Měnič Starvert iC5
-
potraviny
- Příspěvky: 1965
- Registrován: 17. 9. 2009, 10:05
- Bydliště: Most
-
packa
- Příspěvky: 7200
- Registrován: 7. 2. 2007, 6:42
- Bydliště: Královehradecký kraj
tyhle měniče znám , jsou uplně primitivní, opravdu toho moc neumí , více méně jen točit motorem plus reampy , co ti nejde ? máš manual ?? myslím že ho maj ke stažení na stránkách , co to máš za servo ??
-
potraviny
- Příspěvky: 1965
- Registrován: 17. 9. 2009, 10:05
- Bydliště: Most
Servo je toto: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=19&t=8595" onclick="window.open(this.href);return false;
A návod je tu, tam jsem ho stahnul: http://www.shopelektro.cz/frekvencni-me ... ,75-1,1-kw" onclick="window.open(this.href);return false;
Prodejce tvrdil, že jej nastaví podle serva co jsem mu poslal a nakonec když to ani nebrnklo tak jsem zjistil že je vše původní tov.nastavení. Ovládání přes potenťák, zap. a vyp. na měniči jsem nějak nastavil. Servo se mi už pohlo, ale šlo do něj pouze 60Hz a tak dumám kde a jak nastavit. Nikde jsem ani nenašel nastavení na 120V a jiné parametry. Jsem z tohu už nějak unavenej.
Zkoušel jsem i ten autorun na měniči.
A návod je tu, tam jsem ho stahnul: http://www.shopelektro.cz/frekvencni-me ... ,75-1,1-kw" onclick="window.open(this.href);return false;
Prodejce tvrdil, že jej nastaví podle serva co jsem mu poslal a nakonec když to ani nebrnklo tak jsem zjistil že je vše původní tov.nastavení. Ovládání přes potenťák, zap. a vyp. na měniči jsem nějak nastavil. Servo se mi už pohlo, ale šlo do něj pouze 60Hz a tak dumám kde a jak nastavit. Nikde jsem ani nenašel nastavení na 120V a jiné parametry. Jsem z tohu už nějak unavenej.
Zkoušel jsem i ten autorun na měniči.
-
Thomeeque
- Příspěvky: 9649
- Registrován: 30. 1. 2012, 10:20
- Bydliště: Mimo ČR
F39 = 52 (100*120/230), asi.. a on ti prodejce tvrdil, že je to vhodný měnič na servo?potraviny píše:Nikde jsem ani nenašel nastavení na 120V
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
-
packa
- Příspěvky: 7200
- Registrován: 7. 2. 2007, 6:42
- Bydliště: Královehradecký kraj
ten měnič na servo vhodný určitě není , ale třeba se to podaří rozchodit ,
jen popiš co ti to dělá , na těch 60hz se ti to točí ? odpovídají otáčky té frekvenci ?? nebo se motor točí krokem a měnič ukazuje 60Hz ??? vypisuje měnič nějakou poruchu ??
jen popiš co ti to dělá , na těch 60hz se ti to točí ? odpovídají otáčky té frekvenci ?? nebo se motor točí krokem a měnič ukazuje 60Hz ??? vypisuje měnič nějakou poruchu ??
-
potraviny
- Příspěvky: 1965
- Registrován: 17. 9. 2009, 10:05
- Bydliště: Most
Hm, dával jsem mu veškeré údaje ze serva a říkal že je to v pohodě, že to nastaví. No a ono hov.o. 
-
potraviny
- Příspěvky: 1965
- Registrován: 17. 9. 2009, 10:05
- Bydliště: Most
Chvilku jsem zkoušel to nějak nastavit, motor se roztočil, sice pomalu ale točil. Měnič ukazoval max. 60Hz a žádná chyba nenaběhla. Zkoušel jsem zvednout Hz na 133 ale šlo to max.99,9 a pak skočilo 0,01 - O,O2 atd. Nastaveno na vektor mám.
-
Zdenek Valter
- Příspěvky: 5475
- Registrován: 9. 1. 2009, 5:16
- Bydliště: Ústí n. L.
Asi tě nepotěším -potraviny píše:Tak jsem pořídil měnič k dalšímu servu a zatím jsem s tím nepohnul. Sice mi ho prý nastavili, no ale ????
Má někdo tento měnič?
Frekvenční měnič Starvert iC5 je určen pro trojfázové asynchronní motory (skalární U/F řízení nebo vektorové řízení bez zpětné vazby).
Jednofázové vstupní napětí 200 - 230Vac
Plně digitální
Výkonový rozsah 0.4 - 3kW
Výrobce: LS Industrial Systems
Tedy ne synchronní což jsou právě i serva !!!
Hobbík - obráběč i 3D tiskař začátečník - strojní park je konečně instalován
-
rollfree
- Příspěvky: 484
- Registrován: 3. 12. 2008, 1:23
- Bydliště: Brno
Ja jsem teda nikdy nemel v ruce AC servomotor (coz me merzi, moc rad bych si na to nekdy sahnul a poexperimentoval), ale tak nejak bych si myslel, ze pokud to chci pouzit pro pohon a nikoli pro presne polohovani, tak by vhodne nastaveny frekvencni menic mel synchronni motor vpohode rozpohybovat, ne? Nakonec na trech fazich toho moc jinak nevymyslis.Zdenek Valter píše: Asi tě nepotěším -
Frekvenční měnič Starvert iC5 je určen pro trojfázové asynchronní motory (skalární U/F řízení nebo vektorové řízení bez zpětné vazby).
Jednofázové vstupní napětí 200 - 230Vac
Plně digitální
Výkonový rozsah 0.4 - 3kW
Výrobce: LS Industrial Systems
Tedy ne synchronní což jsou právě i serva !!!
