Ahoj,
Tak jsem konečné po dlouhých večerech rozhýbal strojek, všechno fajn, na ose X a Y mám 750w delta serva B3. Na Z mám již použitej motor s brzdou, kterej už byl nastavenej, takže ten mi v MDI lítá krásně 3000ot/min - tzn 15000mm/min (šroub 5mm/otáčka).
U těch delt zaboha nemůžu dosáhnout rychlosti víc jak 2500mm/min. Po dvou večerech jsem se dostal k tomu že budu potřebovat E-gear, že ten počet pulzů je hrozněj velkej a ten přepočet astronomickej. To naznačuje i chování, rozjede se, pak někde u těch 2500mm/min se zastaví, a pak až zase dobíhá, tak se začne točit. Jsem se servy absolutní like, je to první větší zkušenost.
Chápu to dobře že když mám 5mm/ot šroub, tak za P1.044 tak vyhodím těch 16777216 a za P1.045 hodím 5000 a tím to bude 1pulz je 1mikrometr, tzn do řízení zapíšu 5000 a měl bych tyto problémy s přepočtem vyřešit? Za každý poznatek budu rád. Z youtubu jsem toho moc nepobral, jak to není v češtině tak to nestíhám :lol: . Zkoušel jsem projít fórum, ale vyloženě k E-gearu tu toho moc nebylo, tak se kdyžtak omlouvám za opakování a smažu to, ať nežeru místo.
IMG_4461.png
Ať se daří,
Maty
IMG_4361.jpeg

Re: Delta servo B3 - ladění

Napsal: 3. 5. 2026, 10:31
od Meki
S B3 zatím nemám zkušenosti ale u A2 a B2 se nepracovalo s rozlišením enkodéru ale s virtuálním rozlišením v servodriveru, které bylo pro 17bit 160000pul/rev (aby se s tím dobře pracovalo), každopádně v návodu k B3 o tom není zmínka a dost možná se tedy pracuje s holým 24bit číslem, zjistíš to ale jednoduše - musí ti sedět dráha serva s dráhou v ŘS, což asi sedí když dotaz padl jen na gear ratio.

Postupoval bych takto:
1, nastavení časování signálu step/dir

2, určit max. počet pulzů (- nějaká rezerva). Maximální vstupní frekvence kterou servodriver sežere je 4Mpps pro diferenciální step/dir. To vychází že při plném rozlišení 24bit max. 14,3ot/min - 71.5mm/min - nevím jak se ti povedlo 2500?
Každopádně pro 3000ot je strop rozlišení 80000pulzu/ot na straně serva, tzn když nastavíš Numerator N1 = 131072 a denominator M = 625, na straně ŘS nastavíš 16000pul/mm. Možna lepší nastavit N1=262144, M=625 a ŘS=8000pul/mm - pořád skvělé rozlišení a navíc rezerva (není dobré tlačit limity)

zkus a napiš jestli vše sedí