Stránka 1 z 3

Připojení trafa k síti

Napsal: 18. 9. 2015, 3:43
od unclebaker
Ahoj, kdyby se tu našel někdo znalý a poradil mi, jak připojit trafo, které je na fotce k elektrické síti.



Doma mám k dispozici pouze čtyř-kolíkové zásuvky a zástrčky, L1, L2, L3 a PEN. Zapojím tedy L1 - 1U1, L2 - 1V1 a L3 - 1W1 dále PEN na uzemnění. A co s tou tečkou na svorkovnici, ta je pro střední vodič ? Pokud ano, budu potřebovat 5ti žílový kabel a 5ti kolíkovou zásuvku, kde bude N a PEN odděleno ? Prosím, zkuste mi poradit ať to nezničím.

SMAZAT

Napsal: 18. 9. 2015, 4:09
od kovoel
:roll:

Re: Připojení trafa k síti

Napsal: 18. 9. 2015, 4:21
od unclebaker
kovoel píše:Nafoť znovu tu svorkovnici , , ať je pořádně vidět označení svorek , ale hlavně ten štítek!!
Ten hodně napoví o zapojení.

JJ to je fofr :-), tady to je...

Re: Připojení trafa k síti

Napsal: 18. 9. 2015, 6:01
od Mex
Trochu zvláštní je to označení Yn0, čekal bych spíš něco jako Yd0.
Ale zřejmě to bude klasické zapojení hvězda-trojúhelník, viz třeba tady, na straně 11:
http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Bakalar ... %205_1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Takže na svorky 1x připojit primární fáze, na svorkách 2x budou sekundární fáze. Na tu svorku s tečkou připojit N. Pokud nemáš v rozvodu rozdělené PE a N, tj. máš v baráku síť TN-C, tak PEN, jinak si k tomu dotáhni další drát N.

Re: Připojení trafa k síti

Napsal: 18. 9. 2015, 6:20
od unclebaker
Mex píše:Trochu zvláštní je to označení Yn0, čekal bych spíš něco jako Yd0.
Ale zřejmě to bude klasické zapojení hvězda-trojúhelník, viz třeba tady, na straně 11:
http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Bakalar ... %205_1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Takže na svorky 1x připojit primární fáze, na svorkách 2x budou sekundární fáze. Na tu svorku s tečkou připojit N. Pokud nemáš v rozvodu rozdělené PE a N, tj. máš v baráku síť TN-C, tak PEN, jinak si k tomu dotáhni další drát N.
Takže pokud mám TNC, ne TNS, tak mohu použít 4 kolíkovou zástrčku a čtyř žílový kabel, žlutozelený PEN připojit na trafu zároveň na N a na PE ( uzemnění trafa ),jako je to v tom obrázku v hnědém rámečku ?

Re: Připojení trafa k síti

Napsal: 18. 9. 2015, 6:26
od elbarto
... snad jen doplnim mistra Mexe, ze potvrzeni ti da prozvoneni te hvezdy. Jistota je preci jen jistota :-)

Re: Připojení trafa k síti

Napsal: 18. 9. 2015, 6:30
od unclebaker
elbarto píše:... snad jen doplnim mistra Mexe, ze potvrzeni ti da prozvoneni te hvezdy. Jistota je preci jen jistota :-)

Tím prozvoněním myslíš co, jako změřit napětí mezi 2x a PEN, tedy 230V ?

Re: Připojení trafa k síti

Napsal: 18. 9. 2015, 6:34
od Mex
To unclebaker: jasně, pokud máš v baráku rozvod TN-C, tak tam nic jiného než PEN nemáš, takže prostě připojíš PEN.

To elbarto: jojo, zlatá slova. Než hrábneš na "velké volty" nebo "velké ampéry", tak pro sichr vždycky napřed pískni. Multimetr je nejlepší kamarád.

Re: Připojení trafa k síti

Napsal: 18. 9. 2015, 6:37
od Mex
unclebaker píše:Tím prozvoněním myslíš co, jako změřit napětí mezi 2x a PEN, tedy 230V ?
Ne. Pískletem (šlusmetr) propískni co je s čím spojeno.
Musí to pískat navzájem mezi všemi svorkami 1x i mezi svorkou s tečkou, pak musí pískat navzájem mezi svorkami 2x.
Nesmí to pískat mezi žádnou 1x a 2x, ani mezi žádnou 2x a svorce s tečkou.

No a že pak změříš napětí na výstupu po zapojení do sítě snad není třeba ani hovořit.

Re: Připojení trafa k síti

Napsal: 18. 9. 2015, 6:55
od unclebaker
Mex píše:
unclebaker píše:Tím prozvoněním myslíš co, jako změřit napětí mezi 2x a PEN, tedy 230V ?
Ne. Pískletem (šlusmetr) propískni co je s čím spojeno.
Musí to pískat navzájem mezi všemi svorkami 1x i mezi svorkou s tečkou, pak musí pískat navzájem mezi svorkami 2x.
Nesmí to pískat mezi žádnou 1x a 2x, ani mezi žádnou 2x a svorce s tečkou.

No a že pak změříš napětí na výstupu po zapojení do sítě snad není třeba ani hovořit.
Když jsem to teď proměřil nijak nezapojené, ve stavu tak jak je fotkách, tak to nepíská pouze mezi uzemněním a kteroukoli svorkou, jinak všechny svorky mezi sebou pískají, to asi není v pořádku ?

Re: Připojení trafa k síti

Napsal: 18. 9. 2015, 7:45
od Mex
Aha, tak to začalo dávat smysl.
On je to autotransformátor. Proto to označení Yn0 (předtím jsem netušil, že takové značení existuje).
Takže pak bude pískat všechno proti všemu, jen DC odpor bude různý z jedné a druhé strany.
Takže jenom bacha na to, že tenhle tranformátor nebude dělat galvanické oddělení.

Re: Připojení trafa k síti

Napsal: 18. 9. 2015, 7:54
od unclebaker
Mex píše:Aha, tak to začalo dávat smysl.
On je to autotransformátor. Proto to označení Yn0 (předtím jsem netušil, že takové značení existuje).
Takže pak bude pískat všechno proti všemu, jen DC odpor bude různý z jedné a druhé strany.
Takže jenom bacha na to, že tenhle tranformátor nebude dělat galvanické oddělení.
Co znamena galvanicke oddeleni jsem si nasel. Muzes jeste prosim zhodnotit jestli bude funkcni v prilozenem schematu ?

Re: Připojení trafa k síti

Napsal: 18. 9. 2015, 8:04
od Mex
Jo.

Re: Připojení trafa k síti

Napsal: 18. 9. 2015, 8:05
od unclebaker
Mex píše:Jo.
Moc a moc dekuju za ochotu pomoc. Zitra vyzkousim. Jeste jednou ti moc dekuji :)

Re: Připojení trafa k síti

Napsal: 18. 9. 2015, 10:38
od Mex
Než to připojíš, tak pro sichr ještě změř odpor vinutí na jedné a na druhé straně, abys to náhodou nezapojil naopak jako zvyšující trafo a nedostal na druhé straně 690V. To by to trafo taky nemuselo přežít.
Na straně, kam se připojuje 400V musí být odpor vinutí větší než na druhé straně (je tam víc závitů drátu). Takže pokud se 400V připojuje na stranu 1, tak odpor třeba mezi 1U a 1V musí být vetší, než mezi 2U a 2V.