Dnes nejde o otázku, nýbrž o poznatek z bádání.
Mám také na stroji pouze 6 snímačů, atak jsem řešil jak je nastavit, jako koncové a zároveň reference, Pročetl jsem tady snad vše, a také vyzkoušel, editaci Hal a ini souboru atd, asi vše co jsem byl schopen zde najít. Koncáky mám Paralerně na jeden pin(15). Vždy mi to házelo nějakou chybu v home pin atd.
Pak jsem si dal cigárko a kafe doma v teple, bo v dílně byla dnes kosa jako prase. Zapl jsem notes a přemýšlel.
Pak to přišlo. Ve stepconfig stačí nastavit u osy v poli Home Latch direction z SAME na OPOSITE a je to. Opravdu žádné jiné nastavení a editace není třeba.
Pochopitelně když potom fréza nějakým nedopatřením nabourá na koncák, což by se nemělo stát, tak chyba home pinu vyskočí, ale to bych asi v téhlé situaci neřešil.