Stránka 1 z 1

Schneider LXM 15LD17N4 chyba F10

Napsal: 31. 8. 2014, 11:54
od P.S.
Vážení, nevíte co dělám špatně?
Pokouším se zprovoznit servo BSH0703P01F2A s driverem LXM 15LD17N4. Všechno šlo docela dobře, pomocí UnilinkL jsem nastavil základní parametry a vše funguje. Pro řízení STEP/DIR je tu použito OPMODE "4: Electr. gearing" s Ext.Gearing source "4 Pulse /dir 5V - connector X5". To vše jde nastavit i uložit do EPROM. Podle manuálu však musí pro toto nastavení být ještě nastaven v Encoder emulation "0 Input - Electronic Gearing or secondary Feedback" a tady je ten problém, když to zapíšu do EPROM, hlásí F10 (flash-EPROM checksum error). U ostatních typů 1 - 3 Input Encoder emulation je uložení do EPROM bez problémů.

Re: Schneider LXM 15LD17N4 chyba F10

Napsal: 1. 9. 2014, 9:13
od Juro
Skus si natiahnut jeden z týchto mojich nastaveni a dolat si to. Mozno ti to pomoze.

Re: Schneider LXM 15LD17N4 chyba F10

Napsal: 1. 9. 2014, 9:58
od P.S.
Díky Juro, vyzkoušel jsem Tvé nastavení, ale bohužel zase F10. A stačí dát "Encoder emulation" něco jiného než "0 Input - Electronic Gearing or secondary Feedback" a je to zase vpořádku. Tak nevím. Nejde nějak přeflashovat firmware driveru? Zdá se mi že není chyba v nastavení, ale v tom driveru.

Re: Schneider LXM 15LD17N4 chyba F10

Napsal: 2. 9. 2014, 8:24
od Kvako1
přeflešovat to jde. nechapu proč ti to tam haže tu chybu.. oba měniče ?

Re: Schneider LXM 15LD17N4 chyba F10

Napsal: 2. 9. 2014, 8:28
od P.S.
Oba. Už jsem vyzkoušel flashovat několik jinde fungujících nastavení a pořád stejně. Dneska jsem dal dotaz na schneider CZ tak uvidím, jestli vůbec odpoví.

Re: Schneider LXM 15LD17N4 chyba F10

Napsal: 2. 9. 2014, 9:31
od Juro
mas zapojeny konektor X5 ?

Re: Schneider LXM 15LD17N4 chyba F10

Napsal: 2. 9. 2014, 9:36
od P.S.
Zkoušel jsem to s ním i bez něj. Když ho mám zapojený, tak přez Smoothstepper a oddělovací desku z CNCshopu.

Re: Schneider LXM 15LD17N4 chyba F10

Napsal: 4. 9. 2014, 7:58
od P.S.
Tak jsem tam konečně dostal ten "0 Input - Electronic Gearing or secondary Feedback". Bylo to při připojeném ESS, ale mez spuštěného Machu. Bohužel teď to tu F10 hlásí při spuštění Machu, resp. když se spustí ESS. Takže zase od začátku; nevím co by v nastavení Machu mohlo vadit, stará Yaskawa na něj normálně běží.