Dvouotáčkový motor 380V napájení z FM 230V

ostatní motory, vřetena, regulace, snímaní otáček a jiné
Mn/80
Příspěvky: 33
Registrován: 6. 12. 2022, 11:33

19. 7. 2023, 8:56

Když se tady tak bavíte,přednesu svůj sen: jde napájet klasický třífázový dvouotáčkový motor (dahlander) na 380V z měniče 230V?Ideálně,aby byly zachované oboje otáčky kvůli výkonu,regulaci otáček nepožaduji.
Dík
Naposledy upravil(a) Mn/80 dne 19. 7. 2023, 9:16, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
pafik
Příspěvky: 2692
Registrován: 10. 2. 2013, 5:07
Bydliště: Praha 4

19. 7. 2023, 9:07

V principu ano; pokud bude mít měnič dostatečný výkon. Ale je třeba si uvědomit, že pro optimální běh motoru se v měniči nastavuje počet pólů motoru. Ne že by to nefungovalo, když čtyřpólovému motoru nastavíš dva póly, ale neběží to v optimálním režimu. Nicméně, fůra měničů má možnost nastavení více profilů a přepínání mezi nimi (třeba Siemens Micromaster). Pokud bys použil takový měnič a pro obě varianty otáček motoru (pólů) nastavil profil, a přepínal oboje, jak profil, tak počet pólů, tak by to bylo OK.
Když nakonfiguruješ na měniči jen jeden profil, tak to ve finále pojede taky; v jednom případě optimalizované a v druhém nikoli.
Malakh
Příspěvky: 101
Registrován: 3. 7. 2020, 4:31

19. 7. 2023, 9:40

Myslím, že to nie je možné.
Ak má menič 1f vstup na výstupe ma 3f ale 230V (vid. štítok).
Preto aj zapojenie svorkovnice elektromotoa musí meniť z Y 400 na D 230, táto možnosť je hádam u všetkých motorov do 4kw a staršie vyhotovenia aj 5.5kw a viac.

Dahlander ma vstup len 3x400.
Uživatelský avatar
picom
Příspěvky: 2110
Registrován: 11. 8. 2006, 2:07
Bydliště: Praha

19. 7. 2023, 11:44

S měničem který má výstup 400V to bude fungovat.
Uživatelský avatar
Charon
Sponzor fora
Příspěvky: 5244
Registrován: 27. 7. 2019, 4:31
Bydliště: Praha

19. 7. 2023, 1:16

picom píše: 19. 7. 2023, 11:44 S měničem který má výstup 400V to bude fungovat.
No měnič který má 1x230V vstup a 3x400V výstup jsem tak nějak neviděl :mrgreen:
Na hobíka to asi jde...
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber a tak
Uživatelský avatar
Thomeeque
Příspěvky: 8913
Registrován: 30. 1. 2012, 10:20
Bydliště: Mimo ČR

19. 7. 2023, 1:31

Charon píše: 19. 7. 2023, 1:16
picom píše: 19. 7. 2023, 11:44 S měničem který má výstup 400V to bude fungovat.
No měnič který má 1x230V vstup a 3x400V výstup jsem tak nějak neviděl :mrgreen:
http://nflixin.com/en/?p=407 (na vstupu je podle všeho paralelní zdvojovač napětí), viz
tady jsme se o tom hezky pohádali..
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 19. 7. 2023, 1:35, celkem upraveno 1 x.
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
Uživatelský avatar
Thomeeque
Příspěvky: 8913
Registrován: 30. 1. 2012, 10:20
Bydliště: Mimo ČR

19. 7. 2023, 1:33

S normálním měničem to pojede, ale při nominálních parametrem na zhruba třetinovém výkonu, provozuji tak soustruh (většinou to nevadí).
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
Mn/80
Příspěvky: 33
Registrován: 6. 12. 2022, 11:33

