Stránka 1 z 1

Příkon 3x380V asynchronního motoru připojeného na 3x230V

Napsal: 25. 11. 2019, 3:04
od Thomeeque
Ahoj,

na kolik procent klesne nominální příkon 3x380V asynchronního motoru po připojení na 3x230V (beze změny konfigurace cívek!). Primitivním výpočtem (230/380)² mi vyšlo 37%, ale nevím, jestli je to správně, počítám, že to tak jednoduché nebude.

Jinak, jde o dvourychlostní motor s přepínáním Δ – YY (trojúhelník – dvojitá hvězda) 750/1500RPM 0.8/1.2kW (cos φ není uveden), chci ho provozovat v té dvojité hvězdě na jednofázovém 550W měniči. Vyzkoušet to zatím nemůžu, je to taková teoretická příprava. Pokles výkonu mi nevadí, pro začátek to dokonce beru za výhodu :)

Dík, T.

Re: Příkon 3x380V asynchronního motoru připojeného na 3x230V

Napsal: 25. 11. 2019, 3:15
od Mex
Výkon je 1/3 (u motoru na 3x400V, provozovaného na 3x230V).
Takže u toho na 3x380V to bude o chlup víc.
Takže to máš asi spočtené správně.

Re: Příkon 3x380V asynchronního motoru připojeného na 3x230V

Napsal: 25. 11. 2019, 3:21
od Thomeeque
Hmm, to jsem nečekal :D OKi, dík :)

Re: Příkon 3x380V asynchronního motoru připojeného na 3x230V

Napsal: 25. 11. 2019, 5:47
od Habešan
Jiné prameny uvádějí, že jsou to 2/3 ...

Re: Příkon 3x380V asynchronního motoru připojeného na 3x230V

Napsal: 25. 11. 2019, 6:02
od Mex
Habešan píše: 25. 11. 2019, 5:47 Jiné prameny uvádějí, že jsou to 2/3 ...
400V proti 230V je sqrt(3) na napětí, při stejné indukčnosti a frekvenci je to pak opět sqrt(3) na proudu.
Takže celkový poměr výkonů je sqrt(3) x sqrt(3) = 3

Re: Příkon 3x380V asynchronního motoru připojeného na 3x230V

Napsal: 25. 11. 2019, 6:29
od Habešan
Jenže motor není rezistor.
Dokonce i jeho indukčnost se mění v závislosti na jeho otáčkách a zatížení.

Re: Příkon 3x380V asynchronního motoru připojeného na 3x230V

Napsal: 25. 11. 2019, 6:53
od Mex
Habešan píše: 25. 11. 2019, 6:29 Jenže motor není rezistor.
Dokonce i jeho indukčnost se mění v závislosti na jeho otáčkách a zatížení.
No ale my přece srovnáváme motor s různým napájením, ale stejnými otáčkami.

Nicméně - počítej si to jak chceš. Už 30 let máme svobodu, každý může počítat co chce a jak chce (tedy pokud to nechce dodat zrovna mně). :D

Re: Příkon 3x380V asynchronního motoru připojeného na 3x230V

Napsal: 25. 11. 2019, 8:56
od Zdenek Valter
Habešan píše: 25. 11. 2019, 5:47 Jiné prameny uvádějí, že jsou to 2/3 ...
No přiznám se že bych ty prameny rád viděl ;-)

Re: Příkon 3x380V asynchronního motoru připojeného na 3x230V

Napsal: 25. 11. 2019, 8:59
od Zdenek Valter
Habešan píše: 25. 11. 2019, 6:29 Jenže motor není rezistor.
Dokonce i jeho indukčnost se mění v závislosti na jeho otáčkách a zatížení.
Srovnáváme-li stejný motor jen s jiným napětím pak je jeho impedance a její závislost na fekvenci napájení vždy pro obě napětí stejná, nebo ne?

Re: Příkon 3x380V asynchronního motoru připojeného na 3x230V

Napsal: 26. 11. 2019, 8:39
od Thomeeque
Habešan píše: 25. 11. 2019, 5:47 Jiné prameny uvádějí, že jsou to 2/3 ...
Můžeš to prosím rozvinout, jaké prameny?

Re: Příkon 3x380V asynchronního motoru připojeného na 3x230V

Napsal: 26. 11. 2019, 5:57
od Habešan
ebastlirna.cz/ ... /motor_3f_na_1f_126.jpg
(Knotek Jaroslav: Navíjení a převíjení malých elektrických strojů točivých)

Re: Příkon 3x380V asynchronního motoru připojeného na 3x230V

Napsal: 26. 11. 2019, 6:07
od filla
Thomeeque píše: 26. 11. 2019, 8:39
Habešan píše: 25. 11. 2019, 5:47 Jiné prameny uvádějí, že jsou to 2/3 ...
Můžeš to prosím rozvinout, jaké prameny?
pri zapojenim s behovym kondenzatorem, ona je to spis skoro polovina, pac to bezi ve skluzu, protoze kondenzator ma posun faze 90st

Re: Příkon 3x380V asynchronního motoru připojeného na 3x230V

Napsal: 26. 11. 2019, 7:21
od Zdenek Valter
No chlapci nevím, ale v materiálu jsem nikde neviděl, že když přepnu trojfázový motor z trojúhelníka do hvězy tak mu klesne výkon na dvě třetiny.
Tam se píše o tomto poklesu výkonu v souvislosti odpojení jedné fáze třífázového asynchronního motoru.
To je řekl bych trochu jiná problematika ;-)