proudová smyčka 4-20mA

Odpovědět
Uživatelský avatar
cncp100
Příspěvky: 572
Registrován: 29. 12. 2006, 8:02
Bydliště: Lovosice
Kontaktovat uživatele:

17. 9. 2009, 5:58

Prosím o radu, dá se proudová smyčka zobrazovat na dvou displejích.
Mám smyčku vyvedenou do PLC, ale potřebuji ji ještě zobrazovat na jiném displeji. Jde to zapojit seriově??
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
purs
Příspěvky: 194
Registrován: 24. 1. 2009, 6:46
Bydliště: Nova Paka

17. 9. 2009, 8:19

Ano, do proudove smycky lze vlozit seriove "libovolny" pocet proudovych prijimacu. Pouze soucet ubytku napeti na jednotlivych prijimacich musi byt mensi, nez je napajeni zdroje proudove smycky. Display se vstupem proudove smycky
mate ??? Mohu vyrobit.
Odpovědět