Stránka 1 z 1
Trafo
Napsal: 25. 4. 2020, 7:06
od Honzik
Ahoj. Mám tu takový zádrhel. Třífázový transformátor, na vstupu 380V, na výstupu 208,230,415 a 460V. Potřebuji 3x230V, jenže na výstupech kde má být 230V naměřím pouze cca 143V (na ostatních výstupech je napětí taky nižší než by mělo). Dělám něco špatně a nebo je ten transformátor spálenej? Díky za pomoc
Re: Trafo
Napsal: 25. 4. 2020, 7:56
od Zdenek Valter
Promiň ale s tím pomoci nejde!!! Když jsem nedáš další informace !!!
Fotky jsou nic neříkající !!!
Máš někde štítek toho trafa?
Jak jsou zapojená vinutí?
Proč si myslíš že to trafo je spálené?
Re: Trafo
Napsal: 25. 4. 2020, 7:57
od Zdenek Valter
Mimochodem kam máš zapojený druhý fous toho měřáku??
Re: Trafo
Napsal: 25. 4. 2020, 8:24
od Honzik
Díky za reakci. Měřák mám na fázi a na zeleným. Jinak k tomu trafu nemám víc info (na štítku je jen výrobce, kterej už, dle internetu, neexistuje a typ Google ani nenajde - Romarsh 3PT20.0/49). Je to ze starý CNC frézy a na driverech svítí kontrolky nízkého napětí. Váží asi 40Kg.
Re: Trafo
Napsal: 25. 4. 2020, 8:28
od robokop
Zelenej resp zelenozlutej nebrat
Tyhle trafa maji ty napeti ktery jsou tam napsany mezifazove
Tj dve faze maji mit mezi sebou to co tam je uvedene
Re: Trafo
Napsal: 25. 4. 2020, 8:32
od Charon
Ahoj nebudu ti do toho kecat, ale na zelenym to nedomeris, pokud to trafo nema zacatek sekundaru prikostreny. Coz nemivaji a z te strasne fotky to nema asi ani tohle. Najdi si pri nezapojenem trafu ohmetrem jednotlive vyvody, nakresli si to a az pak měř. Nebo sem tu maluvku dej, poradime jak zmerit.
Re: Trafo
Napsal: 25. 4. 2020, 9:15
od xener
mera ti to dobre, len musis vediet co si zmeral. na vstupe kde mas 380 tiez medzi fazou a nulakom nenameras 380 ale 220
Re: Trafo
Napsal: 25. 4. 2020, 9:53
od Charon
xener píše: ↑25. 4. 2020, 9:15
mera ti to dobre, len musis vediet co si zmeral. na vstupe kde mas 380 tiez medzi fazou a nulakom nenameras 380 ale 220
Jo na primaru toho trafa ok, je to trifazove trafo, zadny nulak, ale zmeris. Na sekundaru zmeris prd pokud neni konec vinuti spojeny s tim z/žl. A par let mame 400 a 230 volt tak ho neblbněme.
Re: Trafo
Napsal: 25. 4. 2020, 9:58
od Cjuz
Sdružené napětí 247V = Fázové napětí 143V x 1.73
nezatížené trafo, tolerance, celkem to sedí
Re: Trafo
Napsal: 25. 4. 2020, 10:21
od Zdenek Valter
No sice Cjuz máš pravdu s tím přepočtem, ale předpokládám, že to trafo by mělo mít vyvedené vinutí na svorkovnici.
Z té nešťastné fotky nevyplývá jak jsou jeho vývody zapojené.
Pokud je to samostatné vinutí pro každou fázi tak ty cívky mohu pospojovat jak do hvězdy tak do trojúhelníka - z fotky to právě není patrné.
Je potřeba opravdu proměřit zapojení vinutí.
Re: Trafo
Napsal: 25. 4. 2020, 11:28
od jenicek
No já nevim, pokud tazatel není schopen zjistit proč tam je toto napětí sám u tak jednoduchého stroje, jako je napájecí transformátor 50Hz, pak bych asi doporučil to vytáhnout ze zásuvky a přenechat někomu, kdo tomu rozumí. Mrtvejch jsou plný hřbitovy...