Řízení frekvenčního měniče Machem (vřeteno)
-
magi
- Sponzor fora
- Příspěvky: 2741
- Registrován: 16. 10. 2006, 12:40
- Bydliště: Třebíč
Zdravím všechny, mam dotaz. Jakým způsobem může Mach3 řídit frekvenční měnič. Ten můj se dá řídit 1) proudovou smyčkou 4-20mA 2)napětovým vstupem 0-10V 3)přímo z PC po RS485, ovšem netuším jaký používá protokol. Rád bych jím řídil otáčky vřetene na frézce.
-
magi
- Sponzor fora
- Příspěvky: 2741
- Registrován: 16. 10. 2006, 12:40
- Bydliště: Třebíč
Pokud ma mach možnost řidit otačky pomocí PWM tak bych řekl že tohle http://www.axiomatic.com/signal-converter.pdf je přesně co potřebuju (převodník z PWM na 4-20mA), kde to u nás pořídit nebo čím to nahradit?
-
RadekCX
- Příspěvky: 622
- Registrován: 14. 7. 2006, 10:12
- Bydliště: Č.Budějovice
hmm a proc zrovna z PWMky delat proudovou smycku?
Preci PWM se celkem snadno pomoci integracniho clanku prevede na napeti a tim bych ridil ten vstup 0-10V
Preci PWM se celkem snadno pomoci integracniho clanku prevede na napeti a tim bych ridil ten vstup 0-10V
RadekCX
======================================================================
http://www.cncnet.info - problematika CNC a automatizace
http://www.jakjevenku.info - webová meteostanice
======================================================================
http://www.cncnet.info - problematika CNC a automatizace
http://www.jakjevenku.info - webová meteostanice
-
magi
- Sponzor fora
- Příspěvky: 2741
- Registrován: 16. 10. 2006, 12:40
- Bydliště: Třebíč
Netvrdim ze to musi byt zrovna proudovou smyckou. Klidne pouziju napetovy vstup ale potreboval bych neco konkretniho, schema atd. Tu proudovou smycku jsem zvolil proto, ze ji pouzivam ve svem oboru MaR. Je vyhodnejsi nez nez napetak. U napetaku nepoznas poruchu cidla, v pripade poruchy se to jevi jako minimum nebo maximum (z cidla jde 0 voltu) Zatimco u prudove smycky 4-20mA ihned poznas poruchu, protoze tam tece proud 0 mA a minimum je 4 mA. Proste sila zvyku. Nicmene v tomto pripade je to naprosto jedno. Diky moc za dalsi rady. Magi
-
RadekCX
- Příspěvky: 622
- Registrován: 14. 7. 2006, 10:12
- Bydliště: Č.Budějovice
no zatim se mi to moc malovat nechce, ale je to primitivni - na LPT povesis nejaky optoclen - tim ochranis LPT pred znicenim velkym proudem a hlavne oddelis galvanicky menic a PC - za to nejake hradlo - nejlepe dva invertory za sebou - pak bude nasledovat seriove odpor a kondenzator k zemi - to je tzv. integracni clen - pomer hodnoty odporu a kondenzatoru urcuje zvlneni a rychlost odezvy napeti na PWM modulaci - tim jsme dostali na kondenzatoru napeti 0-5V no a za to umistis operacni zesilovac se zesilenim 2 viz. http://cs.wikipedia.org/wiki/Zapojen%C3 ... va%C4%8Dem
je to to druhe zapojeni - neinvertujici zesilovac
Cele to muzes napajet z menice z tech 10V, ale musis pouzit R2R (rail-to rail) operacni zesilovac abys dostal rozkmit od 0V do 10V na vystupu
je to to druhe zapojeni - neinvertujici zesilovac
Cele to muzes napajet z menice z tech 10V, ale musis pouzit R2R (rail-to rail) operacni zesilovac abys dostal rozkmit od 0V do 10V na vystupu
RadekCX
======================================================================
http://www.cncnet.info - problematika CNC a automatizace
http://www.jakjevenku.info - webová meteostanice
======================================================================
http://www.cncnet.info - problematika CNC a automatizace
http://www.jakjevenku.info - webová meteostanice
-
magi
- Sponzor fora
- Příspěvky: 2741
- Registrován: 16. 10. 2006, 12:40
- Bydliště: Třebíč
Parada, podle toho to zvladnu. Jeste mi prosim poradte s tim optoclenem. Typ a zapojeni k LPT (primo nebo prez ochranný odpor). Dekuji mnohokrate.
-
RadekCX
- Příspěvky: 622
- Registrován: 14. 7. 2006, 10:12
- Bydliště: Č.Budějovice
to je presne ono, ale pokud tam chces dat optoclen (coz bych doporucoval) treba 6N138 nebo 139 tak za to musis dat jeste hradlo nebo alespon tranzistor
musim ted odjet kdyztak vecer to cmarnu
musim ted odjet kdyztak vecer to cmarnu
RadekCX
======================================================================
http://www.cncnet.info - problematika CNC a automatizace
http://www.jakjevenku.info - webová meteostanice
======================================================================
http://www.cncnet.info - problematika CNC a automatizace
http://www.jakjevenku.info - webová meteostanice
-
QNX
- Příspěvky: 3689
- Registrován: 20. 12. 2006, 9:59
až to bude hotové a bude k tomu i plošný spoj, by bylo super to sem hodit. Ten převodník budu potřebovat taky, tak by mi to pomohlo 
-
magi
- Sponzor fora
- Příspěvky: 2741
- Registrován: 16. 10. 2006, 12:40
- Bydliště: Třebíč
Vecer je pryc, noc hluboka je, a nic tu nemam
Zitra se do toho pustim ale chybi mi ten vstupni dil.
-
RadekCX
- Příspěvky: 622
- Registrován: 14. 7. 2006, 10:12
- Bydliště: Č.Budějovice
nektery lidi jsou hrozne nedockavi - ja jsem misto toho trochu zapremyslel a nakonec to vyslo dost jednoduchy:

