Dobry den vespolek,
rad bych se zeptal, jestli je mozne tlacitko Toggle machine power (F2) propojit na externi spinac. Stale nemuzu prijit na to, ktery signal tomu odpovida.
Dale jestli nevite, k cemu jsou signaly iocontrol.0.user-request-enable a iocontrol.0.enable-out.
Dekuji
Toggle machine power button
-
Kilovolt
- Sponzor fora
- Příspěvky: 829
- Registrován: 21. 10. 2009, 9:59
- Bydliště: Podřipák jak vyšitej!
Zkusil si halui.machine.off a halui.machine.on ?
Elektrika je potvora-nejni vidět a kope jak divoká mula.
"Učíme se po celý život. Až na školní léta" - Gabriel Laub
"Učíme se po celý život. Až na školní léta" - Gabriel Laub
-
sojka
- Příspěvky: 3
- Registrován: 20. 1. 2014, 10:33
Dekuji za nakopnuti
, v ini mi chybelo HALUI = halui. Ted uz vidim prislusne signaly a funguje to, jak jsem si predstavoval.
Jeste jednou dekuji
Petr
Jeste jednou dekuji