Stránka 1 z 1

Pacific Scientific SC90x

Napsal: 22. 5. 2010, 1:40
od misox
Chcem sa otytať či sa da rozbehať driver Pacific Scientific SC903 - http://www.pacsci.com/support/documents ... 900rvd.pdf na PLT ale zrejme nie , ma niekto skusenosti.

Rozbehnout pujde

Napsal: 22. 5. 2010, 4:27
od Jenda9999
V katalogovem listu ma rizeni mimo jine vstupy krok a smer.Pro pouziti s LPT musite nastavit interni delicku frekvence.

Napsal: 22. 5. 2010, 5:38
od misox
Ale ďalej sa píše že je to pre enkoder ... sice neviem na čo.

Vstupy

Napsal: 22. 5. 2010, 8:06
od Jenda9999
Servo ma digitalni vstupy ktere jdou prepnou do 3 rezimu.
1.Rezim vst. A je krok nahoru vst.B je krok dolu
2.Rezim vst. A je smer vst.B je krok
3.Rezim jsou vstupy A,B o 90 stupnu posunute signaly.Tj pokud napriklad na ne napojite enkoder, tak se motor bude tocit stejne jak budete tocit enkoderem.Cili pro LPT a napr. Mach je nutno pouzit rezim 2

Napsal: 13. 9. 2010, 4:36
od misox
Lenže není mi jasný výber módu ako ?
dik

Napsal: 14. 9. 2010, 9:30
od Jenda9999
K menici se vetsinou dodava program a pomoci RS232 nebo RS485 lze v menici nastavit velkou spoustu parametru(100-ky).Ve vasem pripade tedy EncMode.

Napsal: 15. 9. 2010, 2:54
od misox
Áno ale moja verzia neobsahuje tzv Option Card takže parametre sa meniť nedajú.