Stránka 6 z 7

Re: Sv18 ra ističe

Napsal: 28. 4. 2020, 8:09
od Charon
Ahoj zacni tim, ze najdes na netu manual. Nechapu větu hned za motor...
L1 az 3 plus pe privod, UVW plus pe vyvod k motoru. Motor spravne hvezda trojuhelnik, podle stitku motora. A pak budes potrebovat ten manualek.

Re: Sv18 ra ističe

Napsal: 28. 4. 2020, 8:29
od novic
Ahoj manual uz studujem silove zapojenie som z toho vycital.
Neviem ci sa z toho dokazem vykoktat, do menica do kontaktov L1 az L3 pojde priamo predlzovak zo zasuvky a vystup UVW pojde do poistiek na sustruhu
alebo
do L1 az L3 pojde kabel ktory smeruje k motoru a od menica z kontaktov UVW pojde dalej do motora cize menic by bol fyzicky hned za motorom
dakujem

Re: Sv18 ra ističe

Napsal: 28. 4. 2020, 8:40
od turnigy
Z meniča to daj priamo na motor, žiadne poistky medzi motor a menič nezapájaj

Re: Sv18 ra ističe

Napsal: 28. 4. 2020, 9:03
od novic
to nie
len som myslel original poistky v sustruhu

Re: Sv18 ra ističe

Napsal: 28. 4. 2020, 10:30
od Charon
Jo muzes ty origo pojistky nechat pred menic, nikam jinam. Menic musis doroubovat do stroje, ne zadny solo privod.

Re: Sv18 ra ističe

Napsal: 29. 4. 2020, 12:37
od novic
Super ďakujem od rána sa s tým hrám uz len zapojiť menič. Problém je že su na ňom vyhryzene sroby a nedajú sa ( nezvladnem ) ich vymeniť.
Skúsim spraviť redukciu ktorá sa tam raz nasrobuje a už sa s ňou nebude hýbať.

Re: Sv18 ra ističe

Napsal: 29. 4. 2020, 5:19
od novic
Takze zväzok čo šiel pôvodne do motora som napojil ako vstup do menica, výstup z menica ide do motora na svorkovnicu. Menič funguje keď zapnem mazanie a páku na spustenie vretena dám do zopnutej polohy akonáhle ju výradim do neutralu menič sa vypne. Ma to tak byť ? Nebude lepšie menič zapnúť tak aby bol stále v pohotovosti. Takto keď budem vypínať vreteno budem hore dole vypínať aj menič čo asi nebude najlepšie.
Ďakujem za odpoveď.

Re: Sv18 ra ističe

Napsal: 2. 5. 2020, 6:02
od Trevor2
Zapojil si to zle. Musíš vyradiť stykace, ktoré reverzuju motor. Menič musíš napájať ešte pred stykacmi. Káble ktoré idú z tej malej skrinky na zadnej časti lóže musíš použiť na ovládanie menica. Spoločný kábel bude 24V a potom dva vodiče ktoré budú ovládať obidva smery vretena. Tie sú standartne mapované na prvý a druhý digitálny vstup meniča. Aby to malo celé zmysel, tak by si mal ešte vyviesť 3 drôty na potenciometer na ovládanie rýchlosti. Ak tí to má zastavovať okamžite, potrebuješ brzdný rezistor, ale to ako tak čítam, je až ďalšia pesnička.

Re: Sv18 ra ističe

Napsal: 13. 5. 2020, 9:52
od novic
Ďakujem členovi Trevor2 za ochotu. Rozbehal som to sústruh sa púšťa pakou.
Jedna otazocka ešte pri obyčajnom smere otáčania píše menič preťaženie 20 % pri reverze nič.
Ďakujem :)

Re: Sv18 ra ističe

Napsal: 13. 5. 2020, 10:19
od michal4985
daj nejake fotky

Re: Sv18 ra ističe

Napsal: 16. 5. 2020, 6:11
od novic
V garáži budem až budúci týždeň čo ťa konkrétne zaujíma ?

Re: Sv18 ra ističe

Napsal: 29. 5. 2020, 6:14
od novic
ospravedlnujem sa trosku neskorsie ale predsa


Obrázek

Reverz :
Obrázek

Re: Sv18 ra ističe

Napsal: 2. 6. 2020, 5:30
od novic
Skusil som sa spytat na fb v elektro skupine
pisali ze moze byt problem ze je motor vo hviezde
Motor je od originalu zapojeny do hviezdy pisali ze na menic by sa mal zapajat motor do trojuholnika

Obrázek

co mi pride ako hlupost alebo ?
Napisal som aj do vonsch servisu tak uvidim

Re: Sv18 ra ističe

Napsal: 2. 6. 2020, 5:51
od Carl_FM
Tenhle motor nemůže být v naši síti zapojen do trojúhelníku. Šlo by to, kdyby měnič měl jednofázový vstup 230V ale 6kW je nereálných.
Nechal bych to ve hvězdě a střed nikde na nic nezapojoval. Uzemnění motoru samozřejmě ano.

Re: Sv18 ra ističe

Napsal: 2. 6. 2020, 5:59
od xener
FM predsa vie regulovat vystupne napatie, ked bude motor v trojuholniku, nastavi sa Vout na 220 , ked v hviezde tak na 380V.

napriamo samozrejme len hviezda, inac ohnostroj