1) oblouk se "zapálí" vždy, jedná se o spínání a rozpínání pod napětím. Velikost oblouku určuje kolik toho relé vydrží
2) Je velký rozdíl zda 300W motor, 300W měnič a nebo 1000W topení
Každý mechanický spínací prvek má uvedeno kolik proudu může spínat při určitém charakteru zátěže (AC-1, AC-3, ...) na relé bývá někdy jen např. DC30V/5A - AC230V/5A ale často se nejedná o indukční zátěž.
Například v termostatu na topení je prťavé relé 16A ale pokud bych s ním sepnul motor který bere třeba jen 5A speče se a už to nerozchodí.
Jeden konkrétní stykač může spínat topení v AC-1 s proudem 25A ale motor s AC-3 už jen 9A. To je rozdíl 10kW topení ale jen maximálně 4kW motor
3)Jistič ani pojistky neochrání měnič před zničením. Naopak chrání vedení aby nezačalo hořet když se měnič pokazí. Z tohoto důvodu se před měnič dávají pojistky které:
- jsou levnější
- jsou spolehlivější (přechodový odpor kontaktu jističe není nic moc)
- jsou rychlejší (měnič nestihne začít "hořet")
- zvládnou lépe rozběhové proudy (typ aM)
Jistič typ B vypne za 1s při 5 násobku jmenovitého proudu kdežto pojistka při takovém proudu se přetaví za 0,05s
4) Více relé neznamená vyšší životnost ani jistotu. Při funkci se opaluje pouze jeden kontakt ten který je holt o nějaké milisekundy rychlejší/pomalejší i když jich je spojených sto. Spolehlivost se dělí a tedy více kontaktů znamená menší spolehlivost.
Vždy má smysl místo více relé/kontaktů použít výkonější typ