Stránka 1 z 1

EMC2 configurace pro Leadshine M542 - nejede

Napsal: 23. 7. 2010, 8:41
od sca
Dobrý den,

Pokouším se sprovoznit novou modelářskou tříosou frézku vybavenou komponenty z CNCshopu a EMC2, ale ani necukne....
Snažím se postupovat pečlivě, podle návodu, ale hned v úvodu v nastavení časování v EMC2 Stepper Mill Configuration je problém, protože v datasheetu driveru to časování takhle explicitně uvedeno není.

Pro následující
motory 57STH76
drivery M542
I/O deska z CNCshopu

jsem nastavil

Step time 1500
Step space 1500
Dir hold 5000
Dir setup 5000
latency 17000

porty mám nakonfigurovány následovně
1 Spindle ON
2 Step X
3 Dir X
4 Step Y
5 Dir Y
6 Step Z
7 Dir Z
8 Unused
9 Unused
10 Home X
11 Home Y
12 Home Z
13 All Limits
14 Unused
15 Unused
17 Amp. Enable

Je to jakoby z PC vůbec žádné signály na drivery nešly. Ty přitom evidentně fungují, svítí zelená dioda a motory zatuhnou a drží.
Na test osy v konfiguraci však motory nijak nereagují, když konfiguraci uložím a spustím EMC2 tak se nedá s žádnou osou ani cuknout, nic.

Napadlo mě, v prvé řadě, že je špatně časování, zkoučel jsem ho všelijak měnit, ale nic. Můžete mi, kdo používáte uvedený HW+EMC2 napsat jaké časování vám funguje?

Pak jsem si myslel, že by byly špatně zapojené koncáky, ale nevím jak nastavit aby s nimi EMC nepočítalo - tím, že se jejich porty nastaví na Unused?

Jak poznám, že I/O deska je OK?

Za každou radu děkuji
Standa
724983709

re

Napsal: 23. 7. 2010, 10:40
od Radek-B
Nejdrive vyskousej jestli ti signaly step a dir vubec vylezaji z LPT, doporucuji na LPT prislusne piny napojit pres ochranny odpor (i bez) led diody a presvedcit se tak o funkcnim vystupu. Zvlaste pak na zmenu signalul dir ta dioda musi ocividne svitit a zhasnout.

RADEK

Napsal: 23. 7. 2010, 11:56
od Martinhora
Časování mám nastavené stejně a jede to. Zkusil bych ještě po spuštění EMC zapnout ručně vřeteno nebo chlazení (jestli budou cvakat relátka). Může být vadný LPT port nebo kabel mezi LPT a IO board.

EMC2 configurace pro Leadshine M542 - nejede

Napsal: 23. 7. 2010, 7:31
od sca
zdá se, že je opravdu něco s portem. Zkouším ručně zapínat a vypínat relátka a nic se neděje. Na výstupech z I/O desky je stále stejná úroveň signálu.
Kabel podrobím kontrole.
Nemůže být chyba v Linuxu?

Standa

Napsal: 24. 7. 2010, 7:33
od sca
Záhada je objasněna!
Bylo nutné jít do BIOsu a změnit nastaveni z disable na enable :-), přesněji řečeno na 378H/IRQ7 což byla jediná z nabízených hodnot, která odpovídala adrese portu v EMC (0x378)
Najednou vše chodí jak se sluší a patří.

Standa