Stránka 1 z 2

rozběh 3F čerpadla vody

Napsal: 8. 3. 2017, 6:41
od regine
Ve studni mám 3fázové čerpadlo vody. Po sepnutí je prvotní ráz tlaku vody silný, že spínací relé tlaku se několikrát vypne (ráz vyhodnotí jako dosažení tlaku) a zapne, než se standardně začne naplňovat expanzní nádoba, nebo udržovat tlak ve vodovodním potrubí rod. domku.
Potřebuji pomalejší náběh čerpadla. Máte nápad na nějaké řešení rozběhu? Nejlépe jestli existuje nějaký vyráběný/prodávaný rezistorový blok s časovým zpožděním pár vteřin. Rezistorové řešení je asi nejlevnější.
tlakový spínač:
https://www.sigmashop.cz/prislusenstvi/ ... -3-5-bar-m" onclick="window.open(this.href);return false;
čerpadlo
https://www.sigmashop.cz/ponorna-cerpad ... kabel-25-m" onclick="window.open(this.href);return false;

Re: rozběh 3F čerpadla vody

Napsal: 8. 3. 2017, 6:44
od bronek999
Neviem, ale otacky 3fazoveho motoru zavisia od frekvencie 50hz a nie od prudu tecuceho motorom. Na toto sa bezne pouziva frekvencny menic a nie odpory. Ci?

Re: rozběh 3F čerpadla vody

Napsal: 8. 3. 2017, 7:00
od robokop
vhodnejsi montaz tl. spinace by mohla pomoct
treba na nejakej vetrnik tj za vzduchovou bublinu

softstart nebo menic bude drahej

Re: rozběh 3F čerpadla vody

Napsal: 8. 3. 2017, 7:05
od RaS
přesně tak, pokud bude ten tlakovej spínač až za nádobou tak to naplní nádobu a až nastoupá tlak tak se vypne čerpadlo.. pokud to máš hned za čerpadlem tak je to špatně..

Re: rozběh 3F čerpadla vody

Napsal: 8. 3. 2017, 7:27
od lubbez
Podobny problem jsem mel taky. Cela soustava se mi rozkmitala a taky jsem zkousel regulovat cerpadlo a nic.ak prisel starej pan instalater a vysmal se mi, ze jsem uplne blbej, ze tlakovej spinac musi byt primo na expanzce. Prodava se na to specialni mosazny nastavec. Po uprave okamzite po problemech. Pak mi to po nejakem roce zaclo zase poblbavat a stacilo dofouknout expanzku na cca 3 atm a zase OK.

Re: rozběh 3F čerpadla vody

Napsal: 9. 3. 2017, 5:53
od regine
Dík lubbez. Dám spínač na expanzku. Tlakování expanzky mám dobré, má být o 0,2 atm nižší než spínací (oprava - původně chybně napsáno: "vypínací") tlak spínače.
Opravář má asi zkušenost. Já mám vše, jak se uvádí v servisním návodu. Oboje - spínač i expanzka - jsou uchycené na průběžném vodovodním potrubí mezi dvěma zpětnými ventily.

Re: rozběh 3F čerpadla vody

Napsal: 9. 3. 2017, 3:46
od salus
Bohužel tazatel nepíše, jestli se problém objevil ihned po instalaci, nebo až po nějakém času provozu.

Dle mého názoru je tento problém způsoben tím, že v systému není dostatek prostoru pro stlačení média. Jak je známo, voda je nestlačitelná. Naproti tomu vzduch stlačitelný je. V dřívějších domácích vodárnách se používaly tlakové nádoby, které neměly žádné gumové vaky pro zachování prostoru pro stlačení. Historické tzv. DARLINGY byly vybaveny v určité výšce nádoby vybaveny plovákem, který při dosažení hladiny vody v nádrži otevíral ventil pro přisávání vzduchu do vody při čerpání vody čerpadlem - podotýkám, že z vlastní zkušenosti to takhle bylo u samonasávacích čerpadel např. Sigma SVA, které byly umístěny bezprostředně v blízkosti tlakové nádoby. Později už v tlakových nádobách plovák nebyl, ale na čerpadle byl v sací části umístěn tzv. retní ventil, který vždy při běhu čerpadla přisával nějaké množství vzduchu (dalo se to regulovat ještě jehlovým ventilem), tak aby v se v nádrži udržoval stlačitelný vzduchový polštář. Samozřejmě to nefungovalo celá léta stoprocentně. Čas od času se musela tlaková nádrž vypustit, protože se nádrž postupem času úplně naplnila nestlačitelnou vodou a pak docházelo k velmi častému spouštění motoru čerpadla.

Jinak ta armatura, která slouží pro domácí vodárny, viz třeba zde http://www.akvinaservis.cz/armatury-k-v ... mosaz.html" onclick="window.open(this.href);return false; se nepřipojuje někam za expanzku, ale na potrubí, kde je výtlak z čerpadla, vývod do expanzní nádoby a vývod do vodovodního systému v domě, v tomto místě je připojen i tlakový spínač a manometr. Jsou to přece jen fyzikální zákony ne? Tlak je ve všech místech stejný.

