Příspěvek
14. 2. 2013, 6:36
tipoval bych 800W pro trvalé zatížení, trafa (vinuté elektrické stroje) obecně snesou velké krátkodobé přetížení, limituje je v podstatě jen teplota
než těch několik kg železa a mědi ohřeješ na ještě bezpečných 130°C tak to chvilku potrvá
pokud změříš průměr drátů sek. vinutí, spočítáš průřez , vynásobíš ho 2,5A/1mm2 tak jseš na spodní hranici zatížitelnosti vinutí pro trvalý provoz (!)
bez obav do experimentů, takovéhle trafo jen tak nezničíš ani zkratem, zkrat na sekundáru spolehlivě vyrazí 16A jistič v rozvodu zásuvek
Obvykle se dějí věci obvyklé. Méně často se dějí věci neobvyklé a zcela vyjímečně se dějí věci vyjímečné...
Masturn 40 CNC, Hermle UWF1200H CNC a pár klasik
http://www.radialengine.cz" onclick="window.open(this.href);return false;