Jak odrušit elektromagnetický ventil 220V

Odpovědět
TomasNev
Příspěvky: 53
Registrován: 9. 4. 2013, 4:27
Bydliště: Šumperk

22. 2. 2014, 10:07

Ahoj vespolek.
Předělávám tu bráchovi jedno zařízení, kde jsem nahrazoval celé řízení. Použil jsem k tomu Arduino Uno. Mám tam jednu topnou spirálu a elektromagnetický ventil připojené přes relátka. V chvíli kdy vypínám elektromagnetický ventil, dochází k zaseknutí programu v Arduinu a to i v případě, že Arduino napájím z baterie. Pokud elektromagnetický ventil nezapojím do sítě vše funguje, jak má. Poradíte mi někdo, jak ten elektromagnetický ventil odrušit?
Naposledy upravil(a) TomasNev dne 22. 2. 2014, 10:13, celkem upraveno 2 x.
Uživatelský avatar
picom
Příspěvky: 2250
Registrován: 11. 8. 2006, 2:07
Bydliště: Praha

22. 2. 2014, 10:11

nejjednodušší by mělo být použit SSR relé nebo optočlen
o přes cívku ventilu odrušovací RC člen (je to kondenzátor se seriovým odporem)
TomasNev
Příspěvky: 53
Registrován: 9. 4. 2013, 4:27
Bydliště: Šumperk

22. 2. 2014, 10:20

Aha. No zkusím to nějak zmastit. Budu muset nějak upravit desku toho relátka.
TomasNev
Příspěvky: 53
Registrován: 9. 4. 2013, 4:27
Bydliště: Šumperk

22. 2. 2014, 10:24

Myslíš, že by stačil ten odrušovací člen? Jaké hodnoty by měly ty součástky mít?
Uživatelský avatar
Ferrit
Příspěvky: 403
Registrován: 6. 8. 2009, 10:08
Bydliště: Třebíč

22. 2. 2014, 11:36

TomasNev píše: ..... V chvíli kdy vypínám elektromagnetický ventil, dochází k zaseknutí programu v Arduinu a to i v případě, že Arduino napájím z baterie. Pokud elektromagnetický ventil nezapojím do sítě vše funguje, jak má ......
Tak to máš blbý! - - - To není výsměch ale moje hořká zkušenost z přesně téhož problému ...
Jak píšeš seká se i při nezávislém napájení - jde tedy rušení elektro-magnetické =>indukované!
To ten problém činí ještě pikantnějším. Cesty k odrušení jsou různorodé, rozhodně ale dlouhé proto, že
amatérské prostředy jsou omezené. Elektroinženýr by vzal analyzátor a věděl by odkud fouká vítr.
Taže:
Prvně zkontroluj zemění( vše do jednoho bodu) - pozor na smyčky,
2.všechny(!) signálové případněi napájecí vodiče stíněné,
3. Arduino do plechového kabátku(!)
4. na napájení i všechny ostaní přívody k cpu blokovací(100n) případně průchodkové(10n) kondenzátory.
Pak to zkusi na ty baterie znovu. Na ventil se mi osvědčilo dát raději transil i když, jak tu někdo už uvedl,
Bucherotův člen je taky celkem dobré řešení.
Snad ti to pomůže, - pak teprve přide na pořad společné síťové napájení.
MN-80A, BF-20 Vario, MAHOS 22, Beiping PP-U3, Prusa i3-MK2
I cesta je cíl. - "Finis coronat opus"
Uživatelský avatar
picom
Příspěvky: 2250
Registrován: 11. 8. 2006, 2:07
Bydliště: Praha

22. 2. 2014, 1:12

TomasNev píše:Myslíš, že by stačil ten odrušovací člen? Jaké hodnoty by měly ty součástky mít?
Ferrit má pravdu.
Rada na dálku dej tam součástku XY a bude to chodit nefunguje.

RC člen bývá C 100k keramika X2 na 230AC + do série odpor 47 Ohm 1W dává se to přímo na cívku, ale pochybuji,že to pomůže.
nebo dát na kabel odrušovací filtr (dá se vykuchat z různých elektrospotřebičů)
SSR relé ti odstraní hlavní zdroj rušení -jiskření kontaktů relátka. To by mělo pomoct tak na 90%
TomasNev
Příspěvky: 53
Registrován: 9. 4. 2013, 4:27
Bydliště: Šumperk

23. 2. 2014, 6:33

Díky moc kluci. Zkusím s tím něco udělat....
TomasNev
Příspěvky: 53
Registrován: 9. 4. 2013, 4:27
Bydliště: Šumperk

25. 2. 2014, 4:00

Tak musím poreferovat. Použil jsem odrušovací RC člen TC259, cívka má asi 16w příkon. Funguje to bez problémů.
Odpovědět

Zpět na „Ostatní elektronika“