Stránka 1 z 1
Jak to zapojit, ať mi to neshoří ?
Napsal: 11. 9. 2015, 11:22
od unclebaker
Ahoj, potřebuji radu. Mám měnič GSK GS2050T a k němu AC servo, měnič potřebuji připojit přes stykač k trafu. Z přiložených obrázků mi není jasné, co říká stykači, když vznikne nějaká chyba co má dělat, kdy rozepnout. Kam mám tedy připojit kontakty cívky stykače ? Potřebuji to zapojit, tak abych mohl servo pouze vyzkoušet, konečné zapojení do rozvaděče provádět nebudu. Díky všem za rady.
Re: Jak to zapojit, ať mi to neshoří ?
Napsal: 11. 9. 2015, 4:30
od Mex
unclebaker píše:Z přiložených obrázků mi není jasné, co říká stykači, když vznikne nějaká chyba co má dělat, kdy rozepnout.
Z přiložených obrázků to stykači neříká nic.
Pokud to mermomocí chceš nějak zapojit, tak musíš na tom měniči najít nějaké jiné svorky, kde to případně hlásí chybu, a pro ovládání stykače si k tomu dodělat nějakou logiku (studovat datasheet a hledat ty svorky se mi teda fakt nechce).
Jenom pro vyzkoušení je to (podle mě) nesmysl. Stykač prostě použij jenom jako ruční vypínač.
Re: Jak to zapojit, ať mi to neshoří ?
Napsal: 11. 9. 2015, 7:37
od picom
Zapoj to podle schématu. Relé KA odpojí stykač při chybě měniče .
Nebo nebo tam stykač vůbec nedávej.
Re: Jak to zapojit, ať mi to neshoří ?
Napsal: 11. 9. 2015, 7:47
od Mex
picom píše:Zapoj to podle schématu. Relé KA odpojí stykač při chybě měniče .
Nebo nebo tam stykač vůbec nedávej.
Picom má pravdu. Já jsem si těch svorek ALM dole nevšiml.
Umístili to tak pěkně, že je to na úplně opačné straně obrázku a není to graficky propojené, je to jen odkazem na jméno relé.
Nicméně platí, co jsem psal dřív - pro pokus bych se na to vykašlal.
Re: Jak to zapojit, ať mi to neshoří ?
Napsal: 11. 9. 2015, 10:35
od unclebaker
Diky moc vam obema, uz to vidim a rozumim