je treba to nejdriv pripojit na nejaky jiny zdroj nez je menic a zmerit spotrebu - jinak je jasne ze se nesmi spojit 0V na menici a 0V na PC - neni to pak ciste oddeleny
snad to bude fungovat
jo jeste pokud by ten menic ten kondenzator prilis zatezoval (po pripojeni by to napeti na kondenzatoru spadlo) tak by se tam preci jen musel dat ten OZ, ale jen jednoduse zapojeny jako napetovy sledovac

je treba to nejdriv pripojit na nejaky jiny zdroj nez je menic a zmerit spotrebu - jinak je jasne ze se nesmi spojit 0V na menici a 0V na PC - neni to pak ciste oddeleny
snad to bude fungovat
jo jeste pokud by ten menic ten kondenzator prilis zatezoval (po pripojeni by to napeti na kondenzatoru spadlo) tak by se tam preci jen musel dat ten OZ, ale jen jednoduse zapojeny jako napetovy sledovac
RadekCX
======================================================================
http://www.cncnet.info - problematika CNC a automatizace
http://www.jakjevenku.info - webová meteostanice
======================================================================
http://www.cncnet.info - problematika CNC a automatizace
http://www.jakjevenku.info - webová meteostanice
-
magi
- Sponzor fora
- Příspěvky: 2741
- Registrován: 16. 10. 2006, 12:40
- Bydliště: Třebíč
Vyborně už se na tom pracuje, ale bohuzel jsem zjistil, ze na menici neni k mani tech 10V na napajeni. Mužu do toho pustit 12V?
-
RadekCX
- Příspěvky: 622
- Registrován: 14. 7. 2006, 10:12
- Bydliště: Č.Budějovice
no muzete ale pak na vystupu bude 0-12V
dejte za to ten napetovy sledovac treba s TLC271

on ten OZ nebude chodit az do tech 12V tak si to vyzkousejte odkud kam to chodi
dejte za to ten napetovy sledovac treba s TLC271

on ten OZ nebude chodit az do tech 12V tak si to vyzkousejte odkud kam to chodi
RadekCX
======================================================================
http://www.cncnet.info - problematika CNC a automatizace
http://www.jakjevenku.info - webová meteostanice
======================================================================
http://www.cncnet.info - problematika CNC a automatizace
http://www.jakjevenku.info - webová meteostanice
-
Fizol
- Příspěvky: 355
- Registrován: 24. 11. 2006, 6:22
- Bydliště: Košice
S PWM sa dajú riadiť otáčky iba jedným smerom?
-
J0hny
- Příspěvky: 506
- Registrován: 10. 5. 2008, 1:31
Da sa nastavit.
PWM do machu je odvaha, robi to bordel uz s krokacmi nieto este v sirke impulzov. Jedine cez to co nakreslili pani hore. Ale na obojsmerny chod by som tiez neriskoval. Ja som chcel rezat zavity, ale rychlo ma to preslo. Jedine servo a pouzit modbus v machu, to este nemam odskusane.
Robil som profivzduchotechniku, lenze tam to bolo vsetko siemens
a do frekvencakov sla seriova linka, co mach nepodporuje.
PWM do machu je odvaha, robi to bordel uz s krokacmi nieto este v sirke impulzov. Jedine cez to co nakreslili pani hore. Ale na obojsmerny chod by som tiez neriskoval. Ja som chcel rezat zavity, ale rychlo ma to preslo. Jedine servo a pouzit modbus v machu, to este nemam odskusane.
Robil som profivzduchotechniku, lenze tam to bolo vsetko siemens
Nevzdelany samouk, zo vsetkeho trosku, ziadne konkretne zameranie :)