krnak11 píše:No nevím jaké bolesti jsou s přenosem dat na kartu nebo po síti.
Pracuji ve firmě která prodává stroje s Fanuc.
Pokud chceš více infa tak písni.
Navíc i u starších systému je podpora programování
takzvaně C.A.P.
Prenos dat jsem uz prubnul a jde to. Mame 2GB kartu tak na ni to jde a jen jsme udelali maly souborek z ktereho se vyvolava program na teto karte. Zvladlo to 2MB soubor relativne dost rychle.
Ted potrebuji nutne vyuzit tabulku nastroju - ma 400mist, ale ja nechci pouzivat T1 az T400. Chci pouzivat neupnou radu T1 az T3000 , ale jen maximalne 300 nastroju celkem. Tzn. napr T1, T4,T5,T6,T8,T10,T12,T14,T16,T20,T26, T104, T105, T106, T108, T110, T112, T116, T206, T208, T210, T212, T218, T310, T312, ..... T1043, ... T1102, ... T2080, ... T2620.
Ten zacatek je presny co pouzivam, ... zanmena preskoceni rady nastroju.
Predem diky