Zapojení 3 fázového motoru 3x380/3x220.

Napsal: 7. 6. 2010, 3:44
od trnkav
Je možné zapojit 3 fázový motor na 3x220 ze sítě kde normálně běhá na 3x380 pouhým přehozením spojovacích plíšků z horní řady svorkovnice na propojení od zhora dolů? Z nákresu hvězda - trojúhelník. Mě bylo řečeno že to jde a když shořel motor, tak to najednou nejde.

Napsal: 7. 6. 2010, 3:56
od Mad_BOXs
Vše je odvislé od štítkového označení motoru.
Následně: značky "trojůhelník / hvězda" = 230V/400V
Pokud se jedná o motor který jde zapojit do trojůhelníku, tak je na štítku značka "trojůhelník" 400V.

V naší rozvodné soustavě je standard 3x400V takže klasický motor 230V/400V jedině do hvězdy.
Na 230V "trojůhelník" se zapojuje motor přes frekvenční měnič napájený ze sítě 1x230V.

Napsal: 7. 6. 2010, 3:57
od audina
Ja som mal jeden prepojeny z 380V na 220V ale motor to mal aj na sebe napisane že sa da takto prepojiť a bolo tam aj napisane že aky kondik použiť ,či sa daju všetky nemam skusenosť.