Ale jak rikam - jsem jenom servar-teorerik.
Soustruh Noell E0177 (Sandra), jenom kličky
Frézka 3040z (Fiona), LinuxCNC
Frézka 3040z (Fiona), LinuxCNC
-
packa
- Příspěvky: 7200
- Registrován: 7. 2. 2007, 6:42
- Bydliště: Královehradecký kraj
bohužel opak je pravdou , měniče počítají se skluzem a to servo nemá , některé fakt blbé měniče se stím vypořádají , ale některí stím ani nehnou , testoval jsem lenze m´ěniče a servo se točí tak otáčka za sekundu a nic víc , siemens to samé , danfos si stím hravě pohrál , všechno to byly měniče bez režimu pro servarollfree píše:Ja jsem teda nikdy nemel v ruce AC servomotor (coz me merzi, moc rad bych si na to nekdy sahnul a poexperimentoval), ale tak nejak bych si myslel, ze pokud to chci pouzit pro pohon a nikoli pro presne polohovani, tak by vhodne nastaveny frekvencni menic mel synchronni motor vpohode rozpohybovat, ne? Nakonec na trech fazich toho moc jinak nevymyslis.Zdenek Valter píše: Asi tě nepotěším -
Frekvenční měnič Starvert iC5 je určen pro trojfázové asynchronní motory (skalární U/F řízení nebo vektorové řízení bez zpětné vazby).
Jednofázové vstupní napětí 200 - 230Vac
Plně digitální
Výkonový rozsah 0.4 - 3kW
Výrobce: LS Industrial Systems
Tedy ne synchronní což jsou právě i serva !!!
Ale jak rikam - jsem jenom servar-teorerik.
-
rollfree
- Příspěvky: 484
- Registrován: 3. 12. 2008, 1:23
- Bydliště: Brno
Diky za osvetu.
Tak o to radeji bych si to nekdy vyzkousel.
Budu muset navstivit nejake kamarady, kteri by nejake to servo mohli mit.
Tak o to radeji bych si to nekdy vyzkousel.
Budu muset navstivit nejake kamarady, kteri by nejake to servo mohli mit.
Soustruh Noell E0177 (Sandra), jenom kličky
Frézka 3040z (Fiona), LinuxCNC
Frézka 3040z (Fiona), LinuxCNC
-
Selic
- Příspěvky: 723
- Registrován: 17. 2. 2010, 1:58
- Bydliště: Novopacko
Není pravda. Skoro všechny měniče jdou nastavit pro použití serva/synchronního motoru. Je potřeba správně zadat nebo přepočítat štítkové údaje motoru a nastavit správně U/f charakteristiku, protože při rozběhu se servo v nízkých otáčkách chová úplně jinak než asynchronní motor.bohužel opak je pravdou , měniče počítají se skluzem a to servo nemá , některé fakt blbé měniče se stím vypořádají , ale některí stím ani nehnou , testoval jsem lenze m´ěniče a servo se točí tak otáčka za sekundu a nic víc , siemens to samé , danfos si stím hravě pohrál , všechno to byly měniče bez režimu pro serva
Přímo třeba u Siemens Micromasteru je v návodu postup, co přesně nastavit, aby to jelo.
Elektrikář, mechaniku dělám jen z donucení a jako hobby.
-
packa
- Příspěvky: 7200
- Registrován: 7. 2. 2007, 6:42
- Bydliště: Královehradecký kraj
spousta měničů toto vůbec nepodporuje , prostě umí s kotorem jenom točit v různých otáčkách , některé to umějí ale některé ani za boha ne , potvrzeno i od dovatelů . taky jsem nepsal že to neumí žádný ale že něktrý, dokonce jsem to uchodil u měniče který to ani podporovat nemá , viz danfos jak jsem psal
-
lubos
- Sponzor fora
- Příspěvky: 5147
- Registrován: 2. 5. 2007, 3:47
- Bydliště: Praha
Pokud u měniče neni přímo podpora pro synchronní motory tak to, že to funguje je jen otázka náhody. Řízení AC serva a asynchronu je někde jinde. Pokud nemá měnič dobrou ochranu tak to taky při přetížení a třeba při zastavení při plných otáčkách může pěkně odnést. Už jen vnitřní odpor AC serva a asynchronnu je někde jinde. Znám jen pár případů ( po pravdě jeden od autora vlákna) kdy se běžný měnič popral s AC servem. Podle mě je to ztráta času a hra do loterie.
XpertMill, Gravos, Ninos, Galaad
IQ156
-1500Kč, -520Kč, -1čokoláda, - 28000Kč
www.freeair.cz www.rotexelectric.eu www.retrofitcnc.cz
IQ156
-1500Kč, -520Kč, -1čokoláda, - 28000Kč
www.freeair.cz www.rotexelectric.eu www.retrofitcnc.cz
-
packa
- Příspěvky: 7200
- Registrován: 7. 2. 2007, 6:42
- Bydliště: Královehradecký kraj
děkuji za podporu toho co jsem psallubos píše:Pokud u měniče neni přímo podpora pro synchronní motory tak to, že to funguje je jen otázka náhody. Řízení AC serva a asynchronu je někde jinde. Pokud nemá měnič dobrou ochranu tak to taky při přetížení a třeba při zastavení při plných otáčkách může pěkně odnést. Už jen vnitřní odpor AC serva a asynchronnu je někde jinde. Znám jen pár případů ( po pravdě jeden od autora vlákna) kdy se běžný měnič popral s AC servem. Podle mě je to ztráta času a hra do loterie.