19. 7. 2023, 9:13

No,dík,to co tu čtu je všecho,co jsem tušil a nechtěl číst... Měnič se zdvojovačem nemám a asi ho tenhle měsíc ani nepůjdu kupovat.FM se dvěma sadami parametrů bych sice našel,ale šlo mi o to,jak to zapojit,aby to fungovalo právě jen na na 3x230/3x230. Ten motor bych chtěl provozovat na oboje otáčky,FM bych tam dával hlavně kvůli možnosti 1f napájení,ne kvůli regulaci- na to je tam dost mechanických převodů..A to,že by motor v jednom režimu měl jen třetinu výkonu by myslím bylo málo ..To je v podstatě stejné, jako kdybych tam připíchnul kundenzátor..
Uživatelský avatar
picom
Příspěvky: 2110
Registrován: 11. 8. 2006, 2:07
Bydliště: Praha

19. 7. 2023, 10:35

Charon píše: 19. 7. 2023, 1:16
picom píše: 19. 7. 2023, 11:44 S měničem který má výstup 400V to bude fungovat.
No měnič který má 1x230V vstup a 3x400V výstup jsem tak nějak neviděl :mrgreen:
Já je používám
Uživatelský avatar
Thomeeque
Příspěvky: 8913
Registrován: 30. 1. 2012, 10:20
Bydliště: Mimo ČR

19. 7. 2023, 11:12

Mn/80 píše: 19. 7. 2023, 9:13 To je v podstatě stejné, jako kdybych tam připíchnul kundenzátor..
To neni (jestli myslíš 230V a kondik), to jsi na tom i s 3x230V měničem výkonově určitě lépe. Také plynulé roztáčení a zastavování není k zahození. I ty převody by tě myslím rychle přešly, kdybys tam měl poťák. Ale tedy nevím nic o tvé aplikaci, tak třeba kecám.
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
Britt
Příspěvky: 1830
Registrován: 8. 5. 2019, 5:36

20. 7. 2023, 5:12

Charon píše: 19. 7. 2023, 1:16
picom píše: 19. 7. 2023, 11:44 S měničem který má výstup 400V to bude fungovat.
No měnič který má 1x230V vstup a 3x400V výstup jsem tak nějak neviděl :mrgreen:
Tak se ke mě přijeď podívat. Mám ho na pásovce a frézce i s regulací otáček.
Stejně mi vyhrožuješ návštěvou už od začátku roku. :)
Uživatelský avatar
pafik
Příspěvky: 2692
Registrován: 10. 2. 2013, 5:07
Bydliště: Praha 4

20. 7. 2023, 8:26

Zapomněl jsem, jak vypadá dvourychlostní motor, respektive jeho svorkovnice. Takže dotaz; on se nedá přepojit na trojúhelník? Pokud ano, tak k čemu zdvojovač?
Uživatelský avatar
Thomeeque
Příspěvky: 8913
Registrován: 30. 1. 2012, 10:20
Bydliště: Mimo ČR

20. 7. 2023, 9:47

Pokud by ses dostal na každou cívku zvlášť, mělo by to jít*, ale standard bude asi pouze přístup na těch šest pevných spojení:

Dahlander-Motor.jpg
Dahlander-Motor-Connections.jpeg

(zdroj)

* možná jen ta high-speed konfigurace

Nedalo mi to a šel jsem mrknout na svůj
Nedalo mi to a šel jsem mrknout na svůj
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 20. 7. 2023, 1:32, celkem upraveno 2 x.
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
lubbez
Příspěvky: 3159
Registrován: 21. 6. 2012, 9:26
Bydliště: Praha

20. 7. 2023, 9:51

Taky jsem se snažil provozovat motor který neměl možnost přepnout na trojúhelník s měničem. Narazil jsem na speciál s nějakým "násobičem" , ovšem cenovka byla docela vysoká. Různými pokusy jsem strávil skoro rok. Nakonec jsem to vyřešil. Za cenu 2/3 FM (8000,-) jsem si objednal přepnutí z 1x 25A na 3x16A. Pokud má být cesta cílem, je laborování pochopitelné, bohužel výsledek nemusí být ani levnější ani lepší. :D
Uživatelský avatar
Thomeeque
Příspěvky: 8913
Registrován: 30. 1. 2012, 10:20
Bydliště: Mimo ČR

20. 7. 2023, 9:55

Picom, Britt - můžete sem prosím napsat přesné typy vašich měničů?
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino