Stránka 1 z 2
					
				Softstart
				Napsal: 15. 12. 2020, 11:17
				od Tukanekb8
				Kratce pouzivany ale jako novy a plne funkcni softstart v origo krabicce. 
Info: 
https://datasheet.eaton.com/datasheet.p ... cale=en_GB
Cena 1500kc vcetne posty, nebo vymenim za linearni vedeni 2x500mm a 4xvozik idealne sire 25 a vice mm, nebo za nejakeho mensiho konika na soustruh, klidne muj doplatek!
 
			 
			
					
				Re: Softstart
				Napsal: 16. 12. 2020, 5:10
				od doncarlos
				Měl bych zájem, ale je to na 11kW, hodí se to na 5.5 kW motor?
A ve schématu je vidět, že to reguluje jen 2 fáze, třetí je proklemovaná, to nedělá žádný problém ?
			 
			
					
				Re: Softstart
				Napsal: 16. 12. 2020, 6:10
				od Tukanekb8
				Ano softstartery vetsinou maji jednu fazi naprimo a ze bude pripojeno jen polovina vykonu vubec nevadi, alespon nebude tak namahany.
			 
			
					
				Re: Softstart
				Napsal: 16. 12. 2020, 10:30
				od Thomeeque
				Tukanekb8 píše: ↑16. 12. 2020, 6:10
a ze bude pripojeno jen polovina vykonu vubec nevadi, alespon nebude tak namahany.
 
 Jen aby pak byl dostačně "soft"..
 
			 
			
					
				Re: Softstart
				Napsal: 16. 12. 2020, 10:31
				od Tukanekb8
				V manualu pisou od 5 do 11kW navic tento se da krasne nastavit.
			 
			
					
				Re: Softstart
				Napsal: 16. 12. 2020, 10:33
				od Thomeeque
				
			 
			
					
				Re: Softstart
				Napsal: 16. 12. 2020, 10:45
				od StoupaCZ
				Kdyby DonCarlos nevzal, stavím se do řady.
			 
			
					
				Re: Softstart
				Napsal: 16. 12. 2020, 1:15
				od robokop
				Ten softstart je urceny pro motory kde kdyz se privede jedna faze tak uz to nikam dal nevede protoze tam neni pracovni nula. Proto je zbytecne resit treti obvod uvnitr
			 
			
					
				Re: Softstart
				Napsal: 17. 12. 2020, 9:40
				od doncarlos
				Tak ho beru, pošli mi SZ
			 
			
					
				Re: Softstart
				Napsal: 18. 12. 2020, 7:53
				od doncarlos
				robokop píše:
Kód: Vybrat vše
Ten softstart je urceny pro motory kde kdyz se privede jedna faze tak uz to nikam dal nevede protoze tam neni pracovni nula. Proto je zbytecne resit treti obvod uvnitr
Pořád mi to vrtá hlavou, znamená to tedy, že při použití výkonových rozběhových odporů je stačí zařadit jen do dvou fází ?
 
			 
			
					
				Re: Softstart
				Napsal: 18. 12. 2020, 8:09
				od Charon
				Bude ti to fungovat, ale jeden odpor navic jsou stovky, tretina elektroniky softstarteru jsou tisice navic, nehlede na ztratove teplo, velikost krabicky, chladice...
			 
			
					
				Re: Softstart
				Napsal: 18. 12. 2020, 8:20
				od Thomeeque
				robokop píše: ↑16. 12. 2020, 1:15
Ten softstart je urceny pro motory kde kdyz se privede jedna faze tak uz to nikam dal nevede protoze tam neni pracovni nula. Proto je zbytecne resit treti obvod uvnitr
 
 Stále tam ale imho vzniká nesymetrie (proud mezi L1 a L2 má v cestě dva omezovací prvky, zatímco proudy mezi L1 a L3 a L2 a L3 jen jeden). Zřejmě to nějak doženou řídící elektronikou (nebo to při rozběhu nevadí).
 
			 
			
					
				Re: Softstart
				Napsal: 18. 12. 2020, 8:37
				od atlan
				Myslis ze ti ten 2x1v ubytku na tych 2f bude pri plnom vykone vadit?
Ina su tam 2 triaky res 4 tyristory.
A na prasaka to postupne pridava na vyseku sinusovky.
			 
			
					
				Re: Softstart
				Napsal: 18. 12. 2020, 8:49
				od Thomeeque
				Já myslím, že z kontextu je jasné, že mluvím o rozběhu. Navíc podle symbolického schematu na obalu jsou tyto prvky při plném výkonu překlemované. Ten 1V by při těchto výkonech vadit mohl (krabička by pálila desítky wattů).
			 
			
					
				Re: Softstart
				Napsal: 18. 12. 2020, 11:03
				od atlan
				Ono lacne softstarty su urcene pre rozbeh bez zataze, a drahe sofstarty velmi nedavaju zmysel lebo cena je ako za menic....