TESTOVANY HW PRO LINUXCNC - I/O EXPANSE
Napsal: 14. 12. 2014, 7:10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
TESTOVANY HW PRO LINUXCNC - I/O EXPANSE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nedostatek vstupů a výstupů, pokud se nepoužije MESA KARTA,
je běžným problémem, na netu je někde expanse s použitím in=74..597 a out=74..594
udělal jsem si to po svem, s tim, ze je možné použít více LPT portů najednou,
a dále kromě seriového přenosu je počet I/O zvětšen také multiplexováním.
Z PLT je vše opticky odělěno, dovnitř také, pomocí H11L1SM.
Seriový přenos je řízen signaly SHIFT, LOAD, SERIAL-OUT-n, SERIAL-IN-n.
Multiplexovany přenos je řízen pomocí SHIFT a MUXED-OUT-n, MUXED-IN-n.
LOAD provádí rovnou zápis do F/F pro serial in a serial out.
Muxované vstupy jsou nadále velmi rychlé pro 25us base period mají rychlost vzorkování 20 kHz.
Muxované výstupy pří stejné base period mohou generovat 20 kHz pulzy pro krokače.
Seriové I/O potřebují 2 * base period na bit.
Pokud bude zajem mohu pridat zdrojak a modul do halu,
musel bych to vypreparovat s většího projektu.
snake hadakov/zavinac/seznam/cz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TESTOVANY HW PRO LINUXCNC - I/O EXPANSE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nedostatek vstupů a výstupů, pokud se nepoužije MESA KARTA,
je běžným problémem, na netu je někde expanse s použitím in=74..597 a out=74..594
udělal jsem si to po svem, s tim, ze je možné použít více LPT portů najednou,
a dále kromě seriového přenosu je počet I/O zvětšen také multiplexováním.
Z PLT je vše opticky odělěno, dovnitř také, pomocí H11L1SM.
Seriový přenos je řízen signaly SHIFT, LOAD, SERIAL-OUT-n, SERIAL-IN-n.
Multiplexovany přenos je řízen pomocí SHIFT a MUXED-OUT-n, MUXED-IN-n.
LOAD provádí rovnou zápis do F/F pro serial in a serial out.
Muxované vstupy jsou nadále velmi rychlé pro 25us base period mají rychlost vzorkování 20 kHz.
Muxované výstupy pří stejné base period mohou generovat 20 kHz pulzy pro krokače.
Seriové I/O potřebují 2 * base period na bit.
Pokud bude zajem mohu pridat zdrojak a modul do halu,
musel bych to vypreparovat s většího projektu.
snake hadakov/zavinac/seznam/cz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------