OMRON E5CN-R2MT-500

Uživatelský avatar
pájač
Příspěvky: 1115
Registrován: 28. 1. 2008, 8:35
Bydliště: Levice

25. 8. 2013, 12:48

Porarilo sa mi získať kvalitný regulátor teploty " OMRON E5CN-R2MT-500 " . Mám ale jeden problém. Nejako mi nechce zobrať termočlánok typu K Chromel - Alumel, stále ukazuje "SERR" - problém so senzorom. PT100 išlo ok. Neviem, či mám niečo zle nastavené, alebo kde je mačka zakopaná. Ak má niekto tento tento regulátor, uvítal by som nejaké info. Net som prehrabal, podľa všetkého by to malo ísť , ale nejde. Potrebujem regulovať teplotu niekde medzi 300- 600 °C.
Přílohy
OMRON.jpg
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
30.01.10 pokusne spustené CNC. Neviem, ako som mohol doteraz bez neho žiť. ><((((º>
http://www.fishpol.sk
Didis
Příspěvky: 11
Registrován: 11. 11. 2009, 3:47
Bydliště: Bohumín

25. 8. 2013, 4:17

Musíš si nejdřív v menu nastavit typ vstupu.Bohužel nemám manuál, na netu jsou.
Uživatelský avatar
pájač
Příspěvky: 1115
Registrován: 28. 1. 2008, 8:35
Bydliště: Levice

25. 8. 2013, 4:43

Manuály som preštudoval. http://www.pronext.cz/en/download/categ ... -e5cn-nvod
Mám nastavený vstup č 5, t.j. termočlánok typu K - nefunguje. :(
( č 0-4, t.j. PT100 - funguje . )
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
30.01.10 pokusne spustené CNC. Neviem, ako som mohol doteraz bez neho žiť. ><((((º>
http://www.fishpol.sk
chb
Příspěvky: 3852
Registrován: 12. 3. 2013, 7:24
Bydliště: Havl. Brod

25. 8. 2013, 6:21

ječlánek v pořádku ? správná polarita ?
Víťa - BF20 - upraveno na CNC + Mach3 + SS, soustruh CJM250, MK3 Průša, ostřička nástrojů
Uživatelský avatar
pájač
Příspěvky: 1115
Registrován: 28. 1. 2008, 8:35
Bydliště: Levice

25. 8. 2013, 7:03

Mám dva. Jeden podľa obrázku hore chromel alumel a druhý http://www.ledocom.cz/produkt-1007.php NiCr-Ni z thermometra GTH 1150 - na tomto meráku oba fungujú .
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
30.01.10 pokusne spustené CNC. Neviem, ako som mohol doteraz bez neho žiť. ><((((º>
http://www.fishpol.sk
Uživatelský avatar
packa
Příspěvky: 7028
Registrován: 7. 2. 2007, 6:42
Bydliště: Královehradecký kraj

25. 8. 2013, 7:29

nemám přímo s tímto typem zkušenosti , ale stalo se mi u jiného že jedno písmeno v označení regulátoru značilo pro jaká čidla je regulátor použtelný , všude v manualech psaly právě o univerzálním vstupu , ale opak byl pravdou , teda jeden typ opravdu umožnoval všechna čidla ale taky byl hned o 2000Kč dražší .
snad to není tvůj případ
Uživatelský avatar
pájač
Příspěvky: 1115
Registrován: 28. 1. 2008, 8:35
Bydliště: Levice

25. 8. 2013, 7:55

Našiel som aj toto : http://www.sos.sk/a_info/kat2010_eng/s03.pdf kde som si všimol toto :
sensor input: thermocouple Pt100, non-contact thermometer ES1A or analog
voltage/current
kde sa nehovorí o termočlánku ako takom, ale o termočlánku PT100 , ale všade inde píšu , že TC má fungovať.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
30.01.10 pokusne spustené CNC. Neviem, ako som mohol doteraz bez neho žiť. ><((((º>
http://www.fishpol.sk
Uživatelský avatar
Cjuz
Příspěvky: 2433
Registrován: 17. 2. 2013, 6:27
Bydliště: Předklášteří
Kontaktovat uživatele:

25. 8. 2013, 9:35

Zapojení - na 4 / + na 5, vývod 3 nezapojovat.
V programu je to nastavení číslo 5, ale to asi máš.
Standartně je nastaven z výroby na článek typu K.

Jinak při 100°C musí mít na výstupu cca 4mV - dá se ověřit zda článek funguje.

A pokud dále nevíš doporučuji zavolat do OMRONU 234602602, technické oddělení. Určitě poradí.

Jo a návod přímo z OMRONu http://industrial.omron.cz/cs/products/ ... fault.html
Na konci poznávacího procesu je omyl zcela vyvrácen a my nevíme nic. Zato to víme správně.
Uživatelský avatar
pájač
Příspěvky: 1115
Registrován: 28. 1. 2008, 8:35
Bydliště: Levice

25. 8. 2013, 10:34

Cjuz píše:Zapojení - na 4 / + na 5, vývod 3 nezapojovat.
V programu je to nastavení číslo 5, ale to asi máš.
Standartně je nastaven z výroby na článek typu K.

Jinak při 100°C musí mít na výstupu cca 4mV - dá se ověřit zda článek funguje.
Toto všetko mám, článok je dobrý , z princípu aj keby som svorky 4 a 5 vyskratoval , malo by to fungovať s údajom 0°C.
Cjuz píše:A pokud dále nevíš doporučuji zavolat do OMRONU 234602602, technické oddělení. Určitě poradí.

Jo a návod přímo z OMRONu http://industrial.omron.cz/cs/products/ ... fault.html
Návody tam sú, ale len na nové typy zariadení. Ten môj som tam nenašiel. Možno by pomohlo dostať regulátor do výrobných nastavení, ale nedarí sa mi. :(
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
30.01.10 pokusne spustené CNC. Neviem, ako som mohol doteraz bez neho žiť. ><((((º>
http://www.fishpol.sk
Didis
Příspěvky: 11
Registrován: 11. 11. 2009, 3:47
Bydliště: Bohumín

26. 8. 2013, 11:12

Vývody 4 a 5 se nemůžou vyskratovat, bude to hlásit chybu.
Uživatelský avatar
pájač
Příspěvky: 1115
Registrován: 28. 1. 2008, 8:35
Bydliště: Levice

26. 8. 2013, 5:57

Ja som to napísal že z princípu, ale keď sa to tak vezme, pri 0 st. C termočlánok dáva 0 mV a pri krátkom TČ zapojenom priamo na vstup je tento prakticky v skrate. Možno to zariadenie vie rozpoznať, neviem, lebo neviem odskúšať - stále hlási chybu - či tam článok je, nie je , alebo je vstup skratovaný.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
30.01.10 pokusne spustené CNC. Neviem, ako som mohol doteraz bez neho žiť. ><((((º>
http://www.fishpol.sk
Uživatelský avatar
pájač
Příspěvky: 1115
Registrován: 28. 1. 2008, 8:35
Bydliště: Levice

1. 9. 2013, 9:21

Tak sa mi podarilo zadovážiť iný rovnaký OMRON a zistil som , že u prvého chýba jeden smd - zrejme tranzistor alebo dioda zapojený ako snímací prvok okolitej teploty, ktorý je tak šikovne naletovaný na plošáku, že sníma teplotu pripájajúcej kladnej svorky termočlánku a pri zasúvaní do / vysúvaní z / konekroru sa zrejme odlúpil a preto zariadenie stále ukazovalo S.ERR - chybu senzora. Takže musím niekde zohnať smd súčiastku SOT23 s označením " M.P " . Nejak neviem na nete zistiť o akú presne ide , s smd nemám veľké skúsenosti , ak niekto poradí , bol by som vďačný.
Didis píše:Vývody 4 a 5 se nemůžou vyskratovat, bude to hlásit chybu.
Vyskúšané - nehlási , ale ukazuje okolitú teplotu , ktorú práve sníma uvedený smd v mojom prípade 24°C - pri zahriatí svorky sa táto mení.
Takže chyba zistená , už ju len odstrániť. :)
Pájač
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
30.01.10 pokusne spustené CNC. Neviem, ako som mohol doteraz bez neho žiť. ><((((º>
http://www.fishpol.sk
Uživatelský avatar
packa
Příspěvky: 7028
Registrován: 7. 2. 2007, 6:42
Bydliště: Královehradecký kraj

1. 9. 2013, 9:25

vyfot to jak to přesně vypadá
Uživatelský avatar
pájač
Příspěvky: 1115
Registrován: 28. 1. 2008, 8:35
Bydliště: Levice

1. 9. 2013, 10:34

Takto to vyzerá.
Přílohy
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
30.01.10 pokusne spustené CNC. Neviem, ako som mohol doteraz bez neho žiť. ><((((º>
http://www.fishpol.sk
Uživatelský avatar
packa
Příspěvky: 7028
Registrován: 7. 2. 2007, 6:42
Bydliště: Královehradecký kraj

1. 9. 2013, 10:39

tak to může být termistor v smd provedení
možná by se dala ta hodnota nmastavit na tvrdo trimrem


jen pro příklad
termistory smd třeba :http://www.vo.gme.cz/cz/index.php?page= ... d=01003036
Odpovědět

Zpět na „Ostatní elektronika“