Stránka 1 z 2
OMRON E5CN-R2MT-500
Napsal: 25. 8. 2013, 12:48
od pájač
Porarilo sa mi získať kvalitný regulátor teploty " OMRON E5CN-R2MT-500 " . Mám ale jeden problém. Nejako mi nechce zobrať termočlánok typu K Chromel - Alumel, stále ukazuje "SERR" - problém so senzorom. PT100 išlo ok. Neviem, či mám niečo zle nastavené, alebo kde je mačka zakopaná. Ak má niekto tento tento regulátor, uvítal by som nejaké info. Net som prehrabal, podľa všetkého by to malo ísť , ale nejde. Potrebujem regulovať teplotu niekde medzi 300- 600 °C.
Re: OMRON E5CN-R2MT-500
Napsal: 25. 8. 2013, 4:17
od Didis
Musíš si nejdřív v menu nastavit typ vstupu.Bohužel nemám manuál, na netu jsou.
Re: OMRON E5CN-R2MT-500
Napsal: 25. 8. 2013, 4:43
od pájač
Manuály som preštudoval.
http://www.pronext.cz/en/download/categ ... -e5cn-nvod
Mám nastavený vstup č 5, t.j. termočlánok typu K - nefunguje.
( č 0-4, t.j. PT100 - funguje . )
Re: OMRON E5CN-R2MT-500
Napsal: 25. 8. 2013, 6:21
od chb
ječlánek v pořádku ? správná polarita ?
Re: OMRON E5CN-R2MT-500
Napsal: 25. 8. 2013, 7:03
od pájač
Mám dva. Jeden podľa obrázku hore chromel alumel a druhý
http://www.ledocom.cz/produkt-1007.php NiCr-Ni z thermometra GTH 1150 - na tomto meráku oba fungujú .
Re: OMRON E5CN-R2MT-500
Napsal: 25. 8. 2013, 7:29
od packa
nemám přímo s tímto typem zkušenosti , ale stalo se mi u jiného že jedno písmeno v označení regulátoru značilo pro jaká čidla je regulátor použtelný , všude v manualech psaly právě o univerzálním vstupu , ale opak byl pravdou , teda jeden typ opravdu umožnoval všechna čidla ale taky byl hned o 2000Kč dražší .
snad to není tvůj případ
Re: OMRON E5CN-R2MT-500
Napsal: 25. 8. 2013, 7:55
od pájač
Našiel som aj toto :
http://www.sos.sk/a_info/kat2010_eng/s03.pdf kde som si všimol toto :
sensor input:
thermocouple Pt100, non-contact thermometer ES1A or analog
voltage/current
kde sa nehovorí o termočlánku ako takom, ale o termočlánku PT100 , ale všade inde píšu , že TC má fungovať.
Re: OMRON E5CN-R2MT-500
Napsal: 25. 8. 2013, 9:35
od Cjuz
Zapojení - na 4 / + na 5, vývod 3 nezapojovat.
V programu je to nastavení číslo 5, ale to asi máš.
Standartně je nastaven z výroby na článek typu K.
Jinak při 100°C musí mít na výstupu cca 4mV - dá se ověřit zda článek funguje.
A pokud dále nevíš doporučuji zavolat do OMRONU 234602602, technické oddělení. Určitě poradí.
Jo a návod přímo z OMRONu
http://industrial.omron.cz/cs/products/ ... fault.html
Re: OMRON E5CN-R2MT-500
Napsal: 25. 8. 2013, 10:34
od pájač
Cjuz píše:Zapojení - na 4 / + na 5, vývod 3 nezapojovat.
V programu je to nastavení číslo 5, ale to asi máš.
Standartně je nastaven z výroby na článek typu K.
Jinak při 100°C musí mít na výstupu cca 4mV - dá se ověřit zda článek funguje.
Toto všetko mám, článok je dobrý , z princípu aj keby som svorky 4 a 5 vyskratoval , malo by to fungovať s údajom 0°C.
Návody tam sú, ale len na nové typy zariadení. Ten môj som tam nenašiel. Možno by pomohlo dostať regulátor do výrobných nastavení, ale nedarí sa mi.

Re: OMRON E5CN-R2MT-500
Napsal: 26. 8. 2013, 11:12
od Didis
Vývody 4 a 5 se nemůžou vyskratovat, bude to hlásit chybu.
Re: OMRON E5CN-R2MT-500
Napsal: 26. 8. 2013, 5:57
od pájač
Ja som to napísal že z princípu, ale keď sa to tak vezme, pri 0 st. C termočlánok dáva 0 mV a pri krátkom TČ zapojenom priamo na vstup je tento prakticky v skrate. Možno to zariadenie vie rozpoznať, neviem, lebo neviem odskúšať - stále hlási chybu - či tam článok je, nie je , alebo je vstup skratovaný.
Re: OMRON E5CN-R2MT-500
Napsal: 1. 9. 2013, 9:21
od pájač
Tak sa mi podarilo zadovážiť iný rovnaký OMRON a zistil som , že u prvého chýba jeden smd - zrejme tranzistor alebo dioda zapojený ako snímací prvok okolitej teploty, ktorý je tak šikovne naletovaný na plošáku, že sníma teplotu pripájajúcej kladnej svorky termočlánku a pri zasúvaní do / vysúvaní z / konekroru sa zrejme odlúpil a preto zariadenie stále ukazovalo S.ERR - chybu senzora. Takže musím niekde zohnať smd súčiastku SOT23 s označením " M.P " . Nejak neviem na nete zistiť o akú presne ide , s smd nemám veľké skúsenosti , ak niekto poradí , bol by som vďačný.
Didis píše:Vývody 4 a 5 se nemůžou vyskratovat, bude to hlásit chybu.
Vyskúšané - nehlási , ale ukazuje okolitú teplotu , ktorú práve sníma uvedený smd v mojom prípade 24°C - pri zahriatí svorky sa táto mení.
Takže chyba zistená , už ju len odstrániť.
Pájač
Re: OMRON E5CN-R2MT-500
Napsal: 1. 9. 2013, 9:25
od packa
vyfot to jak to přesně vypadá
Re: OMRON E5CN-R2MT-500
Napsal: 1. 9. 2013, 10:34
od pájač
Takto to vyzerá.
Re: OMRON E5CN-R2MT-500
Napsal: 1. 9. 2013, 10:39
od packa
tak to může být termistor v smd provedení
možná by se dala ta hodnota nmastavit na tvrdo trimrem
jen pro příklad
termistory smd třeba :
http://www.vo.gme.cz/cz/index.php?page= ... d=01003036