Plazmový inventror na CNC
zkuste to uzemnění,VIS DISKUZE VYŠE .Mě pomohlo odpojit uzemnění od vidlice sytě a zemnit na vodovodní řad,Další krok dal jsem ferony na myš i LPT kabel.Ale možná by bylo lepší vyměnit plazmový zdroj (aspoň u mě) Pálím ale je to takové....Čekám od toho víc
Naposledy upravil(a) fmira dne 11. 6. 2013, 3:26, celkem upraveno 1 x.
Ďakujem za reakciu.
Určite vyskúšam tie ferity.
Dnes som odpojil všetky vstupné signály aby to nevypisovalo poruchové hlášky.
Ono to potom zase zarušuje všetky STEP/DIR signály do servopohonov.
Čiže pri pilotnom zapálení mi zarušené serva sa neriadene a nežiadúco pohyhybujú +- 10cm ! (To som teda nečakal !)
Ak odpojim od LPT dosky (z CNC-shopu) ešte aj tie STEP/DIR signály , potom je pilotný zápal plazmy OK , ale tak neplnohodnotne sa to prevádzkovať samozrejme nedá.
Takže pri prevádzkovaní plazmy mám problém zo všetkými vstupnými signálmi a následne z výstupnými signálmi STEP/DIR do serv .
Budem teda naďalej skúšať a ladiť celý plazmový CNC stroj.
Mám obavu , že ten čínsky plazmový zdroj budem musieť vymeniť za nejaký HYPERTHERM ak to nevyriešim .
Poraďte kolegovia ak máte nejaký nápad !
Určite vyskúšam tie ferity.
Dnes som odpojil všetky vstupné signály aby to nevypisovalo poruchové hlášky.
Ono to potom zase zarušuje všetky STEP/DIR signály do servopohonov.
Čiže pri pilotnom zapálení mi zarušené serva sa neriadene a nežiadúco pohyhybujú +- 10cm ! (To som teda nečakal !)
Ak odpojim od LPT dosky (z CNC-shopu) ešte aj tie STEP/DIR signály , potom je pilotný zápal plazmy OK , ale tak neplnohodnotne sa to prevádzkovať samozrejme nedá.
Takže pri prevádzkovaní plazmy mám problém zo všetkými vstupnými signálmi a následne z výstupnými signálmi STEP/DIR do serv .
Budem teda naďalej skúšať a ladiť celý plazmový CNC stroj.
Mám obavu , že ten čínsky plazmový zdroj budem musieť vymeniť za nejaký HYPERTHERM ak to nevyriešim .
Poraďte kolegovia ak máte nejaký nápad !