Stránka 1 z 1

Yaskawa V1000 nastavení

Napsal: 6. 5. 2020, 9:41
od obráběč
Zdravím, potřeboval bych poradit jak nastavit měnič CIMR-VC4A0018FAA abych mohl používat tlačítko start - stop připojené do S1, S2, SC . A případně ještě potenciometr do A1, +V, AC díky za pomoc.

Re: Yaskawa V1000 nastavení

Napsal: 6. 5. 2020, 10:18
od jenicek
https://www.meniceyaskawa.cz/fotky56851 ... cka_CZ.pdf
Pokud toto nestačí, tak Ti takhle na dálku asi těžko někdo poradí... :idea:

Re: Yaskawa V1000 nastavení

Napsal: 6. 5. 2020, 10:25
od obráběč
To mám taky ale jsem z toho jelen.

Re: Yaskawa V1000 nastavení

Napsal: 6. 5. 2020, 10:44
od jenicek
Máš to zapojený podle návodu a nefunguje to?

Re: Yaskawa V1000 nastavení

Napsal: 6. 5. 2020, 7:08
od obráběč
Tak už jsem to rozchodil.