Na malém,stolním soustruhu jsem předělával pohon vřetene.
Původní 1F motor 380W(2800ot) jsem nahradil 3F motorem MEZ Mohelnice s výkonem 750W(1380ot=zapojen do trojúhelníku) a zpřevodoval řemenicema v poměru 1:4,4/1:2,4/1:1,5.
IMG_20210117_164408.jpg
K tomu jsem dokoupil měnič ATV11HU18M2E 0,75 kW(230V/3x230V) . Přesto, že měnič je plně funkční, něco se mi nezdálo a tak jsem tam zapojil měnič Variflex RVFA120075(použitý na vrtačce), který má oproti předchozímu výstupní proud 4A.
A teď co nechápu a poprosil bych o vysvětlení.
Pokud na měniči nastavím 5hz, tak má vřeteno takový kroutící moment, že ho rukou za sklíčidlo sotva zastavím. Se zvětšující frekvencí (až do 50hz) mi přijde moment menší a měnší, ale stále ještě pro soutružení vyhovující. Při 60 hz už je to bída a při cca 80hz vřeteno zastavím pohledem a na cca 85 hz se motor sám přestane točit(FM chybu nehlásí). A takto se mi chová i předchozí měnič.
Tušíte, kde jsem udělal chybu? Při výpočtu otáček jsem počítal s pracovní frkvencí 5hz-100hz.
P.S.- nejsem elektrikář, proto prosím o laické vysvětlení - děkuji předem

Re: frekvenční měnič nastavení

Napsal: 31. 1. 2021, 8:44
od Charon
A nastavil jsi ten měnič / měniče? On je to kupodivu skoro počítač, takže vem manuál a nastav všechny relevantní parametry, aby ten měnič věděl co po něm chceš.

Re: frekvenční měnič nastavení

Napsal: 31. 1. 2021, 8:55
od Cjuz
Pro ověření se nejdříve dá zapojit motor přímo bez měniče.
Pokud je pocitový moment stejný (při těch 50Hz) tak to měničem nebude.

Jinak jsem klasickými motory točil asi do 220Hz kde už se opravdu zastavují samy.
100Hz by mělo být v pohodě.
Moc nastavení tam není, takže zkontrolovat zda sedí póly, frekvence, proudy, napětí.

Re: frekvenční měnič nastavení

Napsal: 31. 1. 2021, 9:07
od markus
Manuály mám k obojímu v českém jazyce. Nastaveno mám snad dobře. Ono to základní nastavení až tak těžké není. Zkoušel jsem v nastavení snad všechno možné, ale až na IR kompenzaci, která přidává výkonu při nízkých hercích(otáčkách) se nic zásadního nezměnilo. Stále mi vrtá hlavou, proč se ten motor při vyšší frekvenci vypíná. Momentálně to vypadá, že bych měl vyměnit motor za motor s vyššími otáčkámi a provozovat měnič jenom do 60hz. Ale nechce se mi mvěřit, že z toho měniče víc, jak 60hz rozumně na motor nedostanu.

Re: frekvenční měnič nastavení

Napsal: 31. 1. 2021, 9:14
od markus
Může mít vliv propojení U,V,W z motoru do měniče? To jsem zapojil nahodile.(Č,H,Č)
V motoru a v měniči nemám prozatím zapojen zemnící vodič.

Re: frekvenční měnič nastavení

Napsal: 31. 1. 2021, 9:15
od Charon
Jo to je nesmysl, teď jsem dodělal sm16 a motor točím na 100Hz a no problem. Přepoj motor na hvězdu a vraž ho do z 3fázové sítě. Uvidíš jak pojede na těch pade. Pořadí fází do motoru je šumafuk.

Re: frekvenční měnič nastavení

Napsal: 31. 1. 2021, 9:24
od markus
Vyzkoušet do hvězdy mohu, ale obnáší to dost práce. soustruh je v místě, kde není 400V.
Nemám žádnou volnou koncovku na 400V a ani dostatečně dlouhej kabel a elektro je stále zavřené.
Musel bych vymontovat motor ze soustruhu a kabel z nějakého stroje. :(
Jen podotýkám, že ten motor není nový a netuším zda je 100% ok.

Re: frekvenční měnič nastavení

Napsal: 31. 1. 2021, 9:34
od Selic
Řekl bych, že jsou špatně zadány parametry motoru. Pro měnič 230V a zapojení motoru do trojúhelníku by tam mělo být 230V 3,8A 50Hz 1380RPM.
Najdi v manuálu parametr ukazující aktuální výstupní napětí a podívej se, jestli tam při 50Hz jde opravdu cca 230V.

Re: frekvenční měnič nastavení

Napsal: 31. 1. 2021, 9:42
od markus
Zadané parametry motoru mám správně.
Z měniče dostanu max. info o výstupním proudu na fázi(cca 1amp na prázdno a do 3Amp při zatížení)
Mohu to změřit voltmetrem mezi fázemi?

Re: frekvenční měnič nastavení

Napsal: 1. 2. 2021, 6:32
od atlan
Predpikladam ze ak by bezal na 2 vinutia menic by krical. Meral si vinutie aspon ohmetrom? Niejenjedno prerusene?

Re: frekvenční měnič nastavení

Napsal: 1. 2. 2021, 6:33
od Mrosconi
Jako totální laik bych měl držet hubu, ale pokud vím, tak všude u každeho motoru je napsáno, že pořadí fází má vliv. Takže nevím, ale v první řadě bych dal fáze jak mají být. U serva to chápu, ale ne u běžného motoru. NIkdy jsem to nezkoušel, ale četl už snad stokrát. Já točím 4pól Siemens 3kW na 140Hz.

Re: frekvenční měnič nastavení

Napsal: 1. 2. 2021, 6:48
od r4cv
atlan píše: 1. 2. 2021, 6:32 Predpikladam ze ak by bezal na 2 vinutia menic by krical. Meral si vinutie aspon ohmetrom? Niejenjedno prerusene?
nie je to vždy pravda. sú meniče, ktorým je jedno, či je prerušený vodič do motora alebo je to OK. nehlásia chybu (napr. LENZE 550-ka)

Re: frekvenční měnič nastavení

Napsal: 1. 2. 2021, 6:55
od markus
Pokud dnes v dilne neumrznu, tak premerim odpor na jednotlivých vinutich a zapojím vodiče od svorkovnice motoru na správné místo v měnici. Od něčeho se musím odpichnout. To by v tom byl čert.

Re: frekvenční měnič nastavení

Napsal: 1. 2. 2021, 7:23
od testone
Mrosconi píše: 1. 2. 2021, 6:33 Jako totální laik bych měl držet hubu, ale pokud vím, tak všude u každeho motoru je napsáno, že pořadí fází má vliv. Takže nevím, ale v první řadě bych dal fáze jak mají být. U serva to chápu, ale ne u běžného motoru. NIkdy jsem to nezkoušel, ale četl už snad stokrát. Já točím 4pól Siemens 3kW na 140Hz.
Pořadí fázi má vliv pouze na směr otáčení motoru, na nic jiného ne

Re: frekvenční měnič nastavení

Napsal: 1. 2. 2021, 7:39
od markus
S poradím fázi jsem stejného názoru, ale odpor vinutí změřím a dám vědět, jak jsem dopadl.