Stránka 1 z 1

stykač Square D type PDD 2.10E 24Vdc

Napsal: 19. 2. 2022, 2:36
od testone
Prosím, neválí se někomu v šuplíku tenhle stykač?
konkrétně tenhle
už se to nevyrábí, novodobá náhrada je v řadě ostatních jak pěst na oko
ve Španělsku jsou dva k mání za 150E kus, to se mi za obyčejný stykač dát nechce
koupím
může být i použitý v dobrém stavu
Square-D-Class-8502-24Vdc-Contactor-Type-Pdd210E.jpg
Square-D-Class-8502-24Vdc-Contactor-Type-Pdd210E.jpg (14.16 KiB) Zobrazeno 821 x

Re: stykač Square D type PDD 2.10E 24Vdc

Napsal: 19. 2. 2022, 6:10
od salus
Z jakého důvodu trváš na konkrétním typu?
Dá to se nahradit nějakým jiným stykačem,i od jiného výrobce, kde ta cena určitě nebude "raketová".

Re: stykač Square D type PDD 2.10E 24Vdc

Napsal: 19. 2. 2022, 7:48
od testone
je v řadě dalších stejného typu
už je tam namontovaný Schneider Tesys D LC1D25BD, ale má samozřejmě trochu jinak vývody a neladí to oku
já to mám rád originál, no
jiný důvod to nemá
je to trochu úchylnost, uznávám :D
.....
po 30 letech provozu začal nespolehlivě spínat, prostě občas nepřiskočil nebo s několikavteřinovým zpožděním
demontáž prozradila mechanické opotřebení - ošoupání vodítek pohyblivé části mg obvodu, vyhřáté a ztvrdlé a rozpadlé plasty okolo
byl mezi dvěma dalšími, bylo mu tam uprostřed asi moc teplo
salus píše: 19. 2. 2022, 6:10 Z jakého důvodu trváš na konkrétním typu?
Dá to se nahradit nějakým jiným stykačem,i od jiného výrobce, kde ta cena určitě nebude "raketová".

Re: stykač Square D type PDD 2.10E 24Vdc

Napsal: 19. 2. 2022, 8:02
od RaS
tak vyměň všechny 3 :lol:

Re: stykač Square D type PDD 2.10E 24Vdc

Napsal: 19. 2. 2022, 8:17
od testone
RaS píše: 19. 2. 2022, 8:02 tak vyměň všechny 3 :lol:
když ono je jich v tom rozvaděči tak 20 možná 30
i když všechny už původní taky nejsou
zrovna dneska jsem tam po asi dvou měsících občasného stávkování pohonu vřetene asi našel další problém
na jednom z pomocných stykačů, který má jeden kontakt v signálové cestě hlášení chyby měniče vřetene je nějaký vakl
původní SquareD už je tam nahrazený Siemensem
už to stálo hromadu času a nervů
poslední dva měsíce nedělám pomalu nic jinýho, než se šťourám v rozváděčích mašin
.....
mám ty mašiny tři
jedna z nich prošla povodní v r. 2002, tam všechny ty utopené stykače a relé s vrstvou bláta z Berounky bez problémů chodí už 20 let
tahle byla v suchu a sere se

Re: stykač Square D type PDD 2.10E 24Vdc

Napsal: 19. 2. 2022, 8:35
od robokop
tak ji nech taky zaplavat v berounce :lol:

Re: stykač Square D type PDD 2.10E 24Vdc

Napsal: 21. 2. 2022, 8:59
od testone
tak snad konečně (po dvacáté páté... :D ) nalezen jednoznačný viník
v sobotu už jsem si myslel že jsem vyhrál, včera to chodilo
dneska ráno opět "chyba měniče vřetene", jako vždy v pondělí ráno po uklizení dokumentace
tenhle kus po přivedení 24V na cívku sepne, ale jen tak napůl, sepnou dva ze tří použitých kontaktů
ten třetí co je v signálové cestě kontroly vřetene sepne až po domáčknutí kotvy rukou :mrgreen:
akorát se to musí provést ve vhodném okamžiku při spínání
pokud už je sepnutý a domáčknu ho později, systém mezitím spadne do chyby
dva měsíce nervů
P1010545.JPG
už je tam nový Schneider