3f Spínač

Odpovědět
zdenekvt
Příspěvky: 9
Registrován: 2. 1. 2009, 8:21
Kontaktovat uživatele:

16. 2. 2009, 2:32

Dobrý den,
potřeboval bych poradit. Potřebuji zapojit 3f motor, ale nechce se mi kupovat drahý stykač. Můžu to ovladat tím to, neboli je to 3f spínač?

Děkuji moc
Přílohy
DSC01177.JPG
PetrNC
Sponzor fora
Příspěvky: 423
Registrován: 19. 6. 2007, 7:32
Bydliště: Náchodsko

16. 2. 2009, 5:57

S tímhle to nepůjde.

Zleva - rozpínací kontakt - objímka žárovky bajonetová - rozpínací kontakt a sólo spínací kontakt.
zdenekvt
Příspěvky: 9
Registrován: 2. 1. 2009, 8:21
Kontaktovat uživatele:

16. 2. 2009, 6:10

PetrNC píše:S tímhle to nepůjde.

Zleva - rozpínací kontakt - objímka žárovky bajonetová - rozpínací kontakt a sólo spínací kontakt.
To není na žárovku ale na e-stop(stop, které se musí otočit)
Mad_BOXs
Příspěvky: 1420
Registrován: 14. 1. 2008, 4:30
Bydliště: Dvůr Kálové n.Labem

16. 2. 2009, 6:13

Tak teď jsi mě dostal, jak jsi zjistil, že to jsou rozpínací kontakty........než jsem si to zvětšil..... :D
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
Zakázková výroba jednoúčelových strojů
konstrukce strojů, automatizace,
http://www.indops.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
zdenekvt
Příspěvky: 9
Registrován: 2. 1. 2009, 8:21
Kontaktovat uživatele:

16. 2. 2009, 6:16

Mad_BOXs píše:Tak teď jsi mě dostal, jak jsi zjistil, že to jsou rozpínací kontakty........než jsem si to zvětšil..... :D
No mám to doma na stole a potřebuji vědět jestli to můžu připojit na motor aniž bych musel kupovat stykač
Mad_BOXs
Příspěvky: 1420
Registrován: 14. 1. 2008, 4:30
Bydliště: Dvůr Kálové n.Labem

16. 2. 2009, 6:24

No potřebuješ tři samostatný kontakty. Ale záleží hlavně na jmenovitém příkonu. Jedná se o pomalé odepínání výkonu - tím hrozí přesočení oblouku. Proudově to možná snesou ty kontakty, ale pozor na rozpínání.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
Zakázková výroba jednoúčelových strojů
konstrukce strojů, automatizace,
http://www.indops.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
zdenekvt
Příspěvky: 9
Registrován: 2. 1. 2009, 8:21
Kontaktovat uživatele:

16. 2. 2009, 6:32

no to má samostatné kontakty(čtyři), tři stop a jeden start
Uživatelský avatar
Zdenek Valter
Příspěvky: 5403
Registrován: 9. 1. 2009, 5:16
Bydliště: Ústí n. L.

16. 2. 2009, 6:37

zdenekvt píše:no to má samostatné kontakty(čtyři), tři stop a jeden start
No a je na tom spínači něco napsáno z boku ? (tedy na těch jejich hnědých tělech)
Ještě jsi nám neřekl jaký motor chceš vypínat.
Od určitého příkonu totiž nemůžeš také motor sepnout přímo a to kvůli velkému rozběhovému proudu.
PetrNC
Sponzor fora
Příspěvky: 423
Registrován: 19. 6. 2007, 7:32
Bydliště: Náchodsko

16. 2. 2009, 6:41

Ten "E-Stop" je nástavba, kontakty lze ovládat tlačitky, otočnými prvky a třeba i nástavbou s klíčem. Jaký příkon má ten motor ?
zdenekvt
Příspěvky: 9
Registrován: 2. 1. 2009, 8:21
Kontaktovat uživatele:

16. 2. 2009, 6:44

štítek motoru
Přílohy
DSC01171.JPG
Uživatelský avatar
Zdenek Valter
Příspěvky: 5403
Registrován: 9. 1. 2009, 5:16
Bydliště: Ústí n. L.

16. 2. 2009, 9:00

zdenekvt píše:štítek motoru
Jo dík z toho je patrno 370 W pozor na 380V zapojit JEN DO HVÉZDY.
Ten jde zapojit přímo. Jmenovitý proud je dle mého odhadu na fázi do 1A.
Pokud je ten spinač alepoň na 10A tak si myslím, že to můžeš použít opravdu bez stykače.
Gustavson
Příspěvky: 261
Registrován: 20. 5. 2008, 8:02
Bydliště: Posázaví-Otryby

17. 2. 2009, 9:38

To na tý fotce je nějaký dvojtlačítko.A co se dřív všude válelo takovejch těch starejch 3f acidurkovejch bumbáců(tahem zapni stiskem vypni).
Odpovědět

Zpět na „Ostatní elektronika“