Stránka 1 z 1
Stíněné kabely
Napsal: 4. 8. 2009, 11:20
od Martinhora
Chtěl bych se zeptat, jaké používáte kabely ke krokovým motorům. Proudy budu mít max. 4A a půjdou do ener. řetězů. Hledám něco se stíněním (4x0.75 až 4x1) a s velkou ohebností (nerad bych měl na energ.řetězech půlmetrové oblouky. Poptával jsem u haindlicha kabel Chainflex CF10 4x1 - má průměr 8mm a poloměr ohybu cca 40mm - což je super ale cena taky 110 kč/bm (vč.dph). Tak mi jde jen o to zda neexistuje něco levnějšího

Napsal: 4. 8. 2009, 11:44
od robokop
jeste tam pribyde pekna palka za namereni a odstrihnuti paklize nebudes brat celej balik
ja beru vetsinou primo od GSK davaji mi je k zasilce zdarma i s hotovymi konektory
Napsal: 4. 8. 2009, 12:54
od ferguson
ja som pouzil retaze aj flexibilne kable od firmy LappKabel. mozem povedat ze su ozaj dobre, takisto aj jednanie spolocnosti.
(inak raz sa to na fore uz riesilo, mozno by stacilo trochu pohladat)
Napsal: 18. 3. 2010, 11:36
od QNX
Je nutné, aby měl kabel Servoměnič-Resolver stíněné samostatně i jednotlivé kroucené páry vodičů, nebo (při délce cca 4m) stačí stínění pro všechny páry společné?
Napsal: 18. 3. 2010, 6:34
od cncp100
S resolveru stačí společné. Máme tak ze servoměniče k motoru cca 15metrů.
Napsal: 18. 3. 2010, 8:29
od QNX
cncp100: Díky, to je dobrá zpráva

Kabelu se společným stíněním mám 50m a toho dvojitě stíněného ani metr .......... Tak se zase zítra pustím do drátování

Re: Stíněné kabely
Napsal: 6. 2. 2016, 5:55
od dadak
Zdravím chtěl bych se prosím zeptat ohledně zapojení driverů a rozvodové desky tedy Dir a Pul. Zda li mám použít jednožilový stíněný kabel či nestíněný popřípadě jaké. Děkuji za odpověď