Jak už napsali jiní, tak:
- zapojení je velmi nešťastné, protože po sepnutí horního spínače teprve začně nabíhat napájení spodnímu, a v tom přechodovém období (kdy napětí teprve stoupá) může generovat co chce
- napájení spodního spínače přes LED znamená, že bude mít napájecí napěti pod 10V, a to mu asi nestačí (předpokládám, neznám typ spínače)
Zapojení více snímačů (hrubý+jemný) se mi osobně docela líbí a používám to taky, ale chce to ošetřit programově nebo nějakou vnější logokou, ne jen propojením napájení jednotlivých spínačů.
Indukční snímače - rušení
Pánové díky za vaši trpělivost, jdu to předělat a zkusím ty indexy.
K čemu slouží jemný + hrubý ?Mex píše: Zapojení více snímačů (hrubý+jemný) se mi osobně docela líbí a používám to taky, ale chce to ošetřit programově nebo nějakou vnější logokou, ne jen propojením napájení jednotlivých spínačů.
Měl jsem zato, že když mám spínač s danou přesností, tak nepotřebuje žádného pomocníka, aby sepnul nebo rozepnul.
Nebo je tím myšleno, že například referenci najíždí stroj k hrubým spínačům rychle a pak k dalšímu spínači dojíždí pomalu ?