Proto stále zastávám názor, že v systému je málo "vzduchu" resp. prostoru pro stlačení.

Re: rozběh 3F čerpadla vody

Napsal: 9. 3. 2017, 4:42
od testone
salus píše: Jsou to přece jen fyzikální zákony ne? Tlak je ve všech místech stejný.
staticky ano
jak do problému vstoupí mrcha čas, je všechno jinak

Re: rozběh 3F čerpadla vody

Napsal: 9. 3. 2017, 5:55
od regine
Odpověď pro "salus".
Systém fungoval asi 3 roky bez rázů. Před měsícem pulzování započalo a stav se zhoršoval.
1. Koupil jsem nový tlakový spínač. Výsledek byl stejný.
2. Zkoušel jsem zvyšovat a snižovat tlak vzduch v expanzce. Výsledkem bylo jen zrychlení nebo zpomalení cyklů spínání.
3. V současnosti jsem došel k zajímavému způsobu potlačení efektu pulsování. Na přívodu od čerpadla je kulový uzávěr. Uzávěr jsem přivřel asi 50% pootočením páčky. Pulzování přestalo. Tlak vody v bytě se zdá stejný. HURÁ. Jinak jsem nic neměnil.
Dodatek k regulaci rozběhu. Kolotočáři na poutích kdysi rozbíhali motory ponořováním elektrod do solného roztoku (odporový předřadník).

Re: rozběh 3F čerpadla vody

Napsal: 9. 3. 2017, 6:21
od K_73
regine píše:Dodatek k regulaci rozběhu. Kolotočáři na poutích kdysi rozbíhali motory ponořováním elektrod do solného roztoku (odporový předřadník).
Pleteš pojmy. To nebyl odporový předřadník který by si mohl připojil do přívodu běžného asynchronního motoru. To byl proměnný odpor kotvy kroužkového asynchronního motoru. Jeho postupným snižováním se snižoval i odpor kotvy až do úplného zkratu kdy už motor fungoval jako klasický A.M. s kotvou nakrátko. Ano, používalo se to pro plynulý rozběh A.M. ale pouze pro velké výkony. Dnes už na takový motor těžko narazíš. Frekvenční měniče udělají stejnou službu daleko efektivněji.

Re: rozběh 3F čerpadla vody

Napsal: 9. 3. 2017, 6:52
od salus
Stejně si pořád myslím, že problém je v nedostatečné možnosti stlačení média. Zkoušel jsi při odpouštění protitlaku z expanzky, že Ti z ventilku nevytéká voda? Pokud ano, pak by to mohl být prasklý gumový vak, který odděluje tlakovou nádobu s vodou a se vzduchovým polštářem, který zajištuje pružnost celého systému.

Jinak je zcela jasné, že srovnávat běžný asynchronní motor s kotvou nakrátko, kterým jsou normální domovní vodárny vybaveny s asynchronním kroužkovým motorem (který komedianti požívali pro pohon třeba kolotoče) je úplná blbost. to už zde napsal "K_73"

Re: rozběh 3F čerpadla vody

Napsal: 9. 3. 2017, 8:29
od testone
salus píše:Stejně si pořád myslím, že problém je v nedostatečné možnosti stlačení média. Zkoušel jsi při odpouštění protitlaku z expanzky, že Ti z ventilku nevytéká voda? Pokud ano, pak by to mohl být prasklý gumový vak, který odděluje tlakovou nádobu s vodou a se vzduchovým polštářem, který zajištuje pružnost celého systému."
jasně, něco takového tam bude
dynamický chování je sviňa

Re: rozběh 3F čerpadla vody

Napsal: 10. 3. 2017, 6:23
od regine
Odpověď pro "salus".
Expanzka je na 99% dobrá.
1. expanzka je stará jen 3 roky
2. z ventilku neteče voda
3. po vypnutí čerpadla, při vypouštění vytlačí do vyššího patra (expanzka je ve sklepě) asi 24 litrů vody, což dle odborníků ze Sigmy je správně, což v případě prasklého vaku by se nekonalo
4. změna tlakování expanzky se projevuje v cyklování, jak jsem uvedl výše

Re: rozběh 3F čerpadla vody

Napsal: 10. 3. 2017, 7:18
od salus
Když to ještě opakovaně čtu tak vidím
regine píše:Tlakování expanzky mám dobré, má být o 0,2 atm nižší než vypínací tlak spínače.
Tlakování ale má být cca o 0,2 atm nižší než zapínací tlak tlakového spínače. Jen jsi to špatně napsal nebo to tak skutečně máš natlakováno?

Viz např. zde: http://obchod.remont-cerpadla.cz/clanky ... ove-nadobe" onclick="window.open(this.href);return false;

oprava textu

Napsal: 10. 3. 2017, 1:52
od regine
Odpověď pro "salus". Chybně jsem napsal; již opraveno na zapínací tlak spínače. Ale zkoušel jsem i mnohem nižší tlaky, experimentoval jsem.