Polovodičové relé SSR-40 DA - Zlobí
Napsal: 6. 11. 2016, 5:16
Dobrý den pánové,
rád bych Vás poprosil o radu, v čem je zakopaný pes.
Mám zapojeno polovodičové relé SSR-40 DA podle nákresu níže. Mám jej zapojeno u 3D tiskárny pro vytápění stolu, kterou si stavím.
Vzhledem k tomu, že pracovní plocha je 600 x 400 mm, mám stůl sestavený z duralových profilů a činnou plochu tvoří duralový plech 3 mm.
Spodní strana je osazena keramickými odporníky zapojených v sérii (25 kusů - 0,1 Ohm - 10 Wattů).
Se zdrojem 24 Voltů 400 Wattů dosahuji potřebných 120 St. Celsia po celé ploše stolu.
Bude ale někde nějaký nedostatek, nefunguje jak bych si představoval.
Popis závady:
Zapnu tiskárnu, současně se zapne zdroj 12V pro řídící desku tiskárny a pohony krokových motorů a další zdroj 24V pro zmíněné vytápění pracovního stolu.
Zdroj 24V dosud není zatížen. Po vydání povelu k zahájení vytápění stolu z řídící desky je přivedeno napětí 12V (ze zdroje 12V) na svorky 3 a 4 polovodičového relé SSR a na tomto relé se rozsvítí indikační LED (stav sepnuto).
Bohužel ale topení nefunguje, svorky 1 a 2 (24V) nejsou pomocí relé propojeny (Domnívám se, že je stále stav rozpojeno).
Ponechám připojené řídící napětí 12V a na okamžik odpojím jeden silový kabel od pracovního napětí pro topení - například na svorce 1 a ihned jej zase připojím.
V tento okamžik začne topení fungovat a topí.
Zde se však vyskytuje druhý problém.
Topení začne topit, ale topí nadále i po odpojení řídícího napětí na svorkách 3 a 4 a to tak dlouho, dokud neodpojím a hned zase nepřipojím kterýkoliv silový kabel z pracovního napětí 24V na svorce 1 nebo 2.
Domnívám se, že mi k tomu ještě něco chybí, nějaké další propojení atd.
Prosím o radu, pakliže někdo do tohoto problému vidíte.
Podotýkám, že prohození kabelů na svorkách 1 a 2 nemá žádný význam - stav se nemění.
Děkuji
rád bych Vás poprosil o radu, v čem je zakopaný pes.
Mám zapojeno polovodičové relé SSR-40 DA podle nákresu níže. Mám jej zapojeno u 3D tiskárny pro vytápění stolu, kterou si stavím.
Vzhledem k tomu, že pracovní plocha je 600 x 400 mm, mám stůl sestavený z duralových profilů a činnou plochu tvoří duralový plech 3 mm.
Spodní strana je osazena keramickými odporníky zapojených v sérii (25 kusů - 0,1 Ohm - 10 Wattů).
Se zdrojem 24 Voltů 400 Wattů dosahuji potřebných 120 St. Celsia po celé ploše stolu.
Bude ale někde nějaký nedostatek, nefunguje jak bych si představoval.
Popis závady:
Zapnu tiskárnu, současně se zapne zdroj 12V pro řídící desku tiskárny a pohony krokových motorů a další zdroj 24V pro zmíněné vytápění pracovního stolu.
Zdroj 24V dosud není zatížen. Po vydání povelu k zahájení vytápění stolu z řídící desky je přivedeno napětí 12V (ze zdroje 12V) na svorky 3 a 4 polovodičového relé SSR a na tomto relé se rozsvítí indikační LED (stav sepnuto).
Bohužel ale topení nefunguje, svorky 1 a 2 (24V) nejsou pomocí relé propojeny (Domnívám se, že je stále stav rozpojeno).
Ponechám připojené řídící napětí 12V a na okamžik odpojím jeden silový kabel od pracovního napětí pro topení - například na svorce 1 a ihned jej zase připojím.
V tento okamžik začne topení fungovat a topí.
Zde se však vyskytuje druhý problém.
Topení začne topit, ale topí nadále i po odpojení řídícího napětí na svorkách 3 a 4 a to tak dlouho, dokud neodpojím a hned zase nepřipojím kterýkoliv silový kabel z pracovního napětí 24V na svorce 1 nebo 2.
Domnívám se, že mi k tomu ještě něco chybí, nějaké další propojení atd.
Prosím o radu, pakliže někdo do tohoto problému vidíte.
Podotýkám, že prohození kabelů na svorkách 1 a 2 nemá žádný význam - stav se nemění.
Děkuji