, 6:05
od kenybz
tak on tam má ještě stykač pokud je ten kompresor stabilně na místě tak není problém dát chytrý puk na stěnu a je po vibracích a nejlíp i se stykačem a rozvaděčem, pak to bude velmi trvanlivé. Na tom orlíku ta bedýnka není moc velká.
U těch vodáren záleží jak a přez jaké komponenty napojíš tlakový spínač a dá se to zarůstání přívodu vody ke spínači omezit
Re: Haprující spínač na kompresoru
Napsal: 17. 4. 2020, 6:25
od Dawe
kenybz> no ono to vyznelo jako ze zadny spinaci prvek uz tam nema. Tak jsem chtel pripadne zajemce o ten zluty puk jen upozornit na 5A limit a na fakt, ze i v pripade maleho jednofazoveho kompresoru bude potreba nejaky externi spinaci prvek dodat.
Re: Haprující spínač na kompresoru
Napsal: 17. 4. 2020, 6:36
od kenybz
šak to je jasné, ale né každému tak je dobré na to upozornit kvalitní mechanické tlakové spínače jsou do firmy condor
schneider je dává do kompresorů
Re: Haprující spínač na kompresoru
Napsal: 17. 4. 2020, 6:56
od kenybz
ztady jsem našl odkaz na ten digi tlakáč je tam i zapojení na spodu stránky
https://de.aliexpress.com/item/32957301645.html
Re: Haprující spínač na kompresoru
Napsal: 17. 4. 2020, 6:58
od Dawe
kenybz> jo, tam to pekne popsane.

Re: Haprující spínač na kompresoru
Napsal: 22. 4. 2020, 6:48
od elbarto
Měnite u tohoto modelu kablík za jiný nebo je jen nastavíte. I když to udělám kultura pajka nebo lisovačky a smrštovka je na tom bolavá noha. Rozebirat se mi to nechtělo a páchat kablík nový. Máte někdo rozborku ? Je to to oser dát nový kablík ?? Ten 15cm mě neskutečně SER. na jinak dokonalém výrobku.
Re: Haprující spínač na kompresoru
Napsal: 22. 4. 2020, 7:20
od Dawe
elbarto> jestli je to porad stejny design, tak se kabel vymenit da, ale je to celkem drbacka pro normalniho cloveka. Cekal jsem tam nejaky PCB konektor, ale chyba lavky. Z kabelu vedou volne draty pajene primo na PCB a mozna i trafo nebo nejakou tlumivku, pokud si dobre pamatuju.
btw: Ta 'vodotesna' pruchodka se nemusi sundavat, staci povolit matku a odpajeny kabel pujde vytahnout a novy zasunout skrze ni.
Re: Haprující spínač na kompresoru
Napsal: 23. 4. 2020, 7:58
od elbarto
Dawe píše: ↑22. 4. 2020, 7:20
elbarto> jestli je to porad stejny design, tak se kabel vymenit da, ale je to celkem drbacka pro normalniho cloveka. Cekal jsem tam nejaky PCB konektor, ale chyba lavky. Z kabelu vedou volne draty pajene primo na PCB a mozna i trafo nebo nejakou tlumivku, pokud si dobre pamatuju.
btw: Ta 'vodotesna' pruchodka se nemusi sundavat, staci povolit matku a odpajeny kabel pujde vytahnout a novy zasunout skrze ni.
... ano pamatuješ si to VELMI dobře. Přesně to jsem také čekal, mini konektor, nebyl. Byla nutná rozborka celeho vnitřku, všechno zaletované do nedostupné vrstvy, bál jsem se abych nerozjebal nějaký kalibrovaný díl, tak jsem udělal bolavou nohu "nastavením".
Re: Haprující spínač na kompresoru
Napsal: 23. 4. 2020, 1:31
od Dawe
elbarto> no jo, na takovy blbosti to mam pamatovaka.
Ale je docela tristni, ze se jim vyplati platit nekoho kdo ty dratky rucne pripaji behem montaze, misto pouziti konektoru za 10 centu, ktery by mohl byt pripajeny pri reflow.