Stránka 1 z 2

Zapojení spínané zdroje 230V AC > 24 V DC - vyhazuje jistič, nelze změřit napětí

Napsal: 22. 8. 2020, 1:11
od george13
Dobrý den,
řeším tento problém. Mám zapojen zdroj RSP-320-24 MEAN WELL, klasicky L-fáze, N-nulák, PE-zem. Přes hlavní vypínač, kde zapínám a vypínám všechny kontakty jdu rovnou do zásuvky (3-žilovým kabelem). Zásuvka je ve staré garáži, kde je vodič PE spojený s N. Když zapojím do zásuvky, někdy se zdroj zapne, někdy vypadne jistič. Když se zapl, vzal jsem voltmetr, nastavil maximální napětí 250V AC a chtěl změřil napětí mezi fází a zemí, vyhodilo mi to hlavní jistič na celém baráku 25A C-třídy. Opálil se mi kontakt od multimetru na fázi a celý kontakt na fázi se též opálil.

Už doopravdy nevím, kde je chyba a než svěřím zapojení odborníkovi, chci se nejdříve zeptat tady.
Máte nějaké nápady? Zatím mám zapojen jenom zdroj, nic víc.

Děkuji. Hezký den.

Re: Zapojení spínané zdroje 230V AC > 24 V DC - vyhazuje jistič, nelze změřit napětí

Napsal: 22. 8. 2020, 1:20
od robokop
dle tveho popisu to okamzite sver odbornikovi, to co jsi provedl mohlo skoncit tragickou zpravou v novinach v cerne kronice. S timhle ti neni souzeno si zahravat.

Re: Zapojení spínané zdroje 230V AC > 24 V DC - vyhazuje jistič, nelze změřit napětí

Napsal: 22. 8. 2020, 1:21
od Charon
A mel jsi na multaku nejen nastaveny rozsah na 250 volt, ale taky snury ve spravnych dirkach? Nemels nahodou snury souply na mereni proudu?

Re: Zapojení spínané zdroje 230V AC > 24 V DC - vyhazuje jistič, nelze změřit napětí

Napsal: 22. 8. 2020, 1:23
od george13
Odborníkovi to svěřím a multimetr jsem měl správně nastaven naměření napětí. Můžete mi prosím tedy říci, co jsem udělal špatně?

Re: Zapojení spínané zdroje 230V AC > 24 V DC - vyhazuje jistič, nelze změřit napětí

Napsal: 22. 8. 2020, 1:24
od robokop
ignorujes posledni vyzvu pred popravou, to delas spatne

Re: Zapojení spínané zdroje 230V AC > 24 V DC - vyhazuje jistič, nelze změřit napětí

Napsal: 22. 8. 2020, 1:26
od george13
Právě proto se ptám. Srandu si z toho nedělám.

Re: Zapojení spínané zdroje 230V AC > 24 V DC - vyhazuje jistič, nelze změřit napětí

Napsal: 22. 8. 2020, 1:26
od milan584
george13 píše: 22. 8. 2020, 1:11 Dobrý den,
řeším tento problém. Mám zapojen zdroj RSP-320-24 MEAN WELL, klasicky L-fáze, N-nulák, PE-zem. Přes hlavní vypínač, kde zapínám a vypínám všechny kontakty jdu rovnou do zásuvky (3-žilovým kabelem). Zásuvka je ve staré garáži, kde je vodič PE spojený s N. Když zapojím do zásuvky, někdy se zdroj zapne, někdy vypadne jistič. Když se zapl, vzal jsem voltmetr, nastavil maximální napětí 250V AC a chtěl změřil napětí mezi fází a zemí, vyhodilo mi to hlavní jistič na celém baráku 25A C-třídy. Opálil se mi kontakt od multimetru na fázi a celý kontakt na fázi se též opálil.

Už doopravdy nevím, kde je chyba a než svěřím zapojení odborníkovi, chci se nejdříve zeptat tady.
Máte nějaké nápady? Zatím mám zapojen jenom zdroj, nic víc.

Děkuji. Hezký den.
Pokud netušíš v čem je problém (že připojením voltmetru vznikl :shock: zkrat natvrdo), tak jediným bezpečným řešením je, abys do čehokoli na elektriku už nikdy nelezl.
Samozřejmě, pokud chceš žít.

Re: Zapojení spínané zdroje 230V AC > 24 V DC - vyhazuje jistič, nelze změřit napětí

Napsal: 22. 8. 2020, 1:33
od milan584
george13 píše: 22. 8. 2020, 1:23 Odborníkovi to svěřím a multimetr jsem měl správně nastaven naměření napětí. Můžete mi prosím tedy říci, co jsem udělal špatně?
Zkusím to popsat (doufám) srozumitelně.
Voltmetr (jakýkoli v této galaxií) má "nějaký" vstupní odpor.
Aby mohl fungovat, jak má, obvykle bývá zvykem ho konstruovat tak, aby ten odpor byl co největší - aby fungoval jako voltmetr a ne "měřič chyby" :mrgreen:
Tudíž správným připojením voltmetru s správně předvoleným rozsahem pomocí správných zdířek na krabce voltmetru s funkčníma drátama, poteče obvodem proud odpovídající ohmovu zákonu.
Jistič (obvykle :mrgreen: ) vybavuje měřením proudu.
Výše uvedené, k tomu, aby se ti rozsvítilo (ne tím, že zase něco šlusneš) mělo stačit.

Re: Zapojení spínané zdroje 230V AC > 24 V DC - vyhazuje jistič, nelze změřit napětí

Napsal: 22. 8. 2020, 1:36
od Charon
george13 píše: 22. 8. 2020, 1:23 Odborníkovi to svěřím a multimetr jsem měl správně nastaven naměření napětí. Můžete mi prosím tedy říci, co jsem udělal špatně?
No nemel, jinak by to neudelalo bum :lol:

Re: Zapojení spínané zdroje 230V AC > 24 V DC - vyhazuje jistič, nelze změřit napětí

Napsal: 22. 8. 2020, 2:32
od george13
Jsem p****, chápu to dobře, že jsem si mým deb****m měřením přivedl fázi na kostru zdroje? Kdybych takto měřil napětí mezi fázi a nulákem, tak by problém nebyl? Děkuji moc za trpělivost.

Re: Zapojení spínané zdroje 230V AC > 24 V DC - vyhazuje jistič, nelze změřit napětí

Napsal: 22. 8. 2020, 3:12
od RaS
nechceš sem dát fotku toho multimetru a jak jsi to zapojil?
ono můžeš to zapojit blbě a zkratovat to, ale taky třeba měříš dobře a problém může být jinde..

Re: Zapojení spínané zdroje 230V AC > 24 V DC - vyhazuje jistič, nelze změřit napětí

Napsal: 22. 8. 2020, 3:17
od Zdenek Valter
george13 píše: 22. 8. 2020, 2:32 Jsem p****, chápu to dobře, že jsem si mým deb****m měřením přivedl fázi na kostru zdroje? Kdybych takto měřil napětí mezi fázi a nulákem, tak by problém nebyl? Děkuji moc za trpělivost.
Byl.

Re: Zapojení spínané zdroje 230V AC > 24 V DC - vyhazuje jistič, nelze změřit napětí

Napsal: 22. 8. 2020, 5:12
od milan584
george13 píše: 22. 8. 2020, 2:32 Jsem p****, chápu to dobře, že jsem si mým deb****m měřením přivedl fázi na kostru zdroje? Kdybych takto měřil napětí mezi fázi a nulákem, tak by problém nebyl? Děkuji moc za trpělivost.
Je třeba zkusit rozlišovat "napětí" od "proud" (viz to, co jsem psal výše).
Správně připojeným voltmetrem sice někam (netuším - nebo spíš tuším kam :roll: ) přivedeš napětí a pak obvodem poteče proud odpovídající tomu jeho vstupnímu odporu.
Ten Tvůj má jistě taky nějaký (si to na něm přečti) a pak zkus spočítat, kolik tam při připojení na 230V asi tak :lol: teče.
A na závěr zkus odhadnout, jestli tím, co tam teče (co jsi spočítal) dokážeš vybavit C25
https://elektrika.cz/obrazek/vypinchar.gif

Re: Zapojení spínané zdroje 230V AC > 24 V DC - vyhazuje jistič, nelze změřit napětí

Napsal: 22. 8. 2020, 5:27
od george13
Foto jak jsem měřil je tady. Tady mám už fázový vodič odpojen a jde vidět opálení kontaktu. Obrázek

Re: Zapojení spínané zdroje 230V AC > 24 V DC - vyhazuje jistič, nelze změřit napětí

Napsal: 22. 8. 2020, 5:50
od robokop
ty tam neco vidis na te rozmazane fotce?