Pomoc s frekvenčním měničem Schneider ATV312HU40N4 , 4kW
Napsal: 19. 5. 2017, 3:47
Ahoj,
nenajde se tu nějaký odbodník, který rozumí frekvenčním měničům Schneider Altivar 312 ?
Mám tento měnič ATV312HU40N4 , 4kW a je tam zádrhel v tom, že při zastavování se motor úplně nezastaví a měnič hlásí, že je už zastavený, tedy se dá do stavu rdY - ready.
Motor má na sobě asi 100 kg zátěž, takže se ještě asi minutu točí než se úpně zastaví doběhem. Tento problém bych chtěl odstanit, ale zatím jsem na to nepřišel jak.
Rampy byly vyzkoušeny všechny co tam jsou k dispozici v nastavení.
Nastavení je tak, že se sepne vstup, měnič má rozjezd 60 sekund na 25 Hz. Ty drží pokud má signál na vstup. Jakmile vstup odpadne, tak má zase 60 sekund na dojezd do nuly.
Při bržení motoru se na displeji kde se zobrazují Hz zobrací asi při 8 Hz stav dCB a potom už je měnič zase ready.
Projel jsem všechny návody a vyzkoušel různe varianty nastavení, ale žádná změna.
Díky za pomoc.
Luboš
nenajde se tu nějaký odbodník, který rozumí frekvenčním měničům Schneider Altivar 312 ?
Mám tento měnič ATV312HU40N4 , 4kW a je tam zádrhel v tom, že při zastavování se motor úplně nezastaví a měnič hlásí, že je už zastavený, tedy se dá do stavu rdY - ready.
Motor má na sobě asi 100 kg zátěž, takže se ještě asi minutu točí než se úpně zastaví doběhem. Tento problém bych chtěl odstanit, ale zatím jsem na to nepřišel jak.
Rampy byly vyzkoušeny všechny co tam jsou k dispozici v nastavení.
Nastavení je tak, že se sepne vstup, měnič má rozjezd 60 sekund na 25 Hz. Ty drží pokud má signál na vstup. Jakmile vstup odpadne, tak má zase 60 sekund na dojezd do nuly.
Při bržení motoru se na displeji kde se zobrazují Hz zobrací asi při 8 Hz stav dCB a potom už je měnič zase ready.
Projel jsem všechny návody a vyzkoušel různe varianty nastavení, ale žádná změna.
Díky za pomoc.
Luboš