Prosím o radu
v novostavbě je ve zdi zaomítnutý kabel CYKY 3Jx1,5, délka asi 6m
vede společně v jedné rýze společně s několika dalšími kabely, je vedený pod omítkou mj. kolem uzeměných ocelových kostrukcí - překladů
mám oba konce (na 99%), jeden v rozvaděči druhý kouká ze zdi
v kabelu je podle měření průchozí modrý vodič (N),
vodič PE je pravděpodobně někde spojený se zemí - asi prodřený na některý ocelový překlad (???), na obou současně odpojených koncích je vodivý proti zemi
vodič L je přerušený, ze strany rozvaděče není ani zkratovaný na zem, z druhé stany jsem to neměřil
Je nějaký způsob, jak bez kompletního vysekání najít místo poškození?
díky za radu nebo nápad
Re: kabel přerušený ve zdi
Napsal: 23. 1. 2021, 12:44
od xener
ak mas detektor co ma okrem magnetickeho merania aj meranie podla napatia/prudu, tak mozes skust z jednej strany zapojit fazu a ist postupne. samozrejme v gumenych cizmach lebo nevies na ktory roxor je to napojene
aj ked mi nejde do hlavy ako sa moze napovno zaomietkovany kabel predrat cez dve izolacie.
obávám se, že detektor tohoto typu mi moc nepomůže
já +- vím kudy ten svazek vede
navíc to bude brát to železo z překladů
Re: kabel přerušený ve zdi
Napsal: 23. 1. 2021, 1:14
od Mex
PE vodič prodřený na konstrukci by snad ani nemusel vadit. A pokud by vadil, tak se dá předpokládat, že problém bude ve stejném místě jako ta ucvaknutá fáze.
Odpojil bych tu fázi na obou koncích a připojil na ni nějaký zdroj rušení. Třeba samocvakající relátko nebo něco jiného, co dělá bordel.
A pak tranzistorákem šmejdit po stěně kde to rušení přestane. Pak to samé z druhé strany, měl bys skončit na stejném místě.
Potřebuje to detektor, který má dvě části "vysílač" a "vyhodnocovač". Vysílač cpe do kabelu signál a přijímačem jedeš po trase a najdeš poměrně přesně místo poruchy. U nás kdysi odešlo topení v podlaze a byla na zemi dlažba, takže sekání problém, pozvali jsme maníka, který takový detektor měl a našel to místo tak, že se vydloubla jedna dlaždička a bylo to tam...
Já ne, ale jak píšu, pozvali jsme si maníka, který to jako službu nabízel, vzal si za nalezení místa 300,- Kč a bylo... Už je to ale cca 20 let, dnes by si asi vzal 2.000,- Kč + dopravné Nalezení místa mu trvalo cca 5 minut...
Bylo to pochopitelně místo, kde byl napojen přívodní kabel na odporový topný kabel, tam to bylo ulomené, jen se na to namáčkla kabelová dutinka a dala izolace a pak se to zamázlo a nalepila se jedna rozbitá dlaždička a pohoda...
Re: kabel přerušený ve zdi
Napsal: 23. 1. 2021, 1:37
od pavlík
Upozornění: obávám se, že ty malé a laciné budou mít asi s kabelem hluboko ve zdi problém (zvláště když je tam armatura a další kabeláž), proto by to chtělo se pořádně podívat na parametry, ten z prvního odkazu je profi, ten by to měl zvládnout...
Re: kabel přerušený ve zdi
Napsal: 23. 1. 2021, 2:01
od pavel6
Byl jsem několikrát donucen hledat přerušené kabely v neznámém prostředí. Půjčoval jsem si obyčejný, malý hledač. Vysílač, přijímač. Prostředí bylo tak složité, že často nebyl žádný signál. Ukutil jsem vlastní vysílač s řádově větší a hlavně nastavitelnou párou. Pak už jsem pokaždé uspěl. Když byl konec useklého kabelu cca 2cm pod omítkou, tak jsem stanovil s přesností téměř 1cm. Signál jsem vždy přiváděl do jednoho vodiče, ostatní vodiče z kabelu ukostřil. "Zem" generátoru co nejkratším spojením na zem instalace. Přijímač je krásně mechanicky vyřešen a dostačuje. Ten se mi bastlit nechtělo, je to zbytečné.
Re: kabel přerušený ve zdi
Napsal: 23. 1. 2021, 2:15
od matej
Neviem či ti môj príspevok pomôže, ale dávnejšie som viedol s elektrikárom rozhovor o tom ako sa to rieši, keď na stavbe niekto z robotníkov prerazí kábel v stene. Na to som dostal odpoveď, že buď sa to opraví v poškodenom mieste(samozrejme sa musí prísť na to kde to je) No a jednou z možností ak dôjde na to, že je treba z nejakého dôvodu nový kábel, bolo natiahnutie po povrchu v ochrannej lište.
Re: kabel přerušený ve zdi
Napsal: 23. 1. 2021, 2:38
od Charon
No dat mi to do listy, misto aby to nasel a opravil, pripadne natahl novy do zdi, tak nestaci utikat, jak ho pozenu. Je to kousek, 6 metru, nejlevnejsi seknout a natahnout novy kabel. Slusny elektrikar ma, nebo aspon vi kde si pujcit lokator, treba ja mam flukeho 2024 a nemuzu si stezovat.
Re: kabel přerušený ve zdi
Napsal: 23. 1. 2021, 2:50
od pavlík
Jasně, v novostavbě to řešit lištou je naprostý nesmysl, vyseknout (spíše vyříznout frézkou) se to dá i když stejně už obvykle na stěně zbyde stopa po zaštukování drážky.
Fluke - to je špička!