Stránka 1 z 1
Náhrada kontaktů relé tranzistorem
Napsal: 23. 6. 2011, 1:00
od cutter222
Byl jsem postaven před úkol eliminovat nízkou životnost mechanických kontaktů v řídícím modulu "SIEMENS LOGO! module 12/24RC". Na výstupu tohoto kompjůtru jsou relé s životností kontaktů cca 100.000 sepnutí při proudu 4A. To je pro naši aplikaci ovšem málo. Napadlo mě, že bych mohl spínat jen bázi tranzistoru tímto relé - tím zmenšit protékající proud a zvýšit tak životnost relé. Tranzistor by pouštěl proud do zátěže. Spínaná zátěž je Elektromagnet přepouštěcího hydraulického ventilu. Napájecí napětí elektromagnetu je 12V a protéká jím proud cca 4A. Pro minimalizaci ztrátového tepla na tranzistoru bych použil FET. Pomohl by mi někdo s návrhem hodnot součástek? Děkuji
Re: Náhrada kontaktů relé tranzistorem
Napsal: 23. 6. 2011, 1:02
od robokop
pouzij ssr rele (polovodicove)spina se 5-30V ma indikaci je zapouzdrene a galvanicky oddelene ma 4 svorky na sroubek
je to hotove reseni za 200,- na aukru nebo ebay
Re: Náhrada kontaktů relé tranzistorem
Napsal: 23. 6. 2011, 2:02
od cutter222
robokop píše:pouzij ssr rele (polovodicove)spina se 5-30V ma indikaci je zapouzdrene a galvanicky oddelene ma 4 svorky na sroubek
je to hotove reseni za 200,- na aukru nebo ebay
Díky za nasměrování. Asi jsem neuvedl, že to celé je 12V DC (řízení i elektromagnet). Jsou také ssr relé pro DC?
Díky za odpověď
Re: Náhrada kontaktů relé tranzistorem
Napsal: 23. 6. 2011, 2:16
od robokop
jojo
Re: Náhrada kontaktů relé tranzistorem
Napsal: 23. 6. 2011, 7:23
od Mad_BOXs
Logo! s tranzistorovýmy výstupy a na něj to SSRko a je to vše bezkontaktně.
Relátkem spínat malé proudy toho SSR relátka nemá dlouhé životnosti. Kontakty se neopalují a tím oxidují a pak s tím býbá problém.