Prosím o radu elektrikáře.
Jakou proudovou ochranu mám dát na napájení vřetena (kilowatový Kress - 1fáze 240VAC). Vzpomínám si na vzorec P=U*I, ale nejsem si jistý, jak je to u AC.
Relé mám 16A, což bude bohat stačit, ale nejsem si jistej, jaký tam vrazit jistič (mám k dispozici 6A a 10A). Prosím poradte.Díky
Svoby
Příspěvky: 267
Registrován: 25. 1. 2008, 2:42
Bydliště: Lysa nad Labem
Kontaktovat uživatele:

29. 10. 2008, 7:41

Ten vzorec plati i pro AC . No bejt to trifazovej motor tak asi nejlepsi bude tam dat motorovej spoustec kde si max. proud muzes nastavit(vramci rosahu) a da se koupit i s kontrolnim vystupem. Takze ti to pri vypadku neznici masinu a mozna i nastroj. Ale jak se to dela u jednofaze tak to nevim,nebo se to resi stejne jen se pouzije jen jedna faze :roll: ?
Kdo nic nedela ,nic nesku...
Svoby
Příspěvky: 267
Registrován: 25. 1. 2008, 2:42
Bydliště: Lysa nad Labem
Kontaktovat uživatele:

29. 10. 2008, 8:00

Tak je to tak. Motorovy spoustec ikdyz je 3faz. se da pouzit i pro hlidani 1faz. motoru viz. http://www.oez.cz/viewDocument.asp?document=18131
Konkretne u OEZ se to dela ze se proste vsechny kontakty spoustece zapoji do serie. Ale pozor na jine vyrobce ,tam to muze bejt jinak.
Kdo nic nedela ,nic nesku...
Owner
Příspěvky: 60
Registrován: 22. 10. 2008, 8:39

29. 10. 2008, 8:11

Cus.

Tak podle me kdyz maz 1kW motor na 240V AC tak pak:
I=P/U
I=1000/240
I=4,16

Tudiz musis pocitat stim..ze si to vezme nejspis trochu vice proudu pri rozbehu.. takze volba 6A jistice je dle meho nazoru vice nez vhodna.
Uživatelský avatar
cncp100
Příspěvky: 572
Registrován: 29. 12. 2006, 8:02
Bydliště: Lovosice
Kontaktovat uživatele:

29. 10. 2008, 8:18

Na motory samozřejmě motorový spouštěč. Není třeba dávat silnější. dává se dle jmenovitého proudu motoru, co je na štítku. Spoušť má tzv. ampérsekundovou vypínací charakteristiku. To znamená, že již počítá s rozběhem motoru. viz níže.

http://www.schneider-electric.cz/downlo ... motoru.pdf
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Owner
Příspěvky: 60
Registrován: 22. 10. 2008, 8:39

30. 10. 2008, 9:18

Jasny tak nejlepsi je koupit ten spoustec.Vetsinou jde kazdy spoustec zapojit, aby fungoval jen na 1f...ale u kazdeho vyrobce je to jine...vetsinou je to v navodu jak se to ma zapojit.
PavelZ
Příspěvky: 356
Registrován: 10. 3. 2008, 11:48
Bydliště: Praha

30. 10. 2008, 12:28

Díky všem za informace.
Uživatelský avatar
magi
Sponzor fora
Příspěvky: 2720
Registrován: 16. 10. 2006, 12:40
Bydliště: Třebíč
Kontaktovat uživatele:

30. 10. 2008, 7:35

Naprosty souhlas, delame to tak naprosto bezne ze se vsechny 3 kontakty motoroveho spoustece prosmyckuji do serie. K nemu davame jeste pomocny kontakt na vyhodnoceni poruchy. Pouzivame system Telemecanique. Udajne existuje i jedonofazovej, ale v ruce jsem ho nikdy nedrzel.
Uživatelský avatar
cncp100
Příspěvky: 572
Registrován: 29. 12. 2006, 8:02
Bydliště: Lovosice
Kontaktovat uživatele:

30. 10. 2008, 7:39

Myslím, že není třeba smyčkovat. Bimetal je přeci na každé fázi.
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Svoby
Příspěvky: 267
Registrován: 25. 1. 2008, 2:42
Bydliště: Lysa nad Labem
Kontaktovat uživatele:

30. 10. 2008, 8:20

Bimetal tam sice je ale vyrobce to nedoporucuje je tak z legrace. Kdyz uz nic jinyho tak to zlepsuje spolehlivost.
Kdo nic nedela ,nic nesku...
Uživatelský avatar
tomashal
Příspěvky: 288
Registrován: 15. 7. 2006, 10:19
Bydliště: Kudlovice
Kontaktovat uživatele:

31. 10. 2008, 10:54

Motorové ochrany vyhodnocují i selhání jedné fáze u 3f motoru, takže ideálně by měl být proud všemi fázemi stejný, proto to smyčkování.

Tomáš
Uživatelský avatar
cncp100
Příspěvky: 572
Registrován: 29. 12. 2006, 8:02
Bydliště: Lovosice
Kontaktovat uživatele:

31. 10. 2008, 2:08

To samé můžeš říci o 3fáz. jističi. Jsou to přeci tři jističe spojené do jednoho. A pokud je zkrat na jednom z nich, tak vybaví i ty ostatní.
To samé motorová spoušť. Ať je vadná která koli fáze, tak vybaví celou spoušť. Nehlídá si nějaký proud mezi sebou.
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Svoby
Příspěvky: 267
Registrován: 25. 1. 2008, 2:42
Bydliště: Lysa nad Labem
Kontaktovat uživatele:

31. 10. 2008, 4:11

Mot. spostec precijen funguje jinak. Jde tam oto ze to nehlida jen nadprod ale i proudovou simetrii mezi fazemi. Tzn. pokud se prerusi jedna faze melo by to vypnout. Nebo to jsem alespon v akci videl u telemecanique a ten mel v sobe i kontrolni kontakty.
Kdo nic nedela ,nic nesku...
Uživatelský avatar
cncp100
Příspěvky: 572
Registrován: 29. 12. 2006, 8:02
Bydliště: Lovosice
Kontaktovat uživatele:

2. 11. 2008, 9:38

OK zítra to zkusím, ale myslím, že je to trochu jinak. Pokud odpojíš jednu fázi u motoru. Na dvou ostatních vzroste rapidně proud a proto spoušť vypne.
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Uživatelský avatar
tomashal
Příspěvky: 288
Registrován: 15. 7. 2006, 10:19
Bydliště: Kudlovice
Kontaktovat uživatele:

2. 11. 2008, 1:24

Já měl taky za to, že by měla motorová ochrana vypnout i při přerušení jedné fáze o to jsem měl taky ve svém příspěvku na mysli.
Proud motorem stoupne i když ho víc zatížím, takže to by potom pořád vypínalo, jde tam o tu symterii.

Tomáš