Stránka 1 z 3

Centrální kontrolka poruch

Napsal: 19. 11. 2008, 10:01
od cncp100
Asi se to sem moc nehodí, ale pořebuji radu. Máme na stroji 18 poruchových kontrolek na 230V. Každá signalizuje jinou poruchu - (měniče, snímače otáček, vypadlá ochrana, .....) Potřebuji všechny svést do jedné.
Tzn. pokud se mi rosvítí jakákoli z těch 18, rosvítí se pokaždé i ta 1 centrální.
Hledám jednoduché elegantní a levné řešení. Ne nějaké plc....
:?: Díky

Napsal: 19. 11. 2008, 10:07
od sysel
Sice nejsem elektrikář, ale 18 optočlenů s fototranzistorem. Každý optočlen zapojit paralelně ke každé kontrolce a výstupy optočlenů paralelně k sobě a za ně případně výkonový tranzistor a zapínat tím žárovku :) Možná existuje i lepší řešení..... :?:

Napsal: 19. 11. 2008, 10:11
od cncp100
Uff, trochu složité. napadá mě jen relé jedno za druhým. Nedělají se nějaké originální releové bloky??

Napsal: 19. 11. 2008, 10:13
od sysel
Tak v tom případě 18 diod a hotovo ne? Pokud máš všecky kontrolky spínané proti zemi, tak anodu před kontrolky, katody diod spojit a připojit na centrální kontrolku a tu uzemnit...

EDIT: Najednou ve tvém příspěvku není ta informace o LEDkách, takže tohle asi padá.....

Napsal: 19. 11. 2008, 10:15
od cncp100
nene nepadá. Jsou to LED ne žárovky.

Napsal: 19. 11. 2008, 10:16
od cncp100
Ale tam je 230AC

Napsal: 19. 11. 2008, 10:17
od sysel
LED na 230AC :shock: Tak to asi nepomůžu, to sem ještě v rukách neměl..... Takže buď relé nebo foto....

Napsal: 19. 11. 2008, 10:19
od cncp100
Jsou přeci snad skoro všude. Svítí LED ale před ní je odpor a dioda.

Napsal: 19. 11. 2008, 10:21
od sysel
Ale tak počkat, jestli tam je odpor a dioda... Tak na té LED pak je normálně DC ne? přece LED svítí na principu PN přechodu...

Napsal: 19. 11. 2008, 10:24
od cncp100
to ano, ale je to zapouzdřené. Jsou to klasické kontrolky do rozváděčů.

Napsal: 19. 11. 2008, 10:27
od sysel
ahaaaa, zase jsem o něco chytřejší.... Jsem to říkal že nejsem elektrikář :roll: Ale dle mně optočleny budou menší a i levnější než releové desky ne?

Napsal: 19. 11. 2008, 10:30
od cncp100
:D Představuješ si to tedy tak, že před každou kontrolku dám optočlen? Vrtat před každou kontrolku dirky pro vývody? To by byl ale pavouk :D

Napsal: 19. 11. 2008, 10:31
od sysel
A jak chceš připojit ty relé? Krokosvorkou se píchnu přímo na drát třeba? :)

Napsal: 19. 11. 2008, 10:35
od cncp100
nene v rozváděči je klasická svorkovnice na DIN lištu. tam jsou napojené všechny vývody. Klasika. Myslím, že Schrack dělá relé široké jen 5mm ale pouze do 48V. Penize na provedení úpravy do 2000,-

Napsal: 19. 11. 2008, 10:45
od sysel
Tak tady mé elektro znalosti už nestačí, takže si budeš muset počkat na někoho odbornějšího.....