problém s měničem Omron
Napsal: 5. 4. 2016, 1:51
od Kutil jd
Zdravím. Chtěl bych poprosit o radu s nastavením měniče Omron 3G3XV (1,5 kW). Přes klávesnici na panelu ovládat jde, ale na vnější signály nereaguje. To znamená propojení kontaktů 6 a 1 nebo 2. Nejsem si jistý správným nastavením na řádku 1. Továrně je tam 0011. Prozkoušel jsem všechny možnosti a nic. Samozřejmě odpory tam mám. Díky za každou radu.
Re: problém s měničem Omron
Napsal: 5. 4. 2016, 7:52
od pavelb
Řešil jsem u OMRONU ten samý problém. Musíš na měniči přepnout mezi externím nebo vnitřním napájením. Je to přepínač pod displejem. Pohledej na netu.
Re: problém s měničem Omron
Napsal: 6. 4. 2016, 6:33
od Kutil jd
dík za radu, ale bohužel tam žádný přepínač není. na netu jsem našel manuál a tam taky žádný přepínač není.
Re: problém s měničem Omron
Napsal: 6. 4. 2016, 6:35
od robokop
projdi si parametry jeden za druhym
vetsinou se nastavuje z jakeho vstupu ma reagovat na prikazy
neco ve smyslu z panylku/ze svorek/ze sbernice atd....
Re: problém s měničem Omron
Napsal: 6. 4. 2016, 8:01
od ZDENEK1.DOLEZAL
v manuálu píšou tak snad ti ti pomůže
No. 1, musí být nejprve nastavena na 0000 nebo 0001. Je-li svorka 4 nebo 5, uzavřená
místní ovládání z digitálního operátoru je v platnosti. Pokud terminálů 4
a 5 jsou otevřené, dálkové ovládání z externích terminálů je v
účinek. Provoz Měnič musí být zastaven před přepnutím z
dálkový místního provozu, v opačném případě se zobrazí Serr.
Provoz měnič, však není ovlivněna Serr formativn
Re: problém s měničem Omron
Napsal: 6. 4. 2016, 8:06
od Kutil jd
jo, to je ono. Mám to nastavené na 0000. Svorky 4a5 nezapojené tzn. dálkové ovládání je povolené a ovládá se to svorkami 6 a 1 nebo 2. Mám podezření že tam odešel nějaký ten ovládací člen.