Stránka 1 z 1

čím řídit Maxsine EP100

Napsal: 8. 8. 2011, 2:30
od hans
Dobrý den,
máme pilu s automatickým posunem materiálu, ten posun je řešen AC servem s řadičem Maxsine EP100. Řadič je zatím ovládán z PLC, ale protože chceme přidat před řezání další zařízení pro vrtání a frézování, rád bych jej ovládal např. z EMC2. Bohužel nemám žádné zkušenosti s AC servy a hlavně nejsem moc moudrý z popisu zapojení vstupních signálů pro tento řadič. Jsou tam tyto signály na konektoru CN1:
Servo ON - to je myslím jasné
Servo ready - výstupní signál někam??
Position Command Pulse - mohlo by to být to samé co PWM signál pro ovládání serva?
Position Command SIGN - netuším o co jde, že by DIR?

Poradí někdo? Manuál, který jsem našel, přikládám. Zjednodušené schéma, na které se ptám, je na str. 13

Re: čím řídit Maxsine EP100

Napsal: 8. 8. 2011, 3:00
od robokop
position command pulze = step
position command dir = dir

tedy jednoduchy krok/smer (EMC umi jako zakladni komunikaci s pohony)

PWM prosim neplest s polohovanim
PWM se vetsinou pouziva na prevod digitalni hodnoty na analogovy signal a ten zas jako prikaz pro rychlost tedy ne pro polohu (vhodne idealne na vreteno k rizeni otacek)

Re: čím řídit Maxsine EP100

Napsal: 8. 8. 2011, 7:56
od hans
Díky za odpověď, jen tam není uvedeno "position command dir" ale "position command sign". Je to teda prostě směr otáčení?

Re: čím řídit Maxsine EP100

Napsal: 8. 8. 2011, 7:58
od robokop
sign znamenko tedy to same jako dir

proste je to to same ale jinak pojmenovane

Re: čím řídit Maxsine EP100

Napsal: 9. 8. 2011, 7:37
od hans
OK, díky za radu. Uvidím, jak se to bude chovat. PID smyčka je v řadiči nastavená od výroby, tak snad to bude dobrý. Děkuji.