Stránka 1 z 6
elektrocentrala EC 6 kW CSAB - 6 3/1 - 400/231V
Napsal: 24. 5. 2021, 6:41
od robokop
nove tema k temto centralam
Re: elektrocentrala EC 6 kW CSAB - 6 3/1 - 400/231V
Napsal: 24. 5. 2021, 6:45
od robokop
u me nesel voltmetr
vyreseno novym predradnym odporem 48k / 3.5W je to mirne vlazne ale OK
problem s palivomerem vypada vyreseny rozhybanim plovaku
Re: elektrocentrala EC 6 kW CSAB - 6 3/1 - 400/231V
Napsal: 24. 5. 2021, 6:46
od Britt
Já jí ještě neštudoval, protože není čas, ale je to příjemné překvapení.
Mám dotaz, ohledně napájení PC, televize a dalších zařízení, v případě potřeby. Je to bezpečné nebo by tam musel být stabilizátor napětí? Ptám se proto, zda je možné v případě výpadku pouze shodit hlavní jistič a přes zásuvku na 400V zajistit elektřinu pro všechny spotřebiče.
Re: elektrocentrala EC 6 kW CSAB - 6 3/1 - 400/231V
Napsal: 24. 5. 2021, 7:02
od b3nd3r
robokop píše: ↑24. 5. 2021, 6:45
u me nesel voltmetr
vyreseno novym predradnym odporem 48k / 3.5W je to mirne vlazne ale OK
problem s palivomerem vypada vyreseny rozhybanim plovaku
Koukl jsem jen rychle na schema co je pod tim deklem. Jestli jsem se nespletl, tak to vedlo do toho plechoveho reruglator. Takze ten odpor bude uvnitr? Budu ho muset take objednat. Dobre je, ze ta zasuvka pujde vymenit za petikolik. Ma to jak zemeni, tak i nulu.
Britt píše: ↑24. 5. 2021, 6:46
Já jí ještě neštudoval, protože není čas, ale je to příjemné překvapení.
Mám dotaz, ohledně napájení PC, televize a dalších zařízení, v případě potřeby. Je to bezpečné nebo by tam musel být stabilizátor napětí? Ptám se proto, zda je možné v případě výpadku pouze shodit hlavní jistič a přes zásuvku na 400V zajistit elektřinu pro všechny spotřebiče.
Asi bych se toho nebal. Ten regulator by to napeti snad mel uhlidat. Ono i bezna sit ma toleranci napeti +/-10%
Re: elektrocentrala EC 6 kW CSAB - 6 3/1 - 400/231V
Napsal: 24. 5. 2021, 7:11
od jova
Kdyby někdo potřeboval, mám návod na 4kW verzi EC ČSAB 4-3/1-400/231.
Re: elektrocentrala EC 6 kW CSAB - 6 3/1 - 400/231V
Napsal: 24. 5. 2021, 7:44
od robokop
ten odpor je primo v tom meraku
b3nd3r píše: ↑24. 5. 2021, 7:02
robokop píše: ↑24. 5. 2021, 6:45
u me nesel voltmetr
vyreseno novym predradnym odporem 48k / 3.5W je to mirne vlazne ale OK
problem s palivomerem vypada vyreseny rozhybanim plovaku
Koukl jsem jen rychle na schema co je pod tim deklem. Jestli jsem se nespletl, tak to vedlo do toho plechoveho reruglator. Takze ten odpor bude uvnitr? Budu ho muset take objednat. Dobre je, ze ta zasuvka pujde vymenit za petikolik. Ma to jak zemeni, tak i nulu.
Britt píše: ↑24. 5. 2021, 6:46
Já jí ještě neštudoval, protože není čas, ale je to příjemné překvapení.
Mám dotaz, ohledně napájení PC, televize a dalších zařízení, v případě potřeby. Je to bezpečné nebo by tam musel být stabilizátor napětí? Ptám se proto, zda je možné v případě výpadku pouze shodit hlavní jistič a přes zásuvku na 400V zajistit elektřinu pro všechny spotřebiče.
Asi bych se toho nebal. Ten regulator by to napeti snad mel uhlidat. Ono i bezna sit ma toleranci napeti +/-10%
Re: elektrocentrala EC 6 kW CSAB - 6 3/1 - 400/231V
Napsal: 24. 5. 2021, 7:50
od robokop
tak ted dalsi testik
na plne otevreny sitic v poloze beh to kolisa a nedrzi otacky
muze byt jinym benzinem, zasranym karburatorem atd.. kdyz dam trosku sytic je klid
jinak z karburatoru kolem hridelek dost tece benzin takze ten pujde ven na revizi
co se tyce zateze tak predbezna data
dal jsem tak 2kW topeni na jednu fazi
pri pripojovani odpojovani vylitnul kmitocet az k 70Hz jinak stabilne reguluje na 50+-1Hz
napeti vylitlo z 230 na 240V
problem muze byt pri nesymetricke zatezi kdy to regulator napeti muze zkouset podporit na zatizene fazi a ty dalsi dve tudiz vylitnou prez limit
chci to pak podrobneji otestit a udelat nejaka presnejsi mereni
Re: elektrocentrala EC 6 kW CSAB - 6 3/1 - 400/231V
Napsal: 24. 5. 2021, 7:55
od fmodel
Karbec rozebrat a do ultrazvuku vyčistit
Re: elektrocentrala EC 6 kW CSAB - 6 3/1 - 400/231V
Napsal: 24. 5. 2021, 8:30
od b3nd3r
jova píše: ↑24. 5. 2021, 7:11
Kdyby někdo potřeboval, mám návod na 4kW verzi EC ČSAB 4-3/1-400/231.
A mas ho naskenovany? Jestli, ne tak to asi hrodit nebudem, ono neco je napsano na stitku. Spis me to zajimalo kvuli treba mazani, jake oleje kam patri (jsou tam asi 4 mista kde se doliva olej) a tak.
Jinak kdyz jsem dal sytic, tak mi to taky kolem te hridelky foukalo benzin. Karburato urcite bude chtit vycistit a asi i sestelovat. Smes se mi zda dost bohata a kdyz byl motor teply, tak jsem ho nemohl ani poradne nastartovat. Dobry je, ze to ma dole u kazdeho valce sroub, ktery kdyz se zasroubuje, uvolni se dirka a je mozne nechat vytect prebytecny benzin ze skrine.
Jo a kdyz jsem zkousel jak to dava jiskru a druha svicka byla pripojena, dostalo se asi palivo do vyfuku a to byla teda rana

Re: elektrocentrala EC 6 kW CSAB - 6 3/1 - 400/231V
Napsal: 24. 5. 2021, 8:37
od jova
To Robokop: Když potřebuješ jen 230V, tak to přepni na soustavu 1x 231V.
To b3nd3r: Mám ho oskenovaný v PDFku.
Jo střílí moc hezky a ještě lépe kope

tedy ta naše jednoválcová.
Re: elektrocentrala EC 6 kW CSAB - 6 3/1 - 400/231V
Napsal: 24. 5. 2021, 8:47
od b3nd3r
jova píše: ↑24. 5. 2021, 8:37
To Robokop: Když potřebuješ jen 230V, tak to přepni na soustavu 1x 231V.
To b3nd3r: Mám ho oskenovaný v PDFku.
Jo střílí moc hezky a ještě lépe kope

tedy ta naše jednoválcová.
Tak jestli by jsi byl tak hodny, ja bych se o ten navod hlasil. Neco by asi spolecny byt melo.
Tohle asi prepinani nema, nebo jsem tam nic takoveho nenasel.
Nozne jsem to zatim ani nezkousel. Ikdyz starovaci paku to ma, ale cetl jsem, ze taky kope pekne (pritom dvojvalce by snad meli kopat min)
Re: elektrocentrala EC 6 kW CSAB - 6 3/1 - 400/231V
Napsal: 24. 5. 2021, 8:48
od robokop
to prepnuti je kde?
zkousel jsem start naslapem a jde paradne
jinak jsme to zatizili lehce nad 6kW a dobry
problem zacal kdyz se ty radiatory ohrali a zacli nesymetricky vypinat jednotlive zatizeni na fazich
v jednu chvili tam probliklo i 500V coz pripisuju chybe regulatoru asi spatny elity
jinak nesymetricka zatez to vytahla na 450V
Re: elektrocentrala EC 6 kW CSAB - 6 3/1 - 400/231V
Napsal: 24. 5. 2021, 8:58
od elbarto
... to je docela vražda spotřebičů, plánuješ to překopávat na nějakou moderní regulaci ?
Re: elektrocentrala EC 6 kW CSAB - 6 3/1 - 400/231V
Napsal: 24. 5. 2021, 9:22
od robokop
Zrevidoval bych kondiky neprijde mi to normalni je tam nejaky patrne polovodicovy regl
Re: elektrocentrala EC 6 kW CSAB - 6 3/1 - 400/231V
Napsal: 25. 5. 2021, 5:24
